Uziemienie kilku komputerów (i nie tylko)

chris.de.buud 03 Mar 2004 14:29 5150 10
lampy.pl
  • #1
    chris.de.buud
    Level 11  
    Witam.
    Mam do rozwiązania problem tego typu - pewna firma ma małą serwerownię, złożoną w tej chwili z 7 maszyn.

    Przede wszystkim - instalacja w budynku jest dwuprzewodowa.
    Czy należy wykonać jakieś uziemienie ? Jeśli tak, to jak obliczyć przekrój kabla uziemiającego ? i z czego wykonać sam uziom ?

    Kompy stoją w tej chwili na metalowym regale. Czy wskazane byłoby podłączenie tego regału do instalacji uziemiającej ? I samych komputerów do regału ?

    I jeszcze jedno pytanie - w tej chwili wszystkie maszyny są zabezpieczone jednym bezpiecznikiem B16. Po awarii prądu i ponownym załączeniu ten bezpiecznik "wyskakuje". Domyślam się, że jest to związane z dużym poborem prądu przy starcie zasilacza impulsowego w kompie (maszyny są ustawione tak, by startowały po awarii zasilania). UPS Oczywiście będzie kupiony, ale dopiero za jakiś czas. Czy w związku z tym problemem należałoby kupić bezpiecznik C16 ? Docelowo będzie stało 8 maszyn z zasilaczami 350W.

    Krzysztof
  • lampy.pl
  • #2
    dasko
    Level 20  
    Jesli chodzi o bezpiecznik to typu c z wieksza zwloka czasowa powinien wytrzymac bo jak wspomniales chodzi o duzy udar pradu w chwili startu, natomiast jesli chodzi o uziemienie to w starszych instalacjach bolec uziemiajacy byl polaczony z przewodem zerowym w gniazdku lecz nie wiem czy to bedzie dobre rozwiazanie.
  • lampy.pl
  • #3
    Raaf
    Level 22  
    Witam. Sieć przez ciebie przedstawiona jest typu TN-C. czyli zerowanie jako ochrona p.porażeniowa. bezpiecznik można zwiększyć (np. B20, B25) - ale tylko wtedy jeżeli skuteczność zerowania będzie prawidłowa. (należy wykonać pomiar skuteczności np. mierniem MZC303). - Kołek gniazdka z przewodem PEN.
    Proponuję w miejscu bezpiecznika przerobić sieć na typ TN-C-S, czyli przewód zerowy podzielić na N i PE, punkt rozdziały uziemić, a za podziałem wstawić RDC np.P302 25A 30mA - Różnicówka dla UPS-a typu A. I sprawdzić skuteczność RDC miernikiem, np. MPR.
    I jeszcze jedno: Przy tym typie sieci (TN-C) 2-przewodowa, mówi się o ZEROWANIU. nie zaszkodzi podłączyć regału. Choć przy uszkodzeniu PEN-a w linii może dojść do wystąpienia potencjału na tym regale.
  • #4
    bwleklinski1
    Level 12  
    witam
    Najlepszym rozwiązaniem było by wykonanie instalacji specjalnej przeznaczonej dla sieci komputerowej, a w dla samej serwerowni wykonanie uziemienia oraz zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych klasy B+C. Zerowanie nie jest w pełni bezpiecznie dla sprzętu elektronicznego, a szczególnie dla komputerów

