rybak02 wrote:Jaki może być powód szronienia na parowniku przy temperaturze zewnętrznej 10 oC? Po 30 minutach pracy cały parownik jest biały.
Klimatyzator on/off ...?
Popatrz w jaki sposób szroni parownik , pasami czy szron , lód stopniowo coraz mocniej zaladza kolejne rurki ? Kiedyś robiono tak parowniki, ze z jedna rurka na zasilaniu i na jej końcu powrót , stopniowo się obladza i ta zalodzona część nie odbiera ciepła z powietrza , to stopniowo postępuje , zmniejszając coraz bardziej powierzchnię czynną parownika . Można parownik co ma sekcje dać , można też w tym co jest ciągła rurkę na kolankach rozdzielić by po 2-3 sekcje równolegle były . Trochę ciężko się te rurki lutuje , do tego trójnik czy więcej jak na więcej sekcji rozdzielisz . Doceniam już nowsze rozwiązania skraplaczo - parowników w JZ .
Tyle przed chwilą wymyśliłem na podstawie obserwacji mojej PC do CWU . Wymienię parownik na taki co sekcje ma .