Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zwykly licznik energii podlaczenie.

27 Lut 2004 18:51 8124 8
  • Spec od TV
    Temat dosc prosty ,ale czy moze mi w tym ktos pomoc.Znajomy przyniosl mi do wymiany bezp. stary licznik z dzialki.Problem w tym ,ze poodcinal wszystkie kable wokol niego,tak ,ze nie moge sie polapac ,gdzie bylo zasilanie itd.Z licznika wychodza 3 kable,nie odkrecalem jeszcze plyty na ktorej jest on zamontowany i nie wiem ,czy sa one oznaczone.Jaka jest ogolna zasada podpinania licznika energii.Prosze o odpowiedz.
  • Poziom 11  
    Licznik zurzycia energii elektrycznej, taki jakie zakłada energetyka to sprawa jest bardzo prosta. Wnioskując z twojego opisu domyślam się że on jest przymocowany do "tablicy licznikowej". Musisz go odkręcić i wtedy bedziesz miał na wieszku zaciski. Jeśli jest to licznik 3-fazowy, to będzie w nim sześć zacisków. 3 wejściowe i trzy wyjsciowe. do wejściowych podłączasz 3 przewody fazowe które do licznika wchodzą a do tych drugichy te które mają coś zasilać. podączenie jednofazowego jest takie samo tylę że mnij kabli.
  • Poziom 2  
    Jeśli licznik ma cztery zaciski (jednofazowy np A-52, A-65, A-5)
    pierwszy- zasilanie (faza)
    drugi - odpływ (faza)
    trzeci - zero
    czwarty - zero
    Jeśli licznik ma osiem zacisków (trójfazowy)
    1 - zasilanie L1
    2- odpływ L1
    3 - zasilanie L2
    4 - odpływ L2
    5 - zasilanie L3
    6- odpływ L3
    7,8 - N (zero)
  • Spec od TV
    Dzieki za odpowiedz ,czyli musze go jednak odkrecic.Chyba sobie poradze ,od 15 lat naprawiam tv...chyba jakos to bedzie.
  • Spec od TV
    Aha... jeszcze jedno w jaki sposob sa podlaczane 2 bezpieczniki przed licznikiem?
  • Moderator
    msiuel napisał:
    Aha... jeszcze jedno w jaki sposob sa podlaczane 2 bezpieczniki przed licznikiem?

    Dlaczego tylko dwa? Powinny być trzy ,to jest instalacja 3 fazowa. :wink:
  • Poziom 10  
    Z zabezpieczeniami to moze być tak:
    1) jeden tak zwany przedlicznikowy zwykle plombowany,drugi odejście do odbiorników
    2) prawie nie chce misie wiezyć ale -- kiedyś "O" lub dzisiejsze "N" rowniez zabezpieczano .
    Ad2-----Aby się nie rozwodzic w szczegóły system ten powinien zaniknąc około 30 lat temu .
  • Poziom 2  
    rozumiem, że masz dwa bezpieczniki na tablicy, do której jest przymocowany licznik i są to zwykłe bezpieczniki topikowe ( wkręcane ).
    Dla licznika jednofazowego są dwie możliwości
    1 jeden bezpiecznik jest zabezpieczeniem przedlicznikowym (jest na nim kapturek do oplombowania) a drugi zalicznikowym. Wtedy przewód zasilający(fazowy) przychodzi do zabezpieczenia przedlicznikowego nastepnie idzie do pierwszego zacisku w liczniku, zerowy idzie prosto do licznika. Z licznika z drugiego zacisku fazowy idzie do bezpiecznika zalicznikowego, a zero na listwę. Dopiero do tego bezpiecznika podłącza się instalacje.
    2 obydwa bezpieczniki są jako zalicznikowe - wtedy faza i zero przychodzą do licznika z zabezpieczenia głównego, które jest poza tablicą licznikową następnie faza idzie do pierwszego bezpiecznika a z niego jest mostek do drugiego. Obydwa bezpieczniki są jako zalicznikowe.Zero oczywiście na listwę
  • Spec od TV
    Raczej jest tak jak napisal tiwo w p.1.Prawda system b.stary ,ale w ogrodkach dzialkowych w srodku prawie 500.000 miasta niestety to normalna....Dzieki za info.