obciążenie 200kVA mocą znamionową

03 Wrz 2008 08:16 1096 8
  • Poziom 10  
    Witam,

    Jakie macie pomysły na obciążenie transformatora 200kVA mocą znamionową?
    Opór wodny? co jeszcze?
  • Poziom 32  
    Rzabsky napisał:
    obciążenie transformatora 200kVA


    Na pewno byle czym tego nie zrobisz , bo to nie łatwe i do bezpiecznych też nie należy . Testowałem kiedyś transformator ale dużo mniejszy ok. 25 kVA , do obciążenia użyłem elementów grzewczych z pieca hartowniczego . :D
    Pozdrawiam .
  • Poziom 10  
    dodam że napięcie wtórne wynosi 460V
  • Poziom 32  
    Do swoich testów wykorzystałem grzałki 230V 6kW ale wydaje mi się , że w piecach hartowniczych są stosowane też grzałki o dużo większych mocach . Napisałeś , że masz napięcie 460V nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić połączenia szeregowo - równoległe . :D
    Pozdrawiam .
  • Poziom 36  
    Witam, to musi być moc znamionowa czy wystarczy prąd znamionowy?
  • Poziom 10  
    moc znamionowa, chcę zobaczyc jak sie grzeje.
  • Poziom 36  
    Nie wiem czy to dobry pomysł ale pomyślałem o próbie zwarciowej, może być tylko problem z doborem napięcia zasilania.
  • Poziom 18  
    Witam. Przy takich mocach w grę wchodzą faktycznie oporniki wodne np jakie stosuje się przy próbach agregatów na statkach bądź nagrzać basen p.poż (sposób najtańszy) . Druga metoda to nagrzewnice (dmuchawy) powietrzne. Najlepiej wysłać do Cegielskiego w Poznaniu - oni testują agregaty.
  • Poziom 10  
    przy wymuszeniu prądu znamionowego poprzez zwarcie wtórnego i zasilenie pierwotnego napięciem zwarcia (ok 0.05Un) grzeje sie jedynie uzwojenie wtórne - pierwotne i rdzen nie.