Junkers ZW 23 CO CW - pompa

chris172 25 Aug 2008 18:56 2504 19
  • #1
    chris172
    Level 11  
    Mam problem ze swoim piecem, przy włączonym CO nie dochodzi ciepła woda do kaloryferów rura z pieca do kaloryferów jest cieple na odcinku 2 metrów wiec wynikało by ze pompa padła, jednak pompa działa wymontowałem wszystko sie kreci , natomiast rura powrotna jest tez trochę ciepła tuz pod piecem czyli tak jak by nie było obiegu wody, nie wiem czym to jest spowodowane, sprawdziłem biegunowość podłączenia elektroniki i pompy wszystko ok , pompa jest sterowana przez elektronikę.
    Proszę o pilna podpowiedz gdzie szukać
  • #2
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sprawdż dokładnie tę pompę,może kręci a nie ma wydatku bo wytarła się w niej turbinka.Jeśli masz filtry na instalacji to wyczyść je.
  • #3
    chris172
    Level 11  
    filtr sprawdzony wyczyszczony
    wydatku pompy nie sprawdzalem ale nie wygladala na zbyd zuzyta
  • #4
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A kociołek nie przegrzewa się tzn.nie wyłancza się awaryjnie po odpaleniu i podgrzaniu?Instalacja raczej nie jest zapowietrzona,więc albo pompa albo coś ci zablokowało przepływ wody w układzie.
  • #5
    chris172
    Level 11  
    wylancza sie znaczy grzeje do maksa i wylancza i tak cyklicznie
    przeczyszcze jeszcze raz filtr, byl mocno zasmiecony moze jeszcze cos zlapal choc staralem sie wyczyscic wszystko moze w rurach cos jeszecze zostalo
  • #6
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeżeli na grzejnikach masz głowice termostatyczne to odkręć je na maksa i wtedy sprawdż czy grzeją.
  • #7
    chris172
    Level 11  
    na trech mam na trzech niemam głowicy i zaden nie grzeje nawet z odkrecona, filtr na rurze czysty sprawdzony dzis.
    ale cos podpowiem
    pod piecem mozna zamknac zawor od rury powrotnej z kaloryferow przed ukladem sterujacym i przed pompa
    jest tam zawor bezpieczenstwa przy zakreconym zaworze powrotnym prawie niema tam cisnienia, odkrecam a woda ledwqo leci, zdaje mi sie ze przez piec powinno byc tam cisnienie chyba ze jest jakis zawor zwrotny
    przy odkreconym zaworze na rurze powrotnej cinienie w zaworze bezpieczenstwa jest spore
    na manometrze w czasie spoczynku mam cisnienie 1,5 bara przy wlaczonej pompie wzrasta do 2 bar
  • #9
    chris172
    Level 11  
    czy ktos wie jak go sprawdzic (tezn zawór) rozmontowalem i zmontowalem wygladalo wszystko ok troche bylo talm takiego sluzu oczyscilem elektromagnez dziala

    gdzie taki zawor kupic?
  • #10
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Jak działa to po co kupować ?
    A kupić można tylko u serwisanta, nawet z zamontowaniem.
    Najbliższy serwis: Wa-wa Poleczki 3
  • #11
    chris172
    Level 11  
    Jesli woda ciepla jest i dziala wiec pompa jest sprawna
    woda w co jest, kaloryfery sa bez zaworow lub z calkowicie otwartymi zaworami, rura zasilajaca CO jest zimna, zawor trojdrozny jest goracy, piec wlacza sie w trybie CO i nagrzewa wode w piecu do wymiennika do zadanej temperatury 75, woda wciepla w kranach jest caly czas, w zaworze troj droznym elektromagnez sprawny i zasilanie dostaje, wiec co moze byc niesprawne ???
  • #13
    chris172
    Level 11  
    poczatkowo nic nie dzialalo ale po rozmontowaniu pompy zaworu i filtru przed piecem aktualnie sa takie objawy

    ciepla woda:
    dziala poprawnie

    centrane ogrzewanie
    piec wlancza sie grzeje sie do 75 i wylancza
    natomiast rura doprowadzajaca ciepla wode co do kaloryferow jest zimna

    tak to dokladnie wyglada

    czyli co wogole nie dziala w skrocie mowiac
  • #14
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Jest tak
    Brak przepływu wody w co. Może być to spowodowane awarią zaworu 3 drogowego, zatkanych filtrów, lub co gorsza - instalacji, lub też jest zapowietrzona. Pompa na pewno sprawna ... lub zakręcone zawory pod kotłem.
  • #15
    chris172
    Level 11  
    instalacja odpowietrzona

    filtr wyczyszczony, chyba ze jakis jest w piecu ten na rurze zwrotnej CO wyczyszczony

    wiec zostal zawor choc zewnetrznie i rozebrany wyglada dobrze gdyz elektromagnez spracowuje membrama cala

    Dodano po 2 [minuty]:

    jeszcze jedno pytanie
    czy w czasie wlaczonego CO elektromagnez powinien miec napiecie?
    bo ma nie sprawdzalem jeszcze czy ma w trakcie uzywania cw bo moze tujest problem
  • #16
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    No to rozbierz ten zawór 3 drogowy raz jeszcze i popatrz dokładnie na membranę. Prawdopodobnie będą małe prześwity, które na pierwszy rzut oka są w tych fałdach niewidoczne.
  • #17
    chris172
    Level 11  
    a czy sama membrama jest do dostania? czy caly ten zawor trzeba kupic?

    jeszcze jedno
    rura zasilajaca kaloryfery jest zimna natomiast zawor i rura zwrotna pod piecem jest dosc ciepla nawet goraca rura na odcinku okolo 10 - 15cm
  • #19
    chris172
    Level 11  
    wiec po sprawdzeniu wszystkiego wyglada na to ze zawor jest sprawny

    odkrylem natomiast nastepujaca zaleznosc

    CW dziala nadal sprawnie

    CO
    po wlaczeniu przez sterownik zapala sie plaomien i wskazniki temperatury wskazuja ze woda sie nagrzewa lecz rura zailajaca kaloryfery jest zimna

    natomiast

    jesli piec wylaczy sie recznie wylacznikiem i wlaczy po prau sekundach ponownie rura zasilajaca zaczyna byc goraca i kaloryfewry grzeja az do czasu kiedy w pomieszczeniach zostanie osiagnieta zadana tempewratura
  • #20
    chris172
    Level 11  
    gdzie taki zawor mozna kupic i ile on koztoje zawor 3 drogowy

    dzownilem do system gaz i tam mi powiedzieli ze 860zl + vat