Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Piec z otwartą komorą spalania w łazience?

02 Wrz 2008 10:14 16290 17
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich na forum.
    Znajomy fachowiec, który będzie robił mi ogrzewanie mieszkania 40m2, doradził abym kupił piec Termet Minimax Dynamic TYP GCO-DP-13-10 z otwarta komorą spalania. Chce go zainstalować w łazience ok.5m2, bo tam jest komin i byłoby najprościej. Dodam, że wspominał tylko o wentylacji na korytarz. Nie znam się w tym temacie, ale coś mi tu nie pasuję i nie chciałbym się zatruć gazem! Proszę o pomoc.
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Przy otwartej komorze spalania,wentylacja to podstawa bezpiecznego użytkowania.Znajomemu pewnie chodziło o otwory nawiewne w drzwiach łazienki.Do tego jeszcze potrzebny jest wyciąg-zazwyczaj w łazienkach się znajduje,a czy o odpowiednim ciągu,to stwierdzi kominiarz przy odbiorze.
  • Poziom 10  
    Dziękuje za tak szyki odzew.
    Łazienka jest budowana od podstaw, ponieważ wcześniej jej nie było, także wyciągu jeszcze nie ma. Z tego co rozumiem nie ma przeciwwskazań do stosowania takich pieców w łazience?( oczywiście przy odpowiedniej wentylacji) Mam jeszcze jedno pytanie, jaką wentylację oprócz wyciągu łazienkowego musiałbym zastosować żebym mógł spokojnie spać?
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    Dranek napisał:
    Dziękuje za tak szyki odzew.
    Łazienka jest budowana od podstaw, ponieważ wcześniej jej nie było, także wyciągu jeszcze nie ma. Z tego co rozumiem nie ma przeciwwskazań do stosowania takich pieców w łazience?( oczywiście przy odpowiedniej wentylacji) Mam jeszcze jedno pytanie, jaką wentylację oprócz wyciągu łazienkowego musiałbym zastosować żebym mógł spokojnie spać?


    5m2 to zaledwie 12m3 kubatury, czyli zgodnie z przepisami kocioł z otwartą komorą może mieć tylko 350*12=4,2kW. Ale i tak instalowanie takiego kotła w łazience jest bez sensu bo potrzebuje on nawiewu, czyli otworu w ścianie 20x20cm dostarczającego powietrza z dworu. I w łazience zrobi się zimno. Nie licz na to, że doprowadzenie powietrza przez nieszczelności okien w całym domu wystarczy do poprawnej pracy pieca - bez wilgoci i ryzyka zaczadzenia. Kocioł z zamkniętą komorą to z 500zł więcej. Nie warto.
  • Poziom 10  
    Ok. Przekonaliście mnie, nie ma sensu zakładać go w łazience. Niestety, piec już kupiłem, ale założę go w kuchni. W ścianie na dole zamontuję kratkę nawiewu z zewnątrz, a u góry drugą z zewnętrznym kominem. Wtedy chyba wszystko będzie miało ręce i nogi:D

  • Moderator na urlopie...
    Nic bardziej mylnego z tym montażem w kuchni. Niestety nie możesz go tam zainstalować, bo chyba nie będziesz miał ok 45 m3 kubatury. Otóż jeżeli w jednym pomieszczeniu znajdują się 2 lub więcej urządzeń grzewczych, to ich moce się dodaje. Zatem pozostaje Ci zamontowanie kotła w łazience i doskonale to pomieszczenie się do tego nadaje. Wystarczy mu tylko 8m3 kubatury. Nawiewu w drzwiach i kratki wywiewnej o powierzchni 200cm2 każde. Nie wiem czy dobrze doczytałem, że masz wentylator, ale nie możesz mieć tam zamontowanego wentylatora wyciągowego - mechanicznego - ŚMIERĆ !!!.
    Poza tym, to masz w projekcie miejsce zamontowania kotła i lepiej tego nie zmieniaj.
    Do kolegi Williama B. : kratki nawiewne jak i wywiewne muszą mieć powierzchnię CONAJMNIEJ 200 cm2 każda. Nic więcej. Kubatura pomieszczeń to : 8m3 dla otwartej komory i 6,5m3 dla zamkniętej komory spalania. Więc nie mieszaj w głowach ludziom.
  • Poziom 32  
    mirrzo napisał:
    Do kolegi Williama B. : kratki nawiewne jak i wywiewne muszą mieć powierzchnię CONAJMNIEJ 200 cm2 każda. Nic więcej. Kubatura pomieszczeń to : 8m3 dla otwartej komory i 6,5m3 dla zamkniętej komory spalania. Więc nie mieszaj w głowach ludziom.


