Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

kniksc 06 Paź 2015 20:54 1405488 7099
  • Szkolenia SEP
  • #5222 06 Paź 2015 21:04
    kynia13
    Poziom 12  

    Niestety wziernika nie ma. Przez moment też myślałem, że za mało gazu ale zrezygnowałem z tej drogi. Cała pompa stała przez rok nieużywana w nieogrzewanym budynku i niestety nie pamiętam jakie były ciśnienia jak przyjechała lecz wydaje mi się że większe niż w momencie uruchamiania. W takie sytuacji to chyba trzeba by spuścić gaz i wypełnić ilością z tabliczki lub od razu doinwestować we wziernik i ew. w zawory przed filtrem i zrobić to za jednym razem.
    A drugie pytanie to czy dobrze liczę przegrzanie?

    Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.

  • #5223 06 Paź 2015 21:04
    Wlodek22
    Poziom 28  

    To grono tak ma, generalnie cala branża z tego słynie, nie ma się co przejmować.
    Ja z branży nie jestem, więc napiszę co sądzę.
    Przy grzaniu CWU: szkoda, że nie ma T wejściowej na skraplacz, w 30 min skraplanie ok 57, parowanie -2, przegrzanie ok 7K, Tks wyliczony powinien być ok 93, jest 90, więc wygląda, że z tej strony (gazu) wszystko OK. Po stronie wody delty we/wy brak, delta gaz/woda ok 3-4K i jest OK
    Przy grzaniu CO: ost kolumna 12 min, parowanie -5,5, skraplanie 51, przegrzanie ok 6K, Tks wyliczony ok 82, jest 72, ale resztę pewnie gubi w ciągle rozgrzewającym się pierwszym skraplaczu. Tu też od strony gazu wygląda na normalną pracę. Po stronie wody delta we/wy 8-9K jest trochę za duża - dążyć do 5K zwiększając przepływ, lub zmniejszając opory instalacji. delta gaz/woda 11-12K - mocno nie OK, wymiennik jest zakamieniony i należy go płukać. Podobnie parownik - przepływ ok delta 4-5K, ale gaz/woda już 15-16K co również wskazuje na zanieczyszczenia po stronie wody.
    Reasumując pompa jest OK, ale należy wyczyścić wymienniki.

  • Szkolenia SEP
  • #5225 06 Paź 2015 21:11
    kynia13
    Poziom 12  

    Wlodek 22

    czy w ciągu 1,5 miesiąca użytkowania aż tak by się wymienniki zanieczyściły? woda wlana uzdatniona (nie demineralizowana) ale odwapniana więc troszkę mnie zaskoczyłeś ale spróbuje coś z tym zrobić i wypłukać jeszcze. Ciekawe nie brałem tego pod uwagę.

  • #5226 06 Paź 2015 21:30
    Wlodek22
    Poziom 28  

    Skoro nowa, to może za bardzo budżetowa? Np zamiast wymiennika jest pół wymiennika.

  • #5227 06 Paź 2015 23:58
    klimek1974
    Poziom 15  

    Kynia13
    Jeśli dobrze odczytałem twoja tabelkę to
    Pkt7 minus pkt 8 czyli temp wyj minus temp wej. to przegrzanie
    Z twojej tabelki wynika ze te temp są prawie zawsze identyczne co oznacza ze przegrzanie=0
    Coś mi się wydaje ze nie masz przepływu odpowiedniego w parowaczu
    Jak na glikolu i na 410a deltaT=~5(spadek lub wzrost temp)

  • #5228 07 Paź 2015 09:18
    jack63
    Poziom 42  

    Wlodek22 napisał:
    To grono tak ma, generalnie cala branża z tego słynie, nie ma się co przejmować.

    Nie wiem co masz na myśli, ale z mojej strony wygląda to na insynuację.
    kynia13 napisał:
    Widzę, że chyba zbyt trudne lub bezsensowne pytanie zadałem

    Pytania z reguły nie są bezsensowne.
    Odpowiedzi na pytania z chłodnictwa z reguły są bardzo trudne i wymagają poświęcenia sporej ilości czasu na analizę sytuacji.
    Widocznie żaden chłodniarz nie miał/chciał poświęcić za free tego czasu.
    kynia13 napisał:
    Czy zna ktoś i może podać namiar na sensowny serwis PC w rejonie Siewierza w. Śląskie?

    Takie propozycje należy składać na PW.

    Czytając Twoje posty nie mogę zrozumieć sensu prowadzenia Twoich "badań"?
    Coś nie działa OK?

    Odnośnie pliku pdf z opisem PC i Twoich pomiarów.
    Czy schemat układu robiłeś sam? Coś mi się w nim nie zgadza:
    - presostat HP (opisany WP ~4MPa) jest na ssaniu sprężarki???
    - zbiornik gazu(?) , czyli chyba(?) zbiornik cieczy jest między zaworem rozprężnym a Parownikiem???
    Kwiatków jest więcej. :cry:

    A przegrzanie to:
    Różnica rzeczywistej temp czynnika w formie gazowej (!) i temp równowagi ciecz/gaz przy zmierzonym w tym samym miejscu ciśnieniu. Tą drugą temp. odczytujemy ze skali manometru chłodniczego (jak jest) lub z tabel własności czynnika.
    Różnica dla porządku jest podawana w K (Kelvinach).
    Uwagi:
    1. W tabelach jest podawane ciśnienie BEZWZGLĘDNE i odpowiadająca mu temp parowania. Manometry mierzą ciśnienie względne - względem ciśnienia atmosferycznego czyli mniej o ok. 1 Bar
    2. Jak przegrzanie "wychodzi" ujemne to znaczy że w danym miejscu mamy nie do końca odparowany czynnik i lecące w stronę sprężarki krople cieczy!

  • #5229 07 Paź 2015 19:49
    kynia13
    Poziom 12  

    Tak schemat rysowałem z stojącej przed mną pompy. Co do miejsc czujników ciśnień to zauważyłem ten błąd i starałem się zaznaczyć ręcznie zamianę miejsc czujników (te niebieskie łuki ze strzałkami miały to zasygnalizować) :-)

    Kwiatków jest więcej, to napisz proszę tu na forum co jeszcze jest według ciebie nie ok. ze schematem. Pewnie innym takim jak ja też się to może przydać do nauki. Nazewnictwo elementów może i trochę szwankuje lecz zawsze można je poprawić tylko muszę wiedzieć co na co. ;-)

    Jak to nazwałeś "badania" w tym przypadku są po to aby mieć co porównać powiedzmy jak dobrze pójdzie za dwa trzy lata lub w wypadku jakichś niejasności czy wszystko jest jak na początku.

    To czy wszystko pracuje OK jest właśnie tym jedynym pytaniem jakie mnie nurtuje. Nie miałem wcześniej PC ani nie byłem w obecności pracy takiego układu aby móc to stwierdzić i dlatego pytam.

    Jeśli powiedzmy obecnie wszystko jest ok. to parametry jakie teraz spiszę będą jakimś wyznacznikiem do porównania za jakiś czas.

    Jeszcze dla rozjaśnienia informacji to pomiary były wykonywane w oddzielnych cyklach grzania CWU i CO.

    W załączniku zdjęcie omawianej pompy.

    Jack63 Dzięki za odpowiedź.

  • #5230 07 Paź 2015 20:17
    Wlodek22
    Poziom 28  

    Co ja pacze?
    To coś po lewej to skraplacz cwu, a po prawej parownik i skraplacz CO zamiennie? Jeśli tak, to coś komuś nie wyszło. To duże powinno być parownikiem, a dwa mniejsze skraplaczami. Generalnie to na CWU bym zostawił ten duży wymiennik, a na CO i parownik wymienił na płytowe.

  • #5231 07 Paź 2015 20:22
    kynia13
    Poziom 12  

    Włodek22

    One wszystkie są podobnej wielkości tamte dwa "mniejsze" są obrócone o 90 st względem CWU. Nie zdejmowałem izolacji bo wątpię aby były jakieś dane na tych wymiennikach

  • #5232 07 Paź 2015 20:25
    Wlodek22
    Poziom 28  

    Na tych wymiennikach nie uzyskasz lepszych parametrów. Jest to typowy chiński chińczyk z najniższej półki cenowej.

  • #5233 07 Paź 2015 21:24
    kynia13
    Poziom 12  

    Wlodek22

    Może i nie uzyskam lecz dalej nie wiem czy sama praca sprężarki jest prawidłowa czy nie jest zalewana itp. Może jednak jakaś regulacja byłaby wskazana a może jak sugerował p.obelix jest za mało gazu?

    Chodzi o to, że nie chcę zniszczyć sprężarki.

    Pozdrawiam

  • #5234 07 Paź 2015 21:30
    Wlodek22
    Poziom 28  

    Przecież napisałem Ci, że trzyma przegrzanie i ile one o wynosi. Inni napisali jak go obliczyć.

  • #5235 07 Paź 2015 22:08
    kynia13
    Poziom 12  

    wlodek22

    Tak napisałeś i jestem ci bardzo wdzięczny. Uzupełniając info o temperaturach wody na wymienniku CWU wlot/wylot to różnica wynosi stałe 6 st przez cały okres pracy tu chyba wymiennik dobrze sobie radzi. Co do CO to stawiam na zbyt mały układ tylko ok. 90l wody na chwilę obecną. I to może być problem ze zbyt małym odbiorem ciepła.

  • #5236 07 Paź 2015 23:55
    klimek1974
    Poziom 15  

    kynia13
    Zalewanie sprężarki cieczą czynnika chłodniczego- przy wejściu rurki ssawnej do kompresora pojawia się lód a później cały bok sprężarki zalodzony
    Przegrzanie w parowaczu to temperatura na wyjściu z wymiennika minus temperatura odczytana z ciśnienia manometru lub też temperatura na wyjściu minus temp na wejściu(i tak własnie bazuje elektroniczny zawór rozprężny na dwóch czujkach i odpowiednio dozuje gaz do zadanego przegrzania)
    Ty chyba odwrotnie obliczyles przegrzanie dlatego Ci wyszły wartości ujemne.

    Ze zdjęcia widać że masz scrolla co dość głośno hałasuje a zwłaszcza przy starcie

    Dodano po 35 [minuty]:

    tu filmik jak scroll hałasuje

  • #5237 08 Paź 2015 08:50
    jack63
    Poziom 42  

    Wlodek22 napisał:
    Co ja pacze?

    Chodzi o patch'e czyli łaty??? :D
    kynia13 napisał:
    Uzupełniając info o temperaturach wody na wymienniku CWU wlot/wylot to różnica wynosi stałe 6 st przez cały okres pracy tu chyba wymiennik dobrze sobie radzi.

    Trudno powiedzieć. O poprawności doboru i jakości wymiennika świadczy spadek temp.. na jego przegrodzie, czyli temp. czynnika chłodniczego - temp wody. Im mniej tym lepiej. Max 5 K. Jednak producenci oszczędzają dając zbyt małe wymienniki przez to spadki temp są wyższe.
    Z resztą wszystkie problemy zostały opisane wcześniej na kilku istotnych stronach tego ... ponad pięciotysięcznego wątku. :cry:
    Radzę poczytać. Szczególnie pierwszy tysiąc :D. Tam jest najwięcej o chłodnictwie.

  • #5238 17 Paź 2015 13:32
    manio123
    Poziom 34  

    To ja mam pytania o chłodnictwie :
    Po uszkodzeniu parownika w pompie ciepła woda-woda dostała się wilgoć do układu i chcę wymienić olej. Olej wyssałem ze sprężarki , teraz chcę ją napełnić nowym. Problem w tym,że oryginalny Copelanda jest niedostępny lub nieziemsko drogi. Czy mogę zastosować inny olej POE? Nie zważy się z pozostałościami oryginału ? Jaki stosujecie na dolewki do oryginału ? Wymieniam oczywiście filtr , ale nie wszystko da się dobrze wypłukać , bez rozczłonkowania na elementy podstawowe.
    Drugie pytanie i drugi wypadek z pompą to spalona sprężarka ( wyrzuca różnicówkę , nie śmierdzi spalenizną) , czy wystarczy wymienić sprężarkę ( napełnioną nowym olejem) , filtr i olej , który wypłynie grawitacyjnie z wymienników, czy dać koniecznie filtr odkwaszający ?

  • #5239 17 Paź 2015 21:04
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Ja od dawna daję zwykły syntetyk do dużych scroli i wszystko jest ok, choć niby w księgach piszą że do scroli są lepsze oleje ale ich ceny to kosmos. Ale jeśli sprężarka pracuje na ekstremalnych ciśnieniach skraplania to można się zastanawiać.
    Z ta wodą to nie tak chop siup, przerabiałem to nie jednokrotnie, najpierw azot + np denaturat i dopiero rozruch, sam azot nie da rady, wykończysz z 10 filtrów.
    Jak to pozostałości oleju ?, są pozostałości oleju to jest woda w układzie, oleje syntetyczne mieszają się ze wszystkim a już na pewno znakomicie z wodą.
    Jako ciekawostkę podam że już kilkakrotnie naprawiałem układy które były mokre od nowości, przechodziły gwarancję i po gwarancji stawały, nie wiedzieć czemu chodziły wcześniej bezproblemowo, no cóż prawa fizyki nie zawsze są takie same :D
    Co do spalonego silnika to jeśli jest tylko przebicie i niema smrodu to daję nowy olej sprężarkę i hula.
    Co to za sprężarka, bo jeszcze żaden scrol silnikowo mi nie padł.

  • #5240 18 Paź 2015 11:37
    manio123
    Poziom 34  

    Sprężarka ZR49 ( chyba to poza typoszeregiem) w pompie IVT, ale wiekowa jakaś , pewnie z demobilu . W każdym razie padła elektrycznie.
    Możesz podać jakiś konkretny symbol oleju na dolewkę do POE w Copelandzie ?

  • #5241 20 Paź 2015 17:36
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Leję zwykły SEZ32 bo tylko taki mam :D, copelandy pracują na nim już kilka lat i na razie jest ok ale pewnie jest gorszy od oryginału.
    Zamiast Copelanda polecam SANYO, tańszy i cichszy.

  • #5242 29 Paź 2015 09:31
    colvic
    Poziom 12  

    SAWEK101 napisał:
    Kolego Colvic naprawdę dziwaczny układ zrobiłeś, no jakoś to działa, ale chyba trochę ogrzewasz też kocioł CO z althermy, myślę że przegiąłeś z buforami za dużo ich i przez to nie wyjdziesz na tym dobrze.

    Kocioł miałowiec jest stale zamknięty zaworem na dole więc nie pobiera ciepła. Od góry jest automatyczna kulka przepływowa również jest stale zamknięta. Przy pompie miałowca również jest zawór kierunkowy. Wody mam nawet za mało z praktyki wynika że przydało by się jeszcze z 1000l. Jak na razie widzę kilka innych błędów jakie zrobiłem w tej instalacji. Po pierwsze uruchomiłem pompę ciepła bez przeczyszczenia rur CO. Rury główne to stalowe 2 cale. Po 20 latach nazbierało się sporo brudu. Wszystko osiadło na filtrze Althermy. Co przeleciało przez filtr zapchało mi manometr wodny w Althermie. Manometr raczej do wymiany to jest wersja z wężykiem miedzianym i nie wiem jak go przepłukać. Wygląda to na jakieś błoto. Niestety widzę je również w naczyniu wyrównawczym i z pewnością będzie w wymienniku ciepła. Kolejna sprawa układ otwarty obiegu CO. Działał niby prawidłowo ale. To ale to kawitacja która nie pozwalała na założenie obudowy pompy ciepła. Co dziennie musiałem odpowietrzać pompę ciepłą zawsze coś psyknęło z odpowietrznika. Pompa obiegowa Althermy pracowała dość głośno z ewidentnym dźwiękiem powietrza w obiegu. Niewiele zmieniało zmiana mocy na małą. Zdecydowałem się więc na przerobienie układu na zamknięty. Pompa obiegowa natychmiast ucichła. Nic się nie zapowietrza. Kolejne uwagi są takie że tak grube rury wykonane ze spadkami dla układu otwartego powodują samoczynny nawet wsteczny obieg wody. W czasie buforowania CWU powrotną ciepłą rurą ciepło jest wciągane do obiegu i krąży w CO w drugą stronę. Kolejny problem jest taki, że w trakcie pobierania ciepła z buforów jakimś cudem wysysane jest ciepło ze zbiornika CWU. Wymyśliłem dwa rozwiązania problemów z samoczynnym obiegiem wody jeden to wstawienie zaworów zwrotnych uniemożliwiających samoobieg. Co nie jest wcale proste na rurach stalowych 2 cale. Drugi pomysł to zastosowanie zaworów z siłownikiem po obu stronach wlotu i wylotu ciepła do obiegu. Kolejny problem to marnowanie czasu na buforowanie CWU trwa to bardzo długo i marnuje czas pracy pompy w taniej taryfie. Ponad dwie godziny pompa musi pracować na CWU. Wymyśliłem, że jeśli elektrozawór ustawię tak aby w czasie pracy na CWU grzać jednocześnie CO. po uzyskaniu właściwej temperatury odetnę zbiornik CWU i woda popłynie tylko na CO. W tej wersji pompa będzie szła cały czas na ful bez ograniczania mocy wymiennikiem zbiornika CWU mam tam 1,5m2.
    Najwięcej brudu w instalacji wodnej powstało przy wspawywaniu rury 1 i1/4 cala w rurę 2 calową. Rura 2 cale jest ocynkowana stąd problemy 2 razy spawałem i zawsze coś lekko się poci. Przy szlifowaniu opiłki dostały się do rur i stąd brud w instalacji. Jak macie pomysły jak przepłukać wymiennik ciepła czy ten manometr w Althermie to uprzejmie proszę o sugestie.

