przekompensowanie mocy biernej ?

22 Wrz 2008 14:56 9238 6
  • Poziom 9  
    witam ,zauważyłem że przy pracującym za pomocą falownika silnik 37kw wskazania regulatora mocy biernej cos Φ wynoszą rzędu 0.96-0.97 regulator wskazuje że cos Φ jest zbyt wysoki. Dąży do ustalonego 0.93 ,ale nie są załączone baterie kondensatorów więc nie ma co zdjąć .Gdy wyłącze falownik, a w to miejsce włączę silnik 45kw zasilany gwiazda trójkąt na regulatorze wskazania cos Φ spadają do 0.91 i dołącza baterie kondensatorów .
    Silnik zasilany za pomocą falownika nie generuje mocy biernej?
  • Poziom 12  
    Zasada działania falownika coś na ten temat mówi.
  • Spec od Falowników
    Falownik ma od strony zasilania kondensator, więc ma charakter pojemnościowy i na pewno nie wymaga tradycyjnej kompensacji. Przeciwnie, na fazach zasilania daje się w szereg dławiki. Jeśli nie przechodzi na ćwiartkę pojemnościową, to nic się nie dzieje, niech regulator pokazuje i 0,999. :D
  • Specjalista Automatyk
    Witam
    Jak wyżej .
    Jeżeli chcesz aby regulator nie pokazywał alarmu zmień zadany cos Φ na = 0,98 .
    Zresztą masz idealną sytuację - nie zużywasz mocy biernej , licznik stoi zero kosztów ( za bierną ) .
    Przecież o to chodzi przy montażu baterii , a jest to jedna z korzyści stosowania falowników .
    pozdrowienia
  • Poziom 9  
    miesiąc temu jak padł regulator i dorzucił wszystkie 5 sekcji baterii kondensatorów (coś około 100kvar) kierownictwo zakładu jest przewrażliwione jak widzi na RMB cos Φ wyższy od założonego 0.93
  • Poziom 28  
    najprawdopodobniej za oddawanie mocy biernej do sieci (przekompensowanie) też płacisz.

    a czy regulator został dobrze wyregulowany? czy regulator nie wyświetla czasem przekroczenia współczynnika THD?
    skontroluj licznik mocy biernej w rozdzielni czy zlicza moc bierną gdy "cos fi" jest na regulatorze 0,99
  • Poziom 33  
    saracen napisał:
    miesiąc temu jak padł regulator i dorzucił wszystkie 5 sekcji baterii kondensatorów (coś około 100kvar) kierownictwo zakładu jest przewrażliwione jak widzi na RMB cos Φ wyższy od założonego 0.93


    Dlaczego jest przerażone? Spojrzyj na faktury za energię elektryczną - jak nie płacisz jeszcze za przekompensowanie, to w czym problem? Jeżeli średni cos Φ za okres rozliczeniowy wychodzi Ci powiedzmy te 0,93 indukcyjne, to nic nie płacisz za przekompensowanie.