centrala dsc PC 5010 problem linia pożarowa

tg14 23 Wrz 2008 19:27 3917 18
  • #1 23 Wrz 2008 19:27
    tg14
    Poziom 9  

    do centrali DSC pc5010 podłączone mam czyjki dymu adr 20R resetowałem centrale i nie mogę powrócić do konfiguracji aby wywoływały mi alarm na wyjści PGM4. Zaprogramowałem ją w 001 jako linie 08, w progr 009 PGM1 - 02, PGM2 -03, progr 144 PGM4 (do powiadomienia-moduł GSM) lampka 5 zapalona,i tyle nie wiem co dalej po wywołaniu alarmu na czujce klawiatyra wydaje tylko krótkie dzwięki, acha ustawiłem tą linię jako cichą, bardzo przoszę o pomoc
    Tomek

    0 18
  • #2 23 Wrz 2008 21:17
    s6spn6
    Poziom 24  

    tg14 napisał:
    do centrali DSC pc5010 podłączone mam czyjki dymu adr 20R resetowałem centrale i nie mogę powrócić do konfiguracji aby wywoływały mi alarm na wyjści PGM4. Zaprogramowałem ją w 001 jako linie 08, w progr 009 PGM1 - 02, PGM2 -03, progr 144 PGM4 (do powiadomienia-moduł GSM) lampka 5 zapalona,i tyle nie wiem co dalej po wywołaniu alarmu na czujce klawiatyra wydaje tylko krótkie dzwięki, acha ustawiłem tą linię jako cichą, bardzo przoszę o pomoc
    Tomek



    ale czemu 144 ???? to PGM4 a centrala ma tylko 2 wyjścia PGM.



    ustawiasz PGM1 jako 10 i wtedy w programie 141 ustawiasz tylko 2 żeby był tylko (pożar)

    0
  • #3 24 Wrz 2008 09:29
    tg14
    Poziom 9  

    przepraszam zapomniałem dodać, że rozbudowałem centrale o 4 wyjścia PGM , PGM3 daje mi sygnał o włamaniu, PGM4 powinno POZAR, PGM5 alarm z czyjki gazu, PGM6 NAPAD
    Problem mam tylko z wywołaniem alarmu z czujki dymu, napadu jeszcze nie sprawdziłem

    0
  • Pomocny post
    #4 24 Wrz 2008 23:45
    s6spn6
    Poziom 24  

    a wiec tak po pierwsze sprawdź czy w ogóle system wykrył ci moduł rozszerzenia wyjść PGM (opis daje do central z modułem 5204)
    *8 Kod instalatora 902 (nadzorowanie modułów) odczekaj około minuty
    potem
    903 i co sie świeci.(wyświetla) powinno wykryć Klawiaturę + moduł rozszerzenia linii + ewentualne inne moduły

    Lampka [1] Klawiatura 1 obecna
    Lampka [2] Klawiatura 2 obecna
    Lampka [3] Klawiatura 3 obecna
    Lampka [4] Klawiatura 4 obecna
    Lampka [5] Klawiatura 5 obecna
    Lampka [6] Klawiatura 6 obecna
    Lampka [7] Klawiatura 7 obecna
    Lampka [8] Klawiatura 8 obecna
    Lampka [9] Linie od 9 do 12 obecne
    Lampka [10] Linie od 13 do 16 obecne
    Lampka [11] Linie od 17 do 20 obecne
    Lampka [12] Linie od 21 do 24 obecne
    Lampka [13] Linie od 25 do 28 obecne
    Lampka [14] Linie od 29 do 32 obecne
    Lampka [15] nie używane
    Lampka [16] nie używane
    Lampka [17] Moduł PC5132-900 obecny
    Lampka [18] Moduł PC5208 obecny
    Lampka [19] Moduł PC5204 obecny
    Lampka [20] Moduł PC5400 obecny
    Lampka [21] Moduł PC5908 obecny
    Lampka [22] nie używane
    Lampka [23] nie używane
    Lampka [24] Moduł Escort5580 obecny

    Teraz
    *8 KOD INSTALATORA 011
    10 (PGM11)
    10 (PGM12)
    10 (PGM13)
    10 (PGM14)

    Potem
    151 Tylko dioda 1 ma sie świecie (włamanie) (PGM11)
    152 Tylko dioda 2 ma swiecic (pożar)(PGM12)
    153 tylko dioda 6 ma swiecic (gaz) (PGM13)
    154 tylko dioda 3 i 7 swiecic (napad/panika) (PGM14)

    wtedy powinno być ok ;)

    0
  • #5 27 Wrz 2008 08:21
    adam_mk
    Poziom 19  

    PGMy się przypisuje do podsystemów....
    Sprawdziłeś ?
    Adam M.

    0
  • #6 04 Paź 2008 19:16
    tg14
    Poziom 9  

    jak powinny być podłączone czujki dymu do centrali dsc aby wywoływały alarm gdy są na linii zdefiniowanej jako linia pożarowa 24h opóźniona?
    tg

    0
  • #8 04 Paź 2008 21:25
    tg14
    Poziom 9  

    mam podłączone czujki dymu do zacisków C, NC z jednym rezystorem wpiętym szeregowo i nie wywołują mi alarmu, zastanawiam się w związku z tym czy rezystor nie powinien być wpięty równolegle a przewody do zacisków C, NO
    Linie włamaniowe mam podpięte na jednym rezystorze wpiętym szeregowo i wszystko działa. LInia pożarowa zdefiniowana jako linia 24h opóżniona

    0
  • #10 04 Paź 2008 22:06
    793DF
    Poziom 14  

    Oj tg14 ,coś namieszałeś.....Linia pożarowa ma być zdefiniowana jako jako pożarowa właśnie(typ 07 lub 08 ).Z tego co pamiętam niezależnie od zaprogramowania typów pozostałych linii jest wtedy ona zawsze jednoparametryczna (EOL).Reszta dokładnie tak jak napisał kolega s6spn6
    Hehehe,ale rysunek bajerancki :D tylko po co te dwa rezystory..... :?:

    0
  • #11 04 Paź 2008 22:13
    s6spn6
    Poziom 24  

    kolego 793DF jedno parametryczna... ale czy to nie jest wymóg w nowych PC1616,1832,1864 (nie pamiętam i nie obiecuje wiem ze jeden rezystor to przy czujce 2 przewodowej)


    PS. "Hehehe,ale rysunek bajerancki " Paint Rulez :D :D Ktoś chce kurs malowania w paincie ode mnie ? 50zł/H

    0
  • #12 04 Paź 2008 22:15
    793DF
    Poziom 14  

    Właśnie nie pamiętam do końca ale wydaje mi się że chyba w 5010 też tak było.Na pewno było tak w 4020 również starszych

    0
  • #13 04 Paź 2008 22:15
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Pamiętajcie, że w tej czujce jest jumper, którym ustalacie tryb pracy. W fabrycznym trybie pracy (N) rezystor (jeden) powinien być włączony szeregowo w obwód NO - C.
    I czy jesteście pewni, że tą czujkę trzeba resetować? ;-)

    0
  • #14 04 Paź 2008 22:18
    s6spn6
    Poziom 24  

    sharp to juz zależy od czujki... Ale 3/4 czujek na runku sie resetuje zdjęciem zasilania :D najlepiej jakby podał typ czujki lub zdjęcie jej

    0
  • #16 04 Paź 2008 22:25
    793DF
    Poziom 14  

    Jak dobrze zrozumiałem to chodzi o polonowską ADR20R.Ta czujka jest samoresetowalna,nie ma zworki ale za to ma zacisk NO i NC. Coś mi też świta że po podaniu zasilania odwraca te wejścia....czyli chcąc mieć NