Zamiana czujnika ruchu - jak to podłączyć?

kolegab 20 Sep 2008 16:24 4645 9
Optex
  • #1
    kolegab
    Level 10  
    Witam, zamieniłem czujnik indukcyjny 3 przewodowy na podobny ale 2 przewodowy i chciałbym aby działał on dokładnie tak samo jak ten pierwszy. Podpowiedzcie mi, czy mam podłączyć jakiś tranzystor czy przekaźnik? Obydwa czujniki zamieszczam na rysunku. Jestem "świeży" w tych sprawach, więc proszę o dokładną odpowiedź co gdzie podpiąć.

    Zamiana czujnika ruchu - jak to podłączyć?

    Moderated By McRancor:

    Poprawiłem temat i błędy, :arrow: regulamin!

  • Optex
  • #2
    arek.m
    Level 22  
    Witam
    A czym steruje ten czujnik? Jeśli przekaźnikiem to trzeba sprawdzić prąd cewki czy nie jest za duży dla czujnika, jeśli nie to brązowy do plusa a niebieski na cewkę przekaźnika.
  • #3
    kolegab
    Level 10  
    Z tego co zrozumialem to bezpośrednio podłączony jest do sterownika, wlasnie w ten sposób jak napisałeś i nie działa. Czym w zasadzie fizycznie różnią się te czujniki i jak zasymulować działanie pierwszego drugim?
  • Optex
  • #4
    arek.m
    Level 22  
    Wejścia sterowników pobierają bardzo mały prąd, może dlatego nie działa. Nie które czujniki potrzebują na wyjściu większego obciążenia. Proponuje podłączyć do wyjścia czujnika jakiś przekaźnik, a do sterownika podłączyć styki tego przekaźnika.
  • #5
    yarpen2
    Level 22  
    to może napisz tutaj co to był za typ czujnika i jaki jest teraz,
    bo czujnik ruchu to inna bajka niż zwykły czujnik indukcyjny ...
    opisz co to za układ ? jak jest wzbudzany ?
  • #6
    kolegab
    Level 10  
    Jest to indukcyjny czujnik ruchu który jest pod stałym napięciem 10-36VDC. jest zamontowany na dozowniku. Zadozwoanie dawki medium jest jednoznaczne z przesunięciem metalowego tłoczka w kierunku czujnika i w tym momencie zauważlny jest spadek napięcia na czujniku, lecz we wcześniejszej wersji czujnika w tym momencie bastępowało zwarcie. Aktualny czujnik nie robi takiej fukcji. Jakim układem mogę ją dołożyc?
  • #7
    yarpen2
    Level 22  
    mam przed sobą czujnik TWT i ma symbol:
    TCR3010ZP1 - to jest czujnik ruchu - daje sygnał gdy jest impulsowany przez wzbudnik
    TID3015ZP - czujnik indukcyjny - daje sygnał gdy zbliży się wzbudnik

    w PLC to się obsługuje troszkę inaczej

    dlatego pytałem jak jest u ciebie
  • #8
    kolegab
    Level 10  
    Stary czujnik (3 przewody) jest firmy Peper + Fuchs, typ NBN3-F69-E2-U1, 10-36V, 100mA. Pomoże to cos?
  • #10
    dioda1000
    Level 28  
    Daj równolegle opornik do wejścia i masy 330Ω /obciążenie/
    Powinno zadziałać :)

    poz. dioda