Witam!
Mam do wykonania instalację SSWiN, CCTV oraz P.POŻ w budynku zabytkowym.
W instalacji SSWiN zaprojektowane mam czujki PIR oraz zbicia szyby, klawiatury, przyciski napadowe, sygnalizatory akustyczne, moduły dodatkowych wejść i wszystko to podłączone z centralą PC6010. Każda kondygnacja ma swój obwód (piwnica, parter, poddasze) wyposażony w moduły dodatkowych wejść.
W instalacji P.POŻ zaprojektowano centralę POLON 4200 z wyprowadzonymi czteroma pętlami. Czuki optyczne dymu, temperatury, ROP-y, Sygnalizatory, moduł wej/wyj i wszystko podłączone z centralą . Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8
Moje pytania:
SSWiN
1. Czy wszystkie czujki muszą być podłączane na odzielnym przewodzie?
2. Czy wszystkie czujki, klawiaturę, sygnalizację np. z jednej kondygnacji podłączam do modułu dodatkowych wejść? Jeśli tak, to ilo parowy przewód pomiędzy modułem dodatkowych wejść a centralą jeśli ten obwód posiada kilkanaście czujek?
3. Zaprojektowany jest przewód do czujek YTKSY 3x2x0,5 czy nie ma potrzeby zastosować przewodów wg wymogów jak do p.poż niepalnych?
4. Co to jest ten moduł dodatkowych wejść? (wszystkie komponenty zaprojektowane o firmę DSC)
CCTV
5. Do kamer zaprojektowany przewód UTP kat. 5, a co z zasilaniem kamer?
P.POŻ
6. Czy wszystkie czujki z jednej pętli łączymy razem? Czy może wszystkie oddzielnie spięte do centrali? Przeglądałem schematy podłączeń czujek ale tam nie ma nic o łączeniu kilku czujek razem.
Schemat przykładowej pętli wygląda tak: P-P-P-P-M-P-P-R-P-P-S-P-P-P-P-P---C
gdzie:
P-czujka,
M-moduł wej/wyj,
R-ręczny ostrzegac pożaru,
S-sygnalizator akustyczny
C-centrala
7. Do czego ma służyć ten moduł wej/wyj? Centrala ma współpracować z wentylacją, może do tego? lecz brak jakiegokolwiek schematu na to choć tylko jest to w opisie.
8. Czy ten moduł wej/wyj musi mieć swoje dodatkowe zasilanie? Brak takiego w projekcie.
9. Czy zaprojektowane przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 są wystarczające jeśli w opisie jest podane że czujki mają być wyposażone w sygnalizację antysabotażową?
Z góry dziękuję za odpowiedzi a jeśli na jakimś etapie jest to opisane niezrozumiale przeze mnie to proszę o pytania postaram się bardziej szczegółowo opisać problem.
Mam do wykonania instalację SSWiN, CCTV oraz P.POŻ w budynku zabytkowym.
W instalacji SSWiN zaprojektowane mam czujki PIR oraz zbicia szyby, klawiatury, przyciski napadowe, sygnalizatory akustyczne, moduły dodatkowych wejść i wszystko to podłączone z centralą PC6010. Każda kondygnacja ma swój obwód (piwnica, parter, poddasze) wyposażony w moduły dodatkowych wejść.
W instalacji P.POŻ zaprojektowano centralę POLON 4200 z wyprowadzonymi czteroma pętlami. Czuki optyczne dymu, temperatury, ROP-y, Sygnalizatory, moduł wej/wyj i wszystko podłączone z centralą . Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8
Moje pytania:
SSWiN
1. Czy wszystkie czujki muszą być podłączane na odzielnym przewodzie?
2. Czy wszystkie czujki, klawiaturę, sygnalizację np. z jednej kondygnacji podłączam do modułu dodatkowych wejść? Jeśli tak, to ilo parowy przewód pomiędzy modułem dodatkowych wejść a centralą jeśli ten obwód posiada kilkanaście czujek?
3. Zaprojektowany jest przewód do czujek YTKSY 3x2x0,5 czy nie ma potrzeby zastosować przewodów wg wymogów jak do p.poż niepalnych?
4. Co to jest ten moduł dodatkowych wejść? (wszystkie komponenty zaprojektowane o firmę DSC)
CCTV
5. Do kamer zaprojektowany przewód UTP kat. 5, a co z zasilaniem kamer?
P.POŻ
6. Czy wszystkie czujki z jednej pętli łączymy razem? Czy może wszystkie oddzielnie spięte do centrali? Przeglądałem schematy podłączeń czujek ale tam nie ma nic o łączeniu kilku czujek razem.
Schemat przykładowej pętli wygląda tak: P-P-P-P-M-P-P-R-P-P-S-P-P-P-P-P---C
gdzie:
P-czujka,
M-moduł wej/wyj,
R-ręczny ostrzegac pożaru,
S-sygnalizator akustyczny
C-centrala
7. Do czego ma służyć ten moduł wej/wyj? Centrala ma współpracować z wentylacją, może do tego? lecz brak jakiegokolwiek schematu na to choć tylko jest to w opisie.
8. Czy ten moduł wej/wyj musi mieć swoje dodatkowe zasilanie? Brak takiego w projekcie.
9. Czy zaprojektowane przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 są wystarczające jeśli w opisie jest podane że czujki mają być wyposażone w sygnalizację antysabotażową?
Z góry dziękuję za odpowiedzi a jeśli na jakimś etapie jest to opisane niezrozumiale przeze mnie to proszę o pytania postaram się bardziej szczegółowo opisać problem.