Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

kniksc 20 Dec 2014 10:41 1532844 7592
  • #4831
    zbignieww
    Level 19  
    Czy większy pobór prądu może być spowodowany przybrudzeniem, uszkodzeniem TZR lub filtra ? Może ktoś go regulował ? To też zmienić może pobór prądu .
    NAjlepiej prądy pomierz, moc uśrednia po całości. Temperatura sprężania jak pamiętam to praktycznie "stała" jest i nie zależy czy na CO czy CWU idzie .
    U Ciebie znaczny wzrost poboru mocy gdy CWU .
  • Eltrox Hurton
  • #4832
    adamszendzielorz
    Level 12  
    zbignieww wrote:
    Czy większy pobór prądu może być spowodowany przybrudzeniem, uszkodzeniem TZR lub filtra ? Może ktoś go regulował ? To też zmienić może pobór prądu .


    Właśnie p. Marek mówił, że być może TZR trzeba podregulować. Ale żeby sam się po tylko 4 latach rozregulował? Tam jest TZR firmy ALCO, więc chyba dobra półka :)

    zbignieww wrote:
    NAjlepiej prądy pomierz, moc uśrednia po całości.


    Ja mam oddzielny podlicznik na całą kotłownię który liczy uśrednioną z ostatniej minuty moc. Całą, tj. przede wszystkim pompa ciepła z jej obiegówkami. Pomp w między czasie nie wymieniałem (no dobra, jedną 100W zamieniłem na mocniejszą 200W) - ale sprawdziłem i potwierdziłem, że to zwiększone zużycie spowodowane jest tylko przez sprężarkę pompy (po prostu wyłączyłem samą sprężarkę w trakcie działania bez pozostałych pomp i porównałem moce na wykresach).

    zbignieww wrote:
    Temperatura sprężania jak pamiętam to praktycznie "stała" jest i nie zależy czy na CO czy CWU idzie .
    U Ciebie znaczny wzrost poboru mocy gdy CWU .


    Przy CO też! Dzisiaj zerknąłem na wykresy - rok temu przy niższym DZ (2stC) przy grzaniu do 32stC pompa zużywała 1,7kW. Dzis przy wyższym DZ (5stC) i grzaniu do tej samej temperatury GZ 32stC - zużywa nawet 2,7kW! To bardzo duża różnica :) Procentowy wzrost przy CO i CWU wychodzi mniej więcej tak samo!

    Tak czy inaczej panowie sięgnąłem do skarpety, wyciągnąłem prawie pięć stów i kupiłem wszystkie kształtki mosiężne w miejsce gdzie teraz mam ocynk. Cały rozdzielacz plus jak się okazało kilka "drobiazgów" w kotłowni jak np. trójnik 5/4', kilka redukcji, czy mosiężny śrubunek pompy obiegowej (był ze stali czarnej i rdzewiał od zewnątrz z powodu szronienia). Całe dzisiejsze popołudnie i jutrzejszy dzień będę teraz pokutował za moje cynkowe grzechy i doprowadzał instalację do porządku ;) Okazało się też, że nie mam nawet filtra na tym DZ (!) ani zaworu, czy śrubunków, żeby odpiąć conieco w razie takich akcji serwisowych.

    Na szczęście mam sąsiada z wodociągów który mi zaraz pożyczy ściski na rurę PE (do zablokowania przepływu) i sobie wszystko pouzupełniam zgodnie ze sztuką... Cóż, nawarzyłem sobie bigosu to teraz będę się z tym męczył :-)

    Potrzebuje tylko informacji jak czyścić ten wymiennik. Narazie po prostu podepne wodociąg pod wymiennik od drugiej strony i kilka razy pod wyższym ciśnieniem puszczę wodę. Chemik ze mnie marny i niestety nie wiem co się wydziela przy korozji cynku z glikolem i czy to raczej "ciała stałe", które usunę płukaniem wodą, czy trzeba zaprzęgnąć jakąś poważniejszą chemię...

