Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym

kniksc 18 Sty 2019 15:15 1400250 7088
  • #6931 18 Sty 2019 15:15
    dulin7
    Poziom 16  

    jack63 napisał:

    Napisz jakim cudem ten propan wydostanie się ze szczelnej obudowy???
    Nawet woda miałaby problem się wylać....

    Napisałem przecież że wnętrze obudowy będzie połączone z atmosferą. Szczelna to ona będzie tylko na granicy pompa ciepła a pomieszczenie techniczne.
    Pozdrawiam

  • Napad.pl
  • #6932 18 Sty 2019 18:17
    NJerzy
    Poziom 11  

    Ad. Jack63 - Napisałem karta techniczna a nie katalog. Nie wiem jak chcesz projektować pompę ciepła nie posiadając wystarczających danych. Parametry pompy ciepła znam dokładnie na etapie projektowania, a pomiary gotowego urządzenia powinny je tylko potwierdzić.

  • #6933 20 Sty 2019 17:16
    gb318is
    Poziom 2  

    gumacz100 napisał:
    https://drive.google.com/file/d/1Q32_Em5Q4xHuIhio2VWk_iQHvSojXHKT/view?usp=drivesdk po zalaniu świeżym r407c 1200g oraz wymianie filtra.
    Dz zimna 2.5 dz ciepła 4.5
    Gz ciepła 31 gz zimna 26
    Kompresor ciepła 65.5 kompresor zimna 12.5
    Temp kompresor 49
    Oczko pełne bez jakichkolwiek bombelków.
    Pompa została napełniona wczoraj ok 14. Dziś na parterze 23 stopnie a na poddaszu 24, a przed wymianą pompa chodziła non stop i od 10 grudnia i trzymała temp parter 21 poddasze 22.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.


    A zważyliście stary czynnik? Ile go brakowało?

  • #6935 22 Sty 2019 21:20
    dawidxcom
    Poziom 6  

    Witam jaki wymiennik potrzebuje do viessmann 300g bw110 10.2-13.4kw? wymiennik gruntowy poziomy.
    Dom 200m2 po podłogach plus strych 40m2 dom w systemie pasywnym. ocieplenie 20cm (dwie warstwy 10cm) grafit 0.033. okna 3 szyby podwójny argon (jeśli dobrze pamiętam gaz) zamontowane w ciepłym montażu. Płyta fundamentowa izolowana 20cm xps i izolacja między płyta-posadzka 10cm eps.
    Region: Zachodniopomorskie
    Grunt: gliniasty
    Pompa będzie grzać bufor 500L z racji że podłogówki mają około 200l z czego używane są tylko 2-4 obiegi z 16 (łazienka ,pokój przedsionek). bo i tak w pokojach teraz jest 22-24 stopnie jak grzeję kominkiem.

  • #6936 22 Sty 2019 22:28
    bodziopl
    Poziom 23  

    Po pierwsze (primo), to na dom 240m2 podłogówki i tak ocieplony, to 9kW jest dużo! A po drugie (primo), to my tu raczej robimy sobie PCi, a w tym wypadku zadanie jest dla odpowiedniego instalatora raczej?

  • #6937 23 Sty 2019 16:31
    dawidxcom
    Poziom 6  

    PCi? rozwiń skrót. Ogólnie to ja instaluję pompy ciepła na budynkach tylko ten budynek jest robiony na wszelkie rekordy :D taka reklama ,mam nadzieję ,że osiągnie certyfikat pasywnego. Podłogówki jest 200m2 bo na strychu nic nie ma. Viessmann 10.2kw kupiony bo taki się trafił po prostu. kalkulator viessmann podaję 380m rury i 374m2 ale myślę nad wymiennikiem 600m2 i ok 600m rury chodzi o COP stąd moje pytanie do jakich rozmiarów się opłaca nad wymiarować wymiennik poziomy dla zwiększenia wydajności. (wykop głęboki 2m)

  • #6938 23 Sty 2019 18:58
    RuJarek
    Poziom 11  

    Moja pompa i instalacja już działa grzeje od tygodnia . Działa bardzo dobrze . Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i zdobytą wiedzę . Z pompą poszedłem trochę na łatwiznę ponieważ wszystkie zabawki , regulacje napełnienie gazem wykonała mi firma , którą będę polecał . Dostarczyłem im prawie wszystkie potrzebne elementy , zmontowali mi wg moich zaleceń. Jest ona bardzo otwarta na konstruktorów amatorów i nie robią z niczym problemów . Pompa na ile mogłem zrobiona górno pókowo .
    Gruntówka ok 15kW . COP od 3,2 do 4,5 . Mam tylko grzejniki więc jedzie na wysokich parametrach . Dom ok 250m 2 w ciągu tygodnia zużyłem 260 kWh energii elektrycznej .

  • #6939 23 Sty 2019 19:26
    bodziopl
    Poziom 23  

    dawidxcom napisał:
    PCi? rozwiń skrót. )

    Pompa Ciepła

  • Napad.pl
  • #6940 23 Sty 2019 21:27
    dawidxcom
    Poziom 6  

    ok. myślałem że I to jakiś typ pompy w stylu inverter bo PC to wiadome że oznacza pompę.

