Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

strzały w kotle Beretta w trybie CO

rufio23 22 Sep 2008 10:34 4286 4
  • #1
    rufio23
    Level 1  
    Witam posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny Beretta i c zauważyłem od niedawna, że podczas jego pracy w trybie CO, kiedy konczy grzac wodę słychać w nim bardzo głośne takie stuki, strzały trudno mi to nazwać, coś jak blacha odkształacająca się, trwa to kilka minut potem cisza kiedy grzeje.
    Czy taki objaw jest normalny? I jescze jedno czy kocioł pownien być od góry gorący??? Dzieki i pozdrawiam. Rafał
  • #2
    aadamuss
    Level 20  
    zapchana nagrzewnica, do czyszczenia. pozdr adam
  • #3
    ^ToM^
    Level 40  
    Także w Twoim przypadku pomoże odkamienienie wymiennika ciepła od strony CWU. Zakamieniony zaburza przepływ ciepła i pomiar temperatury. Kocioł przegrzewa wodę i takie są właśnie obajwy jak opisujesz. Odkamienić należy preparatem do czajników. Nie może to być zbyt agresywny środek, aby wymiennika nie uszkodzić.
    Pozdrawiam
  • #4
    jacek buczek
    Level 10  
    Mam jeszcze takie pytanko : jak praktycznie odkamienić wymiennik ciepła i wyczyścić te zapchaną nagrzewnice.Ja wprawdzie 3 mies.temu miałem przegląd pieca , ale mam takie trzaski jak grzeje więc pewnie jest "zakamieniony".
    Czy z tego powodu może piec spalać więcej gazu? /beretta s.exlusiv /
  • #5
    ^ToM^
    Level 40  
    jacek buczek wrote:
    Mam jeszcze takie pytanko : jak praktycznie odkamienić wymiennik ciepła i wyczyścić te zapchaną nagrzewnice.Ja wprawdzie 3 mies.temu miałem przegląd pieca , ale mam takie trzaski jak grzeje więc pewnie jest "zakamieniony".
    Czy z tego powodu może piec spalać więcej gazu? /beretta s.exlusiv /


    Na pewno spada sprawność wymiany ciepła, więc zużycie gazu z pewnością jest większe. Jednak dotyczy to głównie grzania wody bieżącej a nie CO.
    Co do odkamieniania, to musisz wymontować nagrzewnicę, następnie przygotować sobie około 1litra roztworu do odkamieniania czajników z wrzącej wody. Następnie postawić w pionie nagrzewnicę tak, aby w górze były złączki do wody użytkowej. Zwykle nagrzewnice są typu "UU" (jakby dwie U-rurki z połączonymi środkowymi końcami). To powoduje że odkamieniacz musisz wlewać wpierw np. do wlotu wody zimniej aż do pełna. Następnie poczekać z 15 min aż wytrawi kamień. Następnie wylewasz roztwór i płuczesz i wlewasz nowy roztwór do wylotu gorącej wody i tak samo. Nie ma sensu wlewać w oba końce na raz, bo zamknie Ci się w środku powietrze a to spowoduje, że nie uda Ci się dokładnie wypełnić zakamienionych rur. Jak zechcesz odkamieniać CO to robisz dokładnie tak samo, ale odwracasz nagrzewnicę o 180 st.
    Polecam odkamieniacz w tabletkach z LIDLA, bardzo skuteczny. Ja niestety mam tak twardą wodę studzienną, że muszę odkamieniać 2 x w roku aby kocioł cicho pracował.
    Pozdrawiam