    Wymiennik od strony GZ przy okazji też mam zamiar wyczyścić odkamieniaczem (takim zwykłym do czajników i żelazek :)

    Jak ktoś ma jakieś uwagi, czy słowo na pocieszenie to chętnie wysłucham :-)
  • #4833
    zbignieww
    Level 19  
    Robiąc coś od strony DZ , glikolu odpowietrz dobrze potem układ, płynu do poprzedniego ciśnienia uzupełnij . PC Ochsnera z przed kilku lat nie maja zabezpieczenia i jak coś nie tak z DZ płyn na sprężarkę idzie . Pewnie w Twojej masz zabezpieczenie . Jaką masz temperaturę gazu za wymiennikiem DZ ? Jakby problem z wymiennikiem to pobór mocy wzrastał by/ chyba/ nie proporcjonalnie z wzrostem zapotrzebowania na ciepło . Gdyby TRZ się przydławiał to będzie miał niższą temperaturę i różnica temperatur przed i po wymienniku od strony czynnika większa będzie, temperatura sprężania wzrośnie.
    Chyba warto pomierzyć temp. na wejściu i wyjściu wymienników dla strony z czynnikiem i płynem, woda . Zwykle na wyświetlaczu PC można je odczytać .

    Nie masz tej PC przewymiarowanej ?
    Usunąłem czym czysciłem wymiennik aby w błąd nie wprowadzić.
  • #4834
    adamszendzielorz
    Level 12  
    zbignieww wrote:
    Robiąc coś od strony DZ , glikolu odpowietrz dobrze potem układ, płynu do poprzedniego ciśnienia uzupełnij .


    Tak tak. Akurat odpowietrzyć mam łatwo, bo układ się praktycznie grawitacyjnie odpowietrza. Jest pompa, ~2m wyżej (z łagodnym "wzniosem") jest studzienka z rozdzielaczem z odpowietrznikami automatycznymi i z niej wychodzą pętle z leciutkim spadkiem :) Przy napełnianiu nie było żadnego problemu z odpowietrzeniem - wszystkie pętle ruszyły za pierwszym razem :-)

    zbignieww wrote:
    PC Ochsnera z przed kilku lat nie maja zabezpieczenia i jak coś nie tak z DZ płyn na sprężarkę idzie . Pewnie w Twojej masz zabezpieczenie . Jaką masz temperaturę gazu za wymiennikiem DZ ?


    Niestety nie wiem bo nie mam tego opomiarowanego :( Pompa jest poskładana do kupy w obudowie. Nie mierzyłem tego. Pewnie dorzucę czujki temperatury na pompę bo mam cały system wykresów i serwer który mi takie dane zbiera. Wystarczy dorzucić same czujki :) Ale to raczej po świętach najwcześniej!

    zbignieww wrote:
    Jakby problem z wymiennikiem to pobór mocy wzrastał by/ chyba/ nie proporcjonalnie z wzrostem zapotrzebowania na ciepło .


    Wydaje mi się, że właśnie tak jest. Ogólnie on się jakoś dziwnie zachowuje - normalnie wzrost temperatur przy grzaniu bufora w GZ i pobieranej mocy był bardzo mocno liniowy i łagodny. Wczoraj widać było np. nagły nieuzasadniony wzrost o ~200W na kilka minut i potem spowrotem spadek do "normy". Niemniej cały czas zużycie jest dużo wyższe niż wcześniej. Przygotuję wieczorem wykresy dla porównania!

    zbignieww wrote:
    Gdyby TRZ się przydławiał to będzie miał niższą temperaturę i różnica temperatur przed i po wymienniku od strony czynnika większa będzie, temperatura sprężania wzrośnie.
    Chyba warto pomierzyć temp. na wejściu i wyjściu wymienników dla strony z czynnikiem i płynem, woda . Zwykle na wyświetlaczu PC można je odczytać .


    Na wyświetlaczu mam cztery temperatury - wejście DZ, wyjście DZ, wejście GZ, wyjście GZ - ale to raczej temperatury po stronie glikolu/wody, nie czynnika. Tak mi się wydaje :)

    Jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego, czy wymiana kształtek na mosiądz i próba wyczyszczenia wymienników przez płukanie przyniesie jakiś wymierny skutek ale tak czy inaczej ocynk w tej instalacji jest fuszerką, której prędzej czy później musiałbym się pozbyć. Problem może polegać na tym że tego ocynku już tam może nie być i sobie pływa w jakiejś formie z glikolem... :) Acz ważne dla mnie, że dołożę zawory z obu stron i w razie gdyby to nic nie pomogło, a późniejsze pomiary wskażą, że wymiennik może wymagać dalszego czyszczenia (np. chemicznego) - będę go w stanie odpiąć bez większych kombinacji :)

    zbignieww wrote:
    Nie masz tej PC przewymiarowanej ?


    Absolutnie nie - pompa 9kW mocy grzewczej, grzeję ponad 200m2. Przy -20stC chodzi 18-20h/dobę, więc dobrana jest prawie idealnie :-) Pozatym ja grzeję bufor 1000l w taniej taryfie - pompa ma ograniczone do minimum cykle start-stopu (3 na dobę przez cały rok, łącznie z grzaniem CWU).
  • #4835
    zbignieww
    Level 19  
    adamszendzielorz wrote:
    ....
    - 2011: DZ 5stC, GZ 30stC (grzanie CO) -> pobierana moc ok 2kW
    - 2014: DZ 5stC, GZ 30stC (grzanie CO) -> pobierana moc ok 2,5kW

    - 2011: DZ 5stC, GZ 50stC (grzanie CWU) -> pobierana moc ok 3,2kW
    - 2014: DZ 5stC, GZ 50stC (grzanie CWU) -> pobierana moc ok 4,2kW

    Wyraźnie im wyższa temperatura GZ, tym różnica między zużyciem na początku, a teraz jest wyższa. Przy czym różnice na wlocie/wylocie DZ i GZ są takie same jak kiedyś - dość niskie, tj. ok 2-3stC.
    ....

    W/g mnie gdy masz pobór mocy 4 kW to sprężarka jest przeciążona mocno.
    Tymczasowo może zmniejsz temp. cwu z 50 na 42-45 st C tak aby te 3,3 kW pobierała .
    Przy 4kW PC powinna dawać moc 16-20 kW .
    Sprężarkę masz taką czy mniejszą
    http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH45K4E-TFD&RID=2&Tab=2

    Bufor masz to i kaloryfery z PC zasilasz ?
    Przy podłogówce bufor zwiększa koszt ogrzewania
  • #4836
    adamszendzielorz
    Level 12  
    zbignieww wrote:
    W/g mnie gdy masz pobór mocy 4 kW to sprężarka jest przeciążona mocno.


    A prądowo chwilowo to ona musi zjadać jeszcze dużo więcej. Bezpiecznik był ustawiony na 8A i wybijał. Zakładam, że na każdej fazie było takie same obciążenie - to znaczy, że pobór mocy musiał przekroczyć aż 5,5kW!

    zbignieww wrote:
    Tymczasowo może zmniejsz temp. cwu z 50 na 42-45 st C tak aby te 3,3 kW pobierała .


    Tak zrobię. Tzn. przed czyszczeniem (do którego biorę się za parę minut) już się nie zdąży włączyć, po czyszczeniu oczywiście będę ją testował :)

    zbignieww wrote:
    Przy 4kW PC powinna dawać moc 16-20 kW .
    Sprężarkę masz taką czy mniejszą
    http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH45K4E-TFD&RID=2&Tab=2


    Kurczę nie wiem. Zaglądałem do środka ale sprężarka była elegancko opatulona w jakiejś dzwiękochłonnej gąbce samoprzylepnej i nie chciałem tego niszczyć, żeby dostać się do oznaczeń :)

    zbignieww wrote:
    Bufor masz to i kaloryfery z PC zasilasz ?
    Przy podłogówce bufor zwiększa koszt ogrzewania


    Nie - wszędzie mam podłogówkę. Dłuuuuuuugi temat - bufor miałem wcześniej (z kominka / grzania piecykiem elektrycznym) i go wykorzystuję. Z moich wyliczeń wychodzi, że się opłaci - ot taniej mi wychodzi grzać z gorszym COPem do wyższych temperatur (~42-45stC) bufor 1000l w taniej taryfie niż grzać bezpośrednio podłogi + dogrzewać w drogiej :) Ogólnie moja instalacja jest zakręcona - pompa grzeje bufor według oddzielnego sterownika (w taniej do wyższych temperatur, w drogiej do niższych), a podłogówką steruje oddzielny sterownik pogodowy. Chciałem to kiedyś przerabiać na grzanie bez pośrednictwa bufora ale jak sobie wszystko policzyłem to jednak minimalnie taniej jest go mieć :-)

    Ogólnie jestem bardzo zadowolony z osiągów - ostatni rok (pełny) ogrzewanie CO + CWU + cała kotłownia (wszystkie pompki obiegowe, cyrkulacja, wygrzewanie zbiornika CWU, pompa ciepła) wyszedł mnie 2,5k pln :) Ale jakby wyszedł 1,6k pln to byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy :-)
  • #4837
    Wlodek22
    Level 30  
    Miejcie szacunek dla wkładu innych i nie zaśmiecajcie tego wątku. Załóżcie nowy i tam najlepiej będzie przenieść całą powyższą konwersację.
  • #4838
    adamszendzielorz
    Level 12  
    Wlodek22 wrote:
    Miejcie szacunek dla wkładu innych i nie zaśmiecajcie tego wątku. Załóżcie nowy i tam najlepiej będzie przenieść całą powyższą konwersację.


    W tym wątku czytałem podobne, mocno techniczne dyskusje na temat działania pomp - myślałem, że nie będzie offtopa :) Jeżeli jest to bardzo przepraszam i proszę moderatora o przeniesienie postów!
  • #4839
    bodziopl
    Level 24  
    NIGDY NIE CZYŚCIMY WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH KWASEM SOLNYM ! mozna nawet 20% ciepłym azotowym, można ortofosforowym, ale solnym NIE !!!
  • Eltrox Hurton
  • #4840
    adamszendzielorz
    Level 12  
    Panowie cały dzień (i pół nocy jak widać) spędziłem na wymianie elementów w samej kotłowni po stronie DZ. I stwierdzam, że chyba nie było sensu! Wszystkie elementy ocynkowane były w idealnym stanie - czyste, bez śladów korozji. Glikol przezroczysty, żadnych opiłków, rury (częściowo tam jest biały PP) w idealnym stanie, żadnych nalotów. Przepłukałem wymiennik po stronie DZ - nic z niego nie wyleciało - czyściutko.

    Test pompy ciepła - bez zmian, tym razem bezpiecznik wywaliło przy GZ +48stC kiedy pobierała ok 4,4kW.

    Jutro biorę się za czyszczenie wymiennika po stronie GZ bo rzeczywiście z danych sprężarek, które wklejaliście wynika że taki wzrost zużycia energii to raczej wzrost temp. po stronie skraplacza, czyli wymiennik po stronie GZ mógł zarosnąć np. kamieniem. Jutro odkamienię i zobaczymy czy będzie jakiś efekt.
  • #4841
    lidmar
    Home appliances specialist
    żebyś się znowu niepotrzebnie nie narobił to zacznij od pomiaru ciśnienia skraplania.
  • #4842
    adamszendzielorz
    Level 12  
    lidmar wrote:
    żebyś się znowu niepotrzebnie nie narobił to zacznij od pomiaru ciśnienia skraplania.