  • #6941 23 Sty 2019 21:51
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych

    dawidxcom napisał:
    ok. myślałem że I to jakiś typ pompy w stylu inverter bo PC to wiadome że oznacza pompę.

    Ja tam dalej piszę o pompie ciepła PC. I to jest jasne i przejrzyste. Bodzio wprowadza różne dziwne rzeczy i jest z tego dumny, tylko że o PCI nikt nie słyszał, ani w hurtowniach nikt nie słyszał o zbiornikach z mamką...

    W ogóle w nazewnictwie jest schizofrenia.
    Pompa ciepła powinna być nazywana HP, skoro fotowoltaikę wszyscy nagminnie nazywają PV.
    Gdyby spolszczyć to powinno brzmieć FW. Nie FV.
    :(

  • #6942 24 Sty 2019 09:28
    bodziopl
    Poziom 23  

    PC - personal Computer
    PCi - pompa ciepła
    PPCi powietrzna PCi

    płyta g-k - płyta gipsowo kartonowa, wprowadziłem ten skrót z powodzeniem jako red. mer. w wyd. Murator ok. roku 1999 ;) (Na marginesie prof. Nakwaski w latach '90 wprowadzał skrót DEL (dioda elektrolumiscencyjna) , raczej rzadko stosowany?
    Zbiornik z mamką pochodzi (przez analogię) z lotnictwa (Janusz Meissner opisuje układ zasilania w paliwo silnika duży zbiornik u dołu i mały zbiornik nad górnym płatem, pilot pompował ręcznie paliwo z mamki do synusia, tu ciepło płynie z dużego płaszcza do małego zbiornika c.w.u. z mamki do synusia, mamka karmi ciepłem) . "Zbiornik z mamką" rozpowszechniany był przez Magazyn Instalatora, gdzie miałem zaszczyt zamieścić kilka art. w tematyce pomp ciepła. Raczej nie potrzebuję pouczeń z dziedziny słowotwórstwa.

  • #6943 24 Sty 2019 21:43
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Rujarek, jakie masz skraplanie u ciebie sprawdziłaby się inverterówka, albo układ 2x50%.
    Ja w większości też mam grzejniki i mam skraplanie 33st jak długo ciągnie to na 37st się kończy jak któryś termostat na grzejniku przymknie, ale pompa mniejsza 7kW na 200mkw(narazie piętro niezamieszkane więc temperatura tam trochę niższa) dom niezbyt dobrze ocieplony jak ok -2st na zewnątrz to pompa pracuję ok 7godz na dobę powiem że nie oczekiwałem że będzie tak tanio, pompa ze wszystkim pobiera 1,6kW/h

    No nieźle przez całą stronę uczymy se jak co się nazywa a na koniec wyjdzie jak z tym ZUS w kabarecie, Zapać Ubezpiecz Spi........

  • #6944 25 Sty 2019 18:06
    RuJarek
    Poziom 11  

    Nie znam tem skraplania . Pompę ustawiała mi firma na stanowisku . Nie było mnie przy tym , a szkoda Za daleko mieszkam bo to pod czeską granicą a ja mieszkam koło Olsztyna . Z pracy pompy jestem bardzo zadowolony . Grzeje mi wodę do ok 50 st . Jak źle porobiłem nastawy to bufor nagrzało mi do 55 st 2 tony wody :) . W moim układzie z takim buforem i grzaniu w 2 taryfie nie ma potrzeby inwertorowej . Cykle ma kilkugodzinne .

  • #6945 25 Sty 2019 19:06
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Grzejesz wodę w buforze do 50st i dopiero na grzejniki?, trochę to na opak z COP
    Też mam bufor 1800l ale jak liczyłem zysk z ładowania go to skórka za wyprawkę.
    Teraz jak mam już instalację PV to wogóle bez sensu bo robię wszystko by pompa chodziła właśnie w I taryfie a nie w II, tak trochę inaczej niż u wszystkich :)

  • #6946 25 Sty 2019 19:24
    RuJarek
    Poziom 11  

    50 to tylko teraz jak są mrozy . Mam Cop mierz fakt nie jest to 4,3 jak przy 40 st ale koniec ładowania to i tak 3,5 . Tania taryfa 0,36 droga , 0,76 czy jakoś tak więc ten spadek COP i tak nie jest taki jak różnica w cenie .

  • #6947 25 Sty 2019 19:36
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Jakie 76groszy, przecież prąd nie podrożał :)
    40st to jeszcze ujdzie, jak masz możliwość to zrób tak by ładowało bufor dopiero pod koniec taryfy do tej temperatury, chodzi tu o godziny poranne.
    Umnie najlepiej wychodzi jak PC nie grzeje dłużej niż 1,5h w jednym cyklu, trochę potem odsapnie, grzejniki trochę ostygną DZ wtedy złapie tchu, specjalnie kombinowałem z histerezą w sterowniku.