    pozdrawiam
  • #5
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Sprawa ochrony przeciwporażeniowej to temat zbyt poważny.Najpierw należy ustalić w Rejonie Energetycznym jaki obowiązuje układ sieciowy w linii energetycznej nn.zasilającej budynek.Następnie wykonać prawidłowo instalację elektryczną zasilającą UPS i komputery.Układ sieciowy TN-C lub TN-C-S może powodować wadliwe działanie komputerów (pewien potencłał
    na przewodzie PEN lub PE)Najlepiej sprawwdza się układ TT(uziemianie)za odpowiednio dobranym wyłącznikiem RCD(różnicowo-prądowym).Dobranym do współpracy z UPS.Właściwe wykonanie uziemienia ochronnego o małej rezystancji lub przyłączenie do istniejącej
    metalowej sieci wodociągowej lub uziomu fundamentowego.Po wykonaniu prac należy wykonać badania i pomiary ochronne przed włączeniem napięcia do wykonanej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • #6
    Raaf
    Level 22  
    ludzie, przecież RE nie będzie zmieniał systemu sieci z Tn-c na TT dlatego że ktoś chce podłaczyć komputer. :? Przeróbka instalacji wiąże się z kolei z wykonaniem projektów, kosztorysu... Najtańszym i najszybszym rozwiązaniem, będzie dostosowanie istniejącej do warunków panujących.
    -Bezpiecznik na większy i sprawdzić skuteczność zerowania.
    -Ochronnik p.przepięciowy klasy C.
  • #7
    rt69
    Level 13  
    Zgadzam sie, nie ma co szalec. Zamienic B16 na C16 lub B20, Wyzerowac wszystkie kompy i wyzerowac regal.
  • #8
    thalex
    Level 16  
    Minęło już trochę czasu i może autor pytania nie ma już problemu ale ja nie wyobrażam sobie jak można uziemiać komputer i jak można uziemiać regał (czy zerować jak ktoś chyba określa).

    Uważam. że należy wykonać gniazda przyłączeniowe właściwie podłączone tzn bolec uziemiający podłączone do przewodu PE (czyli uziemienia) a jeżeli go nie ma to podłączyć bolec do zera roboczego (czyli wykonać mostek)

    I to wszystko co trzeba zrobić. Standartowy kabel zasilający komputer posiada złącza uziemiające.

    Jeszcze jedno określenie ZEROWANIE już nie istnieje od dobrych dwudziestu lat zastępuje go SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
  • #9
    _jta_
    Electronics specialist
    Stanowczo odradzam uziemiania regału, zwłaszcza w instalacji 2-przewodowej, bo:
    - jak się "uziemi" z przewodu zerowego, i zrobi się na nim przerwa, to jest 230V na regale;
    - a jak się dobrze uziemi regał, a komputery mają "uziemienie" z przewodu zerowego,
    to w razie przerwy na tym przewodzie jest 230V miedzy regałem a komputerami;
    chyba, że komputery będą zasilane z gniazdek z dobrym uziemieniem.

    Poza tym: jeśli zrobi się połączenie między uziemieniami, to może to powodować
    kłopoty z działaniem komputerów - w związku z tym, komputery nie powinny być
    połączone elektrycznie z regałem (nie muszą być od niego super izolowane - nawet
    parę omów wystarczy, ale zwarcia trzeba unikać; zwykle mają gumowe nóżki, wystarczą).

    A jeśli chodzi o wywalanie bezpieczników, to może trzeba sprawdzić instalację - znam
    przypadek instalacji wykonanej przez uprawnionych fachowców, w której wywalało,
    i w której doszło do porażenia (i to takiego, że wymagało wizyty w szpitalu).
    Przyczyna - wadliwy montaż instalacji. Fachowcom też się zdarza.

    Ba, widziałem ciekawszy przykład: fazę na bolcu uziemiającym... pomylili
    przewody (i robiłi to fachowcy z uprawnieniami, przysłani przez firmę).
    Wykryłem to niestety dopiero po spaleniu się kilku kosztownych urządzeń -
    wcześniej nikomu nie przyszło do głowy, że fachowcy mogą coś takiego zrobić.
  • #10
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Kol.Raaf czytał mój post ale go nie zrozumiał.Napisałem że można zastosować układ sieciowy za wyłącznikiem różnicowo-prądowym także w układzie sieci zasilającej nn.TN-C lub TN-C-S.RE nie musi zmieniać układu sieciowego.Ten temat omawiany był w wielu publikacjach.Można też o tym przeczytać w dziale publikacjiwww.ise.pl.Temat: stosowanie
    wyłączników różn.prądowych w świetle przepisów-Funkcje ochronne wyłączników różn.prądowych,pkt.2 ust.3.Natomiast nie wolno absolutnie zastosować uziemienia ochronnego bez wył.różn.prądowego w instalacji elektr.w układzie TN-C i TN-C-S.
    Wyłączników instalacyjnych typu S nie można dobierać dowolnie.Muszą zapewnić ochronę przd przeciążeniem i prądem zwarciowym a także szybkie wyłączenie zasilania.Pozdrawiam Janhen
  • #11