    Nie mam sprzętu i nie wiem nawet jak do tego się zabrać :( W pompie powinny być jakieś króćce do podłączenia i sprawdzenia ciśnienia?
  • #4843
    lidmar
    Home appliances specialist
    zmierz temperaturę rury z gazem wchodzącej i wychodzącej ze skraplacza.
  • #4844
    adamszendzielorz
    Level 12  
    lidmar wrote:
    zmierz temperaturę rury z gazem wchodzącej i wychodzącej ze skraplacza.


    OK. No racja. To w sumie da odpowiedź na pytanie czy jest sens w ogóle czyścić wymiennik. Jaka jest prawidłowa różnica między temperaturami po stronie gazu, a po stronie wody na skraplaczu? Jak po stronie wody mam np. 30/34stC to po stronie gazu ile więcej może być? :)
  • #4845
    Ride
    Level 16  
    adamszendzielorz wrote:


    Nie mam sprzętu i nie wiem nawet jak do tego się zabrać

    Zaproś do PC chłodniarza. Zmierzy ciśnienie parowania i skraplania, sprawdzi/ustawi wartość przegrzania.
    Twoja sprężarka to na pewno nie ZH45...
    Raczej ZH26...
    Dla -5/35 (parowanie/skraplanie):
    Chłodnicza 7,15kW
    Pobierana 1,99kW
    Grzewcza 9,14kW
    Prąd 4,33A

    Dla -5/55 (parowanie/skraplanie):
    Chłodnicza 5,47kW
    Pobierana 2,87kW
    Grzewcza 8,34kW
    Prąd 5,27A
  • #4846
    adamszendzielorz
    Level 12  
    Ride wrote:
    adamszendzielorz wrote:


    Nie mam sprzętu i nie wiem nawet jak do tego się zabrać

    Zaproś do PC chłodniarza. Zmierzy ciśnienie parowania i skraplania, sprawdzi/ustawi wartość przegrzania.
    Twoja sprężarka to na pewno nie ZH45...
    Raczej ZH26...
    Dla -5/35 (parowanie/skraplanie):
    Chłodnicza 7,15kW
    Pobierana 1,99kW
    Grzewcza 9,14kW
    Prąd 4,33A

    Dla -5/55 (parowanie/skraplanie):
    Chłodnicza 5,47kW
    Pobierana 2,87kW
    Grzewcza 8,34kW
    Prąd 5,27A


    To by się zgadzało. Rozumiem, że regulacja przegrzania jest możliwa tylko na TZR? Innego układu regulacji tam nie ma :) Może w poniedziałek uda mi się wrzucić czujniki temp. na skraplacz / parownik. Pomysł z chłodniarzem jest OK ale chciałbym jeszcze ile się da spróbować we własnym zakresie to opanować :)
  • #4847
    zbignieww
    Level 19  
    A mocy pobiera tyle co ZH45 ,
    W taką pogodę temp. DZ powyżej zera, czyli jeszcze mniej powinna pobierać .
    W/g mnie sprężarka jest mocno przeciążona.
  • #4848
    adamszendzielorz
    Level 12  
    zbignieww wrote:
    A mocy pobiera tyle co ZH45 ,
    W taką pogodę temp. DZ powyżej zera, czyli jeszcze mniej powinna pobierać .
    W/g mnie sprężarka jest mocno przeciążona.


    DZ na wejściu nigdy mi nie spada poniżej zera! W lutym/marcu dochodzi do ~1stC, na wyjściu jedynie jest minus ~2stC minimum. DZ mam bardzo stabilne i dość przewymiarowane (550m PE 32 w glinie).
  • #4849
    zbignieww
    Level 19  
    Rożnicę temp. na wymienniku DZ masz 3 st, w/g mnie prawidłowo, czyli TZR powinien być dobry . Pomiar temperatury sprężania, temp. na wymienniku GZ może pokaże w czym przyczyna?
  • #4850
    adamszendzielorz
    Level 12  
    Panowie chyba rozwiązałem zagadkę!

    Zainstalowałem czujki na skraplaczu. Żeby nie przedłużać, wklejam dwa wykresy (jeden to grzanie CO, drugi grzanie CWU). W obu przypadkach DZ miało na wejściu +5stC, na wyjściu +2stC.

    CO:
    Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

    CWU:
    Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

    Jak widać z wykresu CO:
    - wejście GZ (woda) +26stC
    - wyjście GZ (woda) +31stC
    - wejście skraplacz +52stC (!)
    - wyjście skraplacz +24stC
    - pobierana moc: 2,5kW (wykres jest wyskalowany 1stC = 100W), z czego po odjęciu pomp obiegowych zostaje ok 2,3kW na sprężarkę.

    Wejście skraplacz tj. wyjście ze sprężarki ma aż +52stC przy czym woda ogrzewa się zaledwie do +31stC. To chyba ewidentnie wskazuje na zabrudzony wymiennik, bo różnice chyba nie powinny być aż takie? :)

    Przy okazji sprawdziłem model sprężarki, to: ZR34K3E-TFD - z tabelki wychodzi, że dla w/w parametrów sprężarka pobiera dokładnie 2,3kW.

    Z wykresu CWU (w szczycie):
    - wejście GZ (woda) +38stC
    - wyjście GZ (woda) +42stC (czujka mi trochę wariuje i podaje zaniżone wartości na wykresie)
    - wejście skraplacz +66stC
    - wyjście skraplacz +35stC
    - pobierana moc: 4,3kW (na sprężarkę zostaje ok 4kW)

    Czyli czyszczenie wymiennika mnie czeka ? :-) Macie jakieś dobre patenty / sposoby na czyszczenie kamienia w takim wymienniku? Sprężarką wypompować wodę i zalać jakimś specyfikiem z marketu do odkamieniania czajników?
  • #4851
    lidmar
    Home appliances specialist
    wejście skraplacz 52* wyjście skraplacz 24* rozumiem że to temperatury gazu . widać ewidentnie, że skraplaacz odprowdza ciepło więc po co chcesz go czyścić . moim zdaniem regulacja tzr a najprawdopodobniej ubytek czynnika co w tym przypadku wiąże sie nie z dopełnieniem ale z wypróżniowaniem układu i ponownym napełnieniem ,oczywiście wcześniej lokalizacja i usunięcie nieszczelności.
  • #4852
    Wlodek22
    Level 30  
    Choć nadal tu wiele niejasności i nieścisłości, to od tech podstawowych danych powinieneś zacząć, a nie dyskutować przez prawie dwie strony o niczym.
    Od strony wymienników, TZR, czynnika i przepływów wody wszystko wygląda ok. Jedynie ten prąd nie pasuje do reszty i dla mnie to pierwszym podejrzanym w tym momencie była by sprężarka. Jak faktycznie okaże się, że jej żywot dobiegł końca, musisz jeszcze ustalić przyczynę przyspieszonego zużycia.
  • #4853
    adamszendzielorz
    Level 12  
    lidmar wrote:
    wejście skraplacz 52* wyjście skraplacz 24* rozumiem że to temperatury gazu . widać ewidentnie, że skraplaacz odprowdza ciepło


    No tak - ale czy temperatura po drugiej stronie wymiennika nie powinna być jednak dużo wyższa? Patrząc na parametry sprężarki to instalacja jest w normie bo tyle właśnie przy takich warunkach sprężarka powinna zużywać prądu. Jednak moim zdaniem przy +52stC na wejściu (gaz) do wymiennika, na wyjściu (woda) GZ powinno być chyba dużo więcej niż tylko +32stC? To wymiennik przeciwprądowy, więc chyba na wyjściu różnica między wejściem gazu, a wyjściem wody powinna być stosunkowo niewielka?
  • #4854
    lidmar
    Home appliances specialist
    jeśli gazu będzie za mało lub przegrzanie na zaworze będzie bardzo duże to bardzo mała część skraplacza bierze udział w wymianie ciepła i nawet 100* na początku skraplania nic nie da.
  • #4855
    adamszendzielorz
    Level 12  
    lidmar wrote:
    jeśli gazu będzie za mało lub przegrzanie na zaworze będzie bardzo duże to bardzo mała część skraplacza bierze udział w wymianie ciepła i nawet 100* na początku skraplania nic nie da.