  • #6948 25 Sty 2019 20:12
    RuJarek
    Poziom 11  

    Też kombinuję z obniżeniem i histerezą .Niestety dom tak szybko stygnie pompa musi pracować dłużej . Dzienne taryfa to właśnie 0,76mówie o cenach brutto. A dolne źródło daje radę . Po kilku godzinach nie spada poniżej 4,5 st .

  • #6949 25 Sty 2019 20:49
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Masz PC na stałe podpiętą do bufora czy przełączasz, CO, CWU, Bufor?

  • #6951 26 Sty 2019 21:59
    dulin7
    Poziom 16  

    RuJarek napisał:
    Dzienne taryfa to właśnie 0,76mówie o cenach brutto.

    Niestety na obszarze operatora energa takie ceny wychodza. W porownaniu np z tauronem na slasku to jest przepasc.

  • #6952 27 Sty 2019 00:06
    zbignieww
    Poziom 16  

    Może masz taryfę budowlaną, czy na działalność gospodarczą ? U mnie G12 czyli 2 taryfowy Tauron ok 270 zł za 500kWh , można przyjąć dzień/noc po połowie.

  • #6953 27 Sty 2019 00:09
    SAWEK101
    Poziom 31  

    Dziwne są te ceny, taka przepaść między taryfami ?, no niby jeszcze miesiąc będzie mydlenie oczu potem bedą musieli w końcu wszystkim podnieść ceny, ale już gadają o nawet 110zł do MWh za co2 to jakiś obłęd, ciekawę co zrobią z tą gigantyczną kasą w skali europy, przypomina to opodatkowanie paliw napedowych, czy napojów % żarty się skończyły.
    Ciekawe co zrobią z gazem spalanie to przecież też masa co2 i NOX.

  • #6954 30 Sty 2019 14:58
    andrzejkm
    Poziom 17  

    RuJarek napisał:
    Tania taryfa 0,36 droga , 0,76 czy jakoś tak

    Jarek te ceny podajesz z cennika czy liczysz mając rachunek przed sobą?
    Pytam, bo aktualnie będąc w Enerdze i mając G11 wychodzi mi około 0,61 za kwh. Tyle, że ja liczę to tak: biorę rachunek do ręki dzielę kwotę przez ilość kwh i wychodzi tyle ile wychodzi od 0,60 do 0,62 za 1kwh. Jeśli u Ciebie te 0,36 i 0,76 też wychodzi takim sposobem to chyba już czas abym przeszedł na G12.

  • #6955 30 Sty 2019 17:36
    RuJarek
    Poziom 11  

    andrzejkm napisał:
    RuJarek napisał:
    Tania taryfa 0,36 droga , 0,76 czy jakoś tak

    Jarek te ceny podajesz z cennika czy liczysz mając rachunek przed sobą?
    Pytam, bo aktualnie będąc w Enerdze i mając G11 wychodzi mi około 0,61 za kwh. Tyle, że ja liczę to tak: biorę rachunek do ręki dzielę kwotę przez ilość kwh i wychodzi tyle ile wychodzi od 0,60 do 0,62 za 1kwh. Jeśli u Ciebie te 0,36 i 0,76 też wychodzi takim sposobem to chyba już czas abym przeszedł na G12.
    Dzwoniłem do energi prosiłem o całkowity koszt brutto , sprawdziłem to tez na rachunku i tak mniej więcej wychodzi , nawet ciut taniej , nie ma w tym kosztów stałych , ale to niewielki udział . Wszyscy moi znajomi grzejący bez patrzenia na taryfę , ale mający g12 płacą znacznie mniej niż gdyby mieli jedną taryfę

  • #6956 04 Lut 2019 19:15
    molik666
    Poziom 5  

    PANOWIE PYTANIE DO POSIADACZY POMP POWIETRZYCH
    Mam pompe powietrzna domowej roboty ok 11 kw grzewczej
    pytanie jest o temperaturę parowania potrzebuje wiedzieć czy parownik nie jest za mały
    np - 5 na zewnątrz parowanie - 20
    0 na zewnątrz parowanie - 15
    Na zewnątrz 5 parowanie - 10
    cop przy 0 stopniach ok 300%

  • #6957 04 Lut 2019 19:52
    Adam1988
    Poziom 25  

    Temperatura parowania jest wynikowa - podaj jakie masz przegrzanie.

  • #6958 04 Lut 2019 20:17
    molik666
    Poziom 5  

    Przegrzanie 6k ja bym stawiał że za mały parownik ale nie mam pewności

  • #6959 04 Lut 2019 21:23
    bodziopl
    Poziom 23  

    molik666 napisał:
    Przegrzanie 6k ja bym stawiał że za mały parownik ale nie mam pewności
    Tak samo myślę, ale nie mam pewności? (nie zawsze skraplacz jest dobrym parownikiem)

  • #6960 04 Lut 2019 21:26
    molik666
    Poziom 5  

    No tak to było budowane z części z odzysku. A jaka powinna być max różnica między temp na zewnątrz a temp parowania