    To jest kubatura MINIMALNA, poniżej której nie można zamontować jakiegokolwiek urządzenia gazowego. Ale dochodzi drugie kryterium, mocy. Tabelkę znajdziesz w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  • Moderator na urlopie...
    ZNAM, ZNAM, ZNAM ... i stosuję to na co dzień w mojej pracy. Jednak nie wprowadzam klientów w błąd, że można zamontować w kuchni podgrzewacz, czy kocioł, jeżeli stoi tam kuchenka gazowa. Nie znam takich dużych kuchni, co spełniały by wymagania kubatury dla 2 urządzeń gazowych. No, może kilka.
    A na potrzeby kotłów do ogrzewania domów, czy mieszkań, to wielkości które podane są jako minimalne, z reguły są wystarczające.
    Wielkość kratek musimy sobie przeliczać w przypadku kotłów o większej mocy. Może zatem powiesz od jakiej ?
    Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    William Bonawentura napisał:
    Dranek napisał:
    Dziękuje za tak szyki odzew.
    Łazienka jest budowana od podstaw, ponieważ wcześniej jej nie było, także wyciągu jeszcze nie ma. Z tego co rozumiem nie ma przeciwwskazań do stosowania takich pieców w łazience?( oczywiście przy odpowiedniej wentylacji) Mam jeszcze jedno pytanie, jaką wentylację oprócz wyciągu łazienkowego musiałbym zastosować żebym mógł spokojnie spać?


    5m2 to zaledwie 12m3 kubatury, czyli zgodnie z przepisami kocioł z otwartą komorą może mieć tylko 350*12=4,2kW. Ale i tak instalowanie takiego kotła w łazience jest bez sensu bo potrzebuje on nawiewu, czyli otworu w ścianie 20x20cm dostarczającego powietrza z dworu. I w łazience zrobi się zimno. Nie licz na to, że doprowadzenie powietrza przez nieszczelności okien w całym domu wystarczy do poprawnej pracy pieca - bez wilgoci i ryzyka zaczadzenia. Kocioł z zamkniętą komorą to z 500zł więcej. Nie warto.


    kocioł z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) nie jest droższy o 500 zł
    poza tym jest to wydatek miedzy 3000 a 6000 zalezy czy jedno funkcyjny czy dwu
    poza tym zapomniałeś dodać ze do kotła z zamknięta komorą spalania potrzebny jest komin z rury kwasoodpornej w której znajduje się jeszcze jedna rura kwaso odporna do powrotu zużytego do ogrzania powierza.
    koszt rury takiej rury metrowej z kolanem to wydatek około 800zł i są jeszcze wymogi co do prowadzenia komina, a kodcił jednofunkcyjny z otwarta KOMORĄ SPALANIA KOSZTUJE W GRANICACH 2000ZŁ PLUS MINUS 500, WYJŚTKIEM BEDZIE WAILANT PLUS JAKIES 700 ZŁ
  • Poziom 32  
    czesiek1990 napisał:
    kocioł z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) nie jest droższy o 500 zł
    poza tym jest to wydatek miedzy 3000 a 6000 zalezy czy jedno funkcyjny czy dwu


    Kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi być kondensacyjnym... Kocioł z ZKS wraz z metrowym zespołem powietrzno-spalinowym "przez ścianę" można spokojnie kupić <2500zł
  • Poziom 11  
    Kocioł kondensacyjny zawsze jest z zamknieta komora sp

  • Moderator na urlopie...
    1 napisał:
    Kocioł kondensacyjny zawsze jest z zamknieta komora sp

    Niestety, nie jest. Może być, ale nie musi. Wszystko zależy od sposobu pobierania powietrza do spalania
  • Specjalista elektryk
    Są jeszcze chyba kotły z zamkniętą komorą ale nie wymagające koncentrycznego komina, tylko z doprowadzeniem powietrza oddzielnym przewodem.

    PS: Wg mnie jak kocioł ma być bezpieczny a ogrzewanie tanie, to kocioł tylko z zamknięta komorą. Ogromne ilości ciepła uciekają przez taki z otwartą komorą, nie mówiąc o waleniu zimnym powietrzem po nogach z otworu nawiewnego, jeszcze w łazience, gdzie powinno być znacznie cieplej niż w reszcie mieszkania.
    Ale trudno, kocioł już zakupiony.

  • Moderator na urlopie...
    Raczej każdy kocioł z zamkniętą komorą spalania jest dostosowany do układu koncentrycznego, jak i rozdzielczego. To instalator, w porozumieniu z inwestorem decyduje o sposobie poboru powietrza, jak i odprowadzenia spalin
  • Poziom 15  
    Tak tak ale nadal jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania ,sposób odprowadzenia spalin czy zasysania powietrza nie ma tu znaczenia ,budowa i konstrukcja samego kotła się nie zmienia.
  • Poziom 23  
    Dranek napisał:
    Ok. Przekonaliście mnie, nie ma sensu zakładać go w łazience. Niestety, piec już kupiłem, ale założę go w kuchni. W ścianie na dole zamontuję kratkę nawiewu z zewnątrz, a u góry drugą z zewnętrznym kominem. Wtedy chyba wszystko będzie miało ręce i nogi:D


    Najlepiej sprzedaj na akukcji kocioł który masz i kup właściwy. Zanim kupisz kolejny kocioł odwiedź lokalną Gazownię lub poprostu zadzwon do nich. Więcej informacji http://www.pgnig.pl/dladomu/gaz_ziemny/bezpieczenstwo?r,main,afterRedirect=true

  • Moderator na urlopie...
    dario0 napisał:
    Tak tak ale nadal jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania ,sposób odprowadzenia spalin czy zasysania powietrza nie ma tu znaczenia ,budowa i konstrukcja samego kotła się nie zmienia.

    Konstrukcyjnie - TAK