  • #5243 30 Paź 2015 20:36
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Mówiłem o tym że jak masz dużo buforów to i duże straty do otoczenia, no i trzeba by sprawdzić czy nie dokładasz do buforowania zamiast na nim oszczędzać.
    Grzanie co i cwu jednocześnie nie ma sensu przy pc, zawory zwrotne niestety też nie są rozwiązaniem w sprawie uciekającego ciepła, wiem bo przerabiałem ten temat.
    Najlepiej sprawdzi się tu zawór trójdrożny i redukcja średnic rur do np 3/4 cala stali w okolicy pc i zasobnika cwu, instalacja zasilająca cwu musi być przemyślana tak by uniemożliwić grawitacyjną cyrkulację wody jest to bardzo częsty błąd popełniany przez hydraulików i potem lament dlaczego po nocy niema ciepłej wody :D
    Miałeś problemy z odpowietrzeniem bo zapewne przez jakiś odpowietrznik automatyczny podsysało ci powietrze, co do brudu w starych instalacjach to jest on tam zawsze :D , więc zawsze montuję się porządne filtry , na rozruch instalacji z nowym kotłem np gazowym.
    Wymiennik z syfu oczyścisz mocnym strumieniem wody.

  • #5244 30 Paź 2015 22:57
    colvic
    Poziom 12  

    SAWEK101 napisał:
    Mówiłem o tym że jak masz dużo buforów to i duże straty do otoczenia, no i trzeba by sprawdzić czy nie dokładasz do buforowania zamiast na nim oszczędzać.
    Grzanie co i cwu jednocześnie nie ma sensu przy pc, zawory zwrotne niestety też nie są rozwiązaniem w sprawie uciekającego ciepła, wiem bo przerabiałem ten temat.
    Najlepiej sprawdzi się tu zawór trójdrożny i redukcja średnic rur do np 3/4 cala stali w okolicy pc i zasobnika cwu, instalacja zasilająca cwu musi być przemyślana tak by uniemożliwić grawitacyjną cyrkulację wody jest to bardzo częsty błąd popełniany przez hydraulików i potem lament dlaczego po nocy niema ciepłej wody :D
    Miałeś problemy z odpowietrzeniem bo zapewne przez jakiś odpowietrznik automatyczny podsysało ci powietrze, co do brudu w starych instalacjach to jest on tam zawsze :D , więc zawsze montuję się porządne filtry , na rozruch instalacji z nowym kotłem np gazowym.
    Wymiennik z syfu oczyścisz mocnym strumieniem wody.


