minimalna wartosc rezystancji-brak zwarcia

03 Wrz 2008 23:15 2218 12
  • Poziom 16  
    Witam, jaka minimalna wartosc rezystacnji miedzy przewodem N oraz L musi byc aby nie doszlo do zwarcia? Jak to z tym jest?

    I jeszcze male pytanko co sie bedzie dzialo z zarowka jak polaczy sie w ten sposob:
    minimalna wartosc rezystancji-brak zwarcia
  • IGE-XAO
  • Poziom 21  
    fad napisał:

    Cytat:
    Witam, jaka minimalna wartosc rezystacnji miedzy przewodem N oraz L musi byc aby nie doszlo do zwarcia? Jak to z tym jest?


    To zależy od wielu czynników – nie ma jednej odpowiedzi na tak zadane pytanie.

    fad napisał:

    Cytat:
    I jeszcze male pytanko co sie bedzie dzialo z zarowka jak polaczy sie w ten sposob:


    Wyczerpująca odpowiedź na tak frapujące pytanie brzmi: nic.
  • IGE-XAO
  • Poziom 30  
    Masakra ! Jak można zadawać tak durne pytania ? Przecież sam narysowałeś schemat i widzisz że przez żarówkę nie przepływa prąd bo nie zamyka ona sobą odwodu to poco pytasz co się z nią będzie działo ?
  • Admin Elektroenergetyka
    Ad 1 Od bidy można to wyliczyć z Prawa Ohma a wynik porównać z istniejącymi zabezpieczeniami - to tak domowym sposobem dla osoby nie zagłębiającej się za bardzo w temat ;)

    Ad 2 Koledzy już napisali.
  • Poziom 25  
    fad napisał:
    Witam, jaka minimalna wartosc rezystacnji miedzy przewodem N oraz L musi byc aby nie doszlo do zwarcia?
    Co to jest wg Ciebie "zwarcie"?
  • Poziom 16  
    marian_em napisał:
    Co to jest wg Ciebie "zwarcie"?

    co to za pytanie, ja sie nie pytalem o definicje, chodzi o to jaka minimalna wartosc Ω aby nie wywalilo zabespieczenie (topikowe/nadpradowe, nie mowie tu o RCD) jak jest w przypadku zwarcia/przeciazenia. np wziolem piewsza lepsza zarowke i miala 50Ω (zimna) wiec tak sobie pomyslalem o tym problem co sie pytam.
  • Poziom 30  
    Ile W miała żarówka ? I ile A masz zabezpieczenie ?
  • Poziom 16  
    60W, a zabezpieczenie akurat w tym przypadku 16A ale moze tez byc i 10A.
  • Poziom 30  
    Tak mniej więcej to dla 16A możesz podłączyć 61,5 żarówek 60 W a przy 62 to powinno zadziałać zabezpieczenie . 62 żarówki każda po 50 ohm połączone równolegle to opór będzie 0,8 ohm . to chyba tyle . Tak sobie naprędce policzyłem ale to nie musi być prawda .
  • Poziom 36  
    Żarówka jest dość specyficznym odbiornikiem energii elektrycznej, gdyż w stanie "zimnym" (bez zasilania) ma rezystencję dużo mniejszą niż w stanie "gorącym" (zasilana). Dlatego najczęściej przepalają się żarówki w momencie włączania (silny błysk i wieczna ciemność).
    Teoretyczne wyliczenia dla zabezpieczenia 16A wskazują na możliwość podłączenia właśnie owych, wyliczonych około 61 żarówek połączonych równolegle.
    Praktycznie "uderzenie" prądowe będzie tak znaczne, że zabezpieczenie zadziała natychmiast. Włączanie żarówek jedna po drugiej może doprowadzić do zapalenia ich wszystkich.
    W zasilaniu sieciowym aby móc rozmawiać o najniższej rezystencji w obwodzie nie powodującej jeszcze zadziałania zabezpieczenia należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj odbiornika/odbiorników.
  • Poziom 25  
    fad napisał:
    marian_em napisał:
    Co to jest wg Ciebie "zwarcie"?

    co to za pytanie, ja sie nie pytalem o definicje, chodzi o to jaka minimalna wartosc Ω aby nie wywalilo zabespieczenie (topikowe/nadpradowe, nie mowie tu o RCD) jak jest w przypadku zwarcia/przeciazenia. np wziolem piewsza lepsza zarowke i miala 50Ω (zimna) wiec tak sobie pomyslalem o tym problem co sie pytam.
    oborze :roll: minimalna rezystancja musi byc taka, zeby prad plynacy przez nia nie przekraczal spodziewanych wartosci, 10 amper moze byc zwarciem a 500 amper wcale takim zwarciem byc nie musi.


    btw ten Twoj pomiar zimnego wlokna jest bardzo miarodajny ;)
  • Poziom 20  
    Zwarcie (lub potocznie: spięcie) w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu, lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.
    Żarówka jest termistorem typu PTC co oznacza, że jej włókno podczas nagrzewania znacznie zwiększa swoją rezystancję. Jak piszesz włókno żarówki 60W przy Twoim pomiarze miało wartość 50Ω co przy napięciu 230V dawało prąd początkowy rzędu 4,6A, i stopniowo bardzo szybko wzrasta ograniczając prąd. Po ustaleniu sie parametrów pracy żarówka ta powinna pobierać prad około 0,26A i posiadać rezystancję około 887Ω.

    To o co pytasz, zależy od zabezpieczenia tego obwodu i od odbiornika który jest w tym obwodzie, który wnosi jakieś obciążenie. Np. kawałek drutu miedzianego w gniazdku będzie niezłym odbiornikiem do wywołania zwarcia i zadziałanie zabezpieczenia (noromalnego nienaprawianego bezpiecznika). Poczytaj o charakterystykach zwarciowych bezpieczników. :D
  • Poziom 16  
    dziekie wielkie za odp w sumie tak prostego pytania ale mnie to nurtowalo;-)
    uwazam temat za zamkniety