    Rozumiem. Czy jest sens pomierzyć dodatkowo temperatury na różnych wysokościach wymiennika?
  • #4856
    lidmar
    Home appliances specialist
    nie, trzeba spróbować regulacji tzr a ja nie pomoże to wymiana czynnika i ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna bo przecież zawór sie sam nie kręci.
  • #4857
    Wlodek22
    Level 30  
    lidmar wrote:
    nie, trzeba spróbować regulacji tzr a ja nie pomoże to wymiana czynnika i ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna bo przecież zawór sie sam nie kręci.

    Potrafisz to odczytać?
  • #4858
    adamszendzielorz
    Level 12  
    Wlodek22 wrote:
    Choć nadal tu wiele niejasności i nieścisłości, to od tech podstawowych danych powinieneś zacząć, a nie dyskutować przez prawie dwie strony o niczym.


    Co jeszcze mógłbym pomierzyć żeby sytuację rozjaśnić?

    Kolega zbignieww mieszka jak się okazało blisko mnie (dosłownie parę minut na piechotę ;) i obiecał pomóc. Wszystkie wskazówki będą dla mnie/nas cenne!

    Wlodek22 wrote:
    Od strony wymienników, TZR, czynnika i przepływów wody wszystko wygląda ok. Jedynie ten prąd nie pasuje do reszty i dla mnie to pierwszym podejrzanym w tym momencie była by sprężarka. Jak faktycznie okaże się, że jej żywot dobiegł końca, musisz jeszcze ustalić przyczynę przyspieszonego zużycia.


    Kurczę to by była katastrofa - spodziewałem się 30 lat bezawaryjnej pracy, a ona dopiero 4 sezon zaczyna ehm :) W dodatku jest tak sterowana, że cykle on-off są ograniczone do minimum (grzeje bufor ciepła więc jak już się włączy to sobie tak chodzi przez parę godzin minimum).

    Dodano po 27 [minuty]:

    lidmar wrote:
    moim zdaniem regulacja tzr a najprawdopodobniej ubytek czynnika co w tym przypadku wiąże sie nie z dopełnieniem ale z wypróżniowaniem układu i ponownym napełnieniem ,oczywiście wcześniej lokalizacja i usunięcie nieszczelności.


    Zauważyłem w jednym miejscu zawór serwisowy z zielonym nalotem (okoliczne miedziane rurki też są nim pokryte, a znajdująca się z tyłu dolna część wymiennika też wygląda jakby coś na nią działało):

    Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

    Czy to może wskazywać na nieszczelność?

    Aha - zauważyłem też, że po długiej pracy zamarzł zawór rozprężny - cała jego górna część była pokryta białym lodem. Po wyłączeniu pompy w ciągu paru sekund odmarzło. Czy to normalne?
  • #4859
    dkkdarch
    Level 17  
    Ten nalot to utleniona miedź.Skoro zamarza TZR To może być za mało czynnika i wychodzi duże praegrzanie.
    W normalnych warunkach napełnienia czynnikiem (gdzieś ktoś pisał dużo wcześniej)
    temperatura skroplonego czynnika wychodzącego ze skraplacza powinna się zrównać chyba z wejściem wody do skraplacza ale nie jestem pewien.
  • #4860
    drwallo
    Level 11  
    Witam
    Mam kilka agregatów wody lodowej w serwisie i z praktyki mogę powiedzieć, że zielony nalot (tlenek miedzi) nie świadczy o nieszczelności układu. Co innego oblodzony TZR.
    Kontrola ilości czynnika jest banalnie prosta. Jeśli mogę pomóc proszę pytać.
    Pozdrawiam