    Po zmianie dostawcy prądu w nocnej taryfie energię kupuję po 25 groszy. Prąd dzienny mam po 69 groszy. Obie ceny uwzględniają wszelkie dodatkowe koszty więc opłaca mi się buforować nawet gdy straty wyniosą nawet 20% czy 30%.
    Mam zainstalowany świetny zawór 3 drogowy 2 cale. W trakcie poboru ciepła z buforów zawór jest przełączny na zbiornik cwu aby uniemożliwić zasysanie. Z tą redukcją średnic to muszę spróbować. Z tą redukcją średnic to nie próbowałem. Specjalnie robiłem rurociąg do buforów jak najgrubszy i mam 1i1/4 cala.
    Problemy z odpowietrzeniem były spowodowane kawitacją. Jak pewnie wiecie przy pracy pompy bez ciśnienia na pompie nieustannie wytwarza się powietrze. Tak więc nic się nie zapowietrzało ale powietrze nieustannie było produkowane przez pompy obiegowe. Odpowietrzniki pracujące na podciśnieniu mam stale zakręcone odkręcam tylko na czas odpowietrzenia. Wymiennik właśnie przepłukałem przez odwrócenie obiegu. Altherma ma świetny system do spuszczania wody. Przy zaworach odcinających są dwa małe zaworki serwisowe. Na zamkniętych zaworach głównych podłączyłem do zaworka na wylocie wodę z kranu a kranik wlotowy do wiadra. Przepuściłem dwa wiadra wody wyczyściłem filtr z zewnątrz i mam nadzieje że gotowe.
    Co do ekonomiki myślę że jest nieźle. Pompę pod licznik podłączyłem 11 Września i do dzisiaj pociągła 230 KWh. Mam spory domek niezbyt rozsądnie ocieplony. początkowo ciepło nie puszczałem ca cały dom tylko na łazienkę i buforowałem tylko 300l wody. W tym okresie pobierał 2,5 KWh dziennie. Dopiero około miesiąca pracuje cały pakiet. W zimniejsze dni zbuforowanego ciepła z temperatury 50 stopni zaczynało brakować na 2 godziny przed tanim prądem. Wynika z tego, że nie zaszkodził by z jeszcze jeden baniaczek 1000l. Wówczas dał bym radę dociągnąć bez uruchamiania pompy w drogiej taryfie. Postanowiłem jednak poczekać z dalszymi modyfikacjami do większych mrozów. Myślę że wtedy wszystko się wyjaśni. Jeśli zapotrzebowanie domu będzie zbyt duże może nie wystarczy mocy na buforowanie. Wtedy pompa i tak będzie musiała pracować non stop i nie będzie sensu buforować. Na największe mrozy mam jeszcze w odwodzie mocną klimę Daikina i w ostateczności kocioł na miał.

  • #5245 31 Paź 2015 14:57
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Rurociąg między buforami możesz zostawić taki jaki jest, natomiast redukcja średnic w okolicy pc i zasobnika cwu może ograniczyć straty w cwu jeśli mówisz że ciepło ucieka, ale to zależy od konkretnej instalacji itd, beż oględzin trudno radzić.
    Jeśli chodzi o buforowanie to jak byś tracił 20% na buforach i 25% na sprawności pc bo jak mówisz grzejesz bufory do 50st to podsumowując całe koszty budowy i późniejsze problemy z jakością wody w obiegu szału już niema.
    Generalnie warto inwestować w podłogówkę, w bufory dla pc nie koniecznie.

  • #5246 31 Paź 2015 17:58
    colvic
    Poziom 12  

    Nie wiem czy się zrozumieliśmy ciepło ucieka mi rurociągami do instalacji. Tym samym ogrzewa mi domek. Nie koniecznie wtedy kiedy chcę. Odbywa się to mimo, że po drodze jest zatrzymana pompa obiegowa i zawór zwrotny. Aktualnie jest raczej ciepło więc grzeję bufory tylko do 45 stopni. Jak pisałem mam starą instalację grzejnikową. więc zawsze muszę trzymać ponad 40 stopni aby jakoś to grzało. Co do kosztów buforów i zbiornika CWU to wyszło mi to śmiesznie tanio.

  • #5247 09 Lis 2015 14:52
    morzedzungli
    Poziom 14  

    Witam serdecznie,

    Mam pytanko czy dobrze dobrano mi pc. Zapotrzebowanie energetyczne budynku to 30KWh/metr2 rocznie, dom 130m2 więc daje to 3900kwh rocznie a firma w której się dowiadywałem proponuje mi pompę 9kw.

    Karol

  • #5248 09 Lis 2015 15:50
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Koleg o to że ci zamontują pompę z katalogu 9Kw to nic nie znaczy, pytanie jaka to pompa jakie DZ i GZ.

  • #5249 09 Lis 2015 16:35
    morzedzungli
    Poziom 14  

    Dz to kolektor poziomy 3x150m, Gz 80% podłogówka zasilana 30 stopni 20% grzejniki.

    Karol

  • #5250 09 Lis 2015 19:32
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Kto ci poradził taki kolektor ,szkoda kasy, bij pionowy.
    Ten kolektor to cienizna, co to za grzejniki i gdzie mają być, 30st na grzejnik !, już to czuję jaki żar będzie z tych grzejników.
    Jaka podłogówka jaki pętle , co ile rurki ?