Wybija zabezpieczenie przedlicznikowe

MRSERWIS1 07 Sep 2008 09:35 17733 19
  • #1
    MRSERWIS1
    Level 2  
    Na wstępie pozdrawiam

    Problem dotyczy wybijania zabezpieczeń w nowej instalacji elektrycznej przedlicznikowych a nie za licznikowych.
    Przy każdorazowym zwarciu wybija zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Zabezpieczenia przedlicznikowe mają wartość C 25 a za licznikiem C16 C10.
    Zabezpieczenie gniazdka C10 wybija w domu jak i przed licznikiem i tak dzieje się za każdym razem.
    Czy może ktoś z Państwa jest w stanie udzielić mi rady dla czego tak się dzieje.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2
    DJRobin
    Level 13  
    twój problem to brak selektywności zabezpieczenia przedlicznikowego i było by po sprawie a druga sprawa to po co w domu do zabezpieczeń gniazdek i oświetlenia montować bezpieczniki z charakterystyką typu C ??
  • #4
    DJRobin
    Level 13  
    nic to raczej nie zmieni bo koledze chodzi o wyłączanie się bezpieczników podczas zwarcia a zmiana tylko charakterystyki z C na B pozwoli na prawidłowe wybijanie podczas przeciążenia obwodu
  • #5
    michcio
    Electrician specialist
    Jedyny sposób na to, żeby nie wybijało przedlicznikowego to zmienić je na wyłącznik nadprądowy selektywny albo na wkładki topikowe.

    Swoją drogą kto ci wsadzi do instalacji char. C a nie B?
  • #6
    marino199
    Level 2  
    hehe... Wy elektryki. Może kolega by opisał podczas pracy lub startu jakich urządzeń nasępuję przeciążenie? Bo przecież jak sobie zaświecisz żarówkę to nie wywala ci biezpiecznika. Masz solidną instalację! tylko ktoś niedokładnie zrobił uziom ochronnego. Przy starcie lub przeciążeniu "ciężkich" urzadzeń następuje zwarcie na ochronny, który połączony tylko do sieci zewnętrznej wywoła spięcie jeszcze przed licznikiem tam gdzie jest dobrze uziemiony. Zawsze wywali pierwsze zabezpieczenia! Rada- Dobrze wykonać uziom ochronnego w mieszkaniu,(rury co, inst odgromowa, itp) a na czs prac budowlanych założyć większe bezpieczniki. C20- za mało na byle szlifierkę.
    Pozdrawiam
  • #7
    Ryszard49
    Level 37  
    Witam.
    Spotkałem się z takim samym przypadkiem. Po wymianie zabezpieczeń na wkładki topikowe problem nie występuje.
    Pozdrawiam.
  • #8
    marian_em
    Level 25  
    marino199 wrote:
    hehe... Wy elektryki. (...) Przy starcie lub przeciążeniu "ciężkich" urzadzeń następuje zwarcie na ochronny
    U nas w firmie pracuja urzadzenia wazace kilkanascie ton i zadne z nich nie wywoluje "zwarc na ochronny", a moze one sa jeszcze za lekkie?
    Quote:
    który połączony tylko do sieci zewnętrznej wywoła spięcie jeszcze przed licznikiem tam gdzie jest dobrze uziemiony.
    Co to za uklad sieciowy, ze przewod ochronny jest tylko do sieci zewnetrznej?
    Quote:
    Zawsze wywali pierwsze zabezpieczenia!
    Czak Noris tez zawsze wywalal pierwsze zabezpieczenia. Zawsze!
    Quote:
    C20- za mało na byle szlifierkę.
    A na nie-byle szlifierke jakie zakladasz zabezpieczenia? BM-y 200A?
  • #9
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    MRSERWIS1
    Level 2  
    Instalację wykonała firma elektryczna ,i do dziś nie zrobili z tą usterką nic.
    W związku z tym sam postanowiłem usunąć usterkę.
    Zatem rozumiem,że jeżeli zmienię w domu charakterystykę zabezpieczeń z C na B być może problem zginie
    Problem z wybijaniem zabezpieczeń pojawia się za każdym razem gdy wystąpi zwarcie. Niepokoi mnie to, że jeżeli mam chronione np.gniazdko bezpiecznikiem C 10 potrafi wybić zabezpieczenie C 25 przed licznikiem.
    pozdrawiam

    Dodano po 1 [minuty]:

    W odpowiedzi dla kolegi marino199, nie chodzi mi o przeciążenie a zwarcie w obwodzie
    pozdrawiam
  • #12
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    MRSERWIS1- napisał:
    Quote:
    Przy każdorazowym zwarciu wybija zabezpieczenie przedlicznikowe.
    hehehe /marino199/-napisał-
    Quote:
    hehe... Wy elektryki. Może kolega by opisał podczas pracy lub startu jakich urządzeń nasępuję przeciążenie?
    Jeśli kolega nie rozróżnia przeciążenia od zwarcia- to nie ma co dyskutować...i jednocześnie gratuluję wiedzy - więc nie bagatelizuj oponenta, gdyż nie wiesz z kim rozmawiasz i czasami możesz wyjść na mniej.........niż myślisz o sobie...Jeśli zaś chodzi o tą selektywnośc- niestety to jest kopanie sie z koniem. Jedyne co możesz zrobić to zmienić charakterystykę w domu z C na B , ograniczyć zwarcia i mieć nadzieje że podczas zwarcia prąd będzie na tyle mały że zadziała pierwsze zabezpieczenie obwodu. Selektywnych zabezpieczeń z ZK raczej ZE Ci nie założy...
  • #13
    marian_em
    Level 25  
    MRSERWIS1 wrote:
    W związku z tym sam postanowiłem usunąć usterkę.
    To nie jest usterka tylko brak selektywnosci, jesli przedlicznikowe pozostanie na zwyklych esach to nie musisz nic kombinowac bo i tak nic nie zdzialasz.
  • #14
    MRSERWIS1
    Level 2  
    Przepraszam jeżeli kolegę uraziłem

    Dodano po 3 [minuty]:

    Dziękuje wszystkim za rady ,myślę że sobie dalej poradzę
    pozdrawiam wszystkich
  • #15
    pletwonurek2
    Level 13  
    w domach instalujemy zabezpieczenia typu B one mają za zadanie reagować szybciej niż zabezpieczenia typu C

    Dodano po 2 [minuty]:

    ale przyzwarciu "S" ma to do siebie że przy zwarciu wybić może i B na instalacji jak i C przedlicznikowe.
  • #16
    EAndrzej
    Level 21  
    Quote:
    hehe... Wy elektryki. Może kolega by opisał podczas pracy lub startu jakich urządzeń nasępuję przeciążenie? Bo przecież jak sobie zaświecisz żarówkę to nie wywala ci biezpiecznika. Masz solidną instalację! tylko ktoś niedokładnie zrobił uziom ochronnego. Przy starcie lub przeciążeniu "ciężkich" urzadzeń następuje zwarcie na ochronny, który połączony tylko do sieci zewnętrznej wywoła spięcie jeszcze przed licznikiem tam gdzie jest dobrze uziemiony. Zawsze wywali pierwsze zabezpieczenia! Rada- Dobrze wykonać uziom ochronnego w mieszkaniu,(rury co, inst odgromowa, itp) a na czs prac budowlanych założyć większe bezpieczniki. C20- za mało na byle szlifierkę.
    Pozdrawiam


    Dobre i zabawne :D :lol: przez rozrywkę do głupoty to dewiza marino199 a reszta tego jakoś nie docenia, dlaczego przecież widać, że marino199 bardzo się stara na miarę swoich możliwości- trzeba być wyrozumiałym na więcej go nie stać tylko tym nas potrafi zabawić :cry: .
  • #17
    DJRobin
    Level 13  
    jeżeli masz dość częsty problem z zwarciami ( systematycznie je wywołujesz) można by pomyśleć o zgłoszeniu do ZE o wymianę zab. przedlicznikowego na selektywne ale tekie ustrojstwo trochę więcej kosztuje niz zwykły s193 C25 a może napisz czym wywołujesz te zwarcia może po prostu kombinujesz coś w piwnicy przy majsterkowaniu i warto by było jakieś ustrojstwo zamontować przeciw zwarciowe co żarówka swieci zamiast wywalać bezpieczniki
  • #18
    MadmaxxR
    Level 2  
    U mnie podobny problem :)

    Pralka pracuje na osobnym obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem B16 G&E, przed licznikiem zabezpieczenie C25 Moeler. W czasie wirowania lub odprowadzania wody z pralki wybija oba zabezpieczenia i w domu i w skrzyni z licznikiem energii, co powoduje totalny blackout w domu, bo C25 wywala wszystkie 3 fazy, jest zblokowany. Dodam, że na instalacji w domu jest różnicówka, której nie wywala.

    Czy to zwarcie czy przeciążenie?
    Zauważyłem, że awaria zaczełą sie pojawiać od czasu zmiany zasilacza w komputerze na 400W, zasilacz ma APFC (aktywna korekcja współczynnika mocy- active power factor correction, czy coś w tym stylu).

    Radzę sobię z tym nie uruchamiając komputera w czasie pracy pralki :):)

    Można i tak...
  • #19
    alfaam
    Level 19  
    Jeśli tylko w czasie odprowadzania wody (główny silnik nie działa) to chyba gdzieś woda cieknie, problem z pompką odprowadzającą wode.
    Tak na szybko oprócz przejrzenia pralki, sprawdz czy komp i pralka są na tej samej fazie. Jeśli tak to zastanów się jak zmienić to by odbiorniki symetrycznie obciążały wszystkie 3f.
    Jeśli nie posiadasz odbiorników 3f można zab. przedlicznikowe wymienić na 3 szt. 1f
  • #20
    e2rd.o
    Level 20  
    Pompka do odprowadzania wody gdy się załączy może robić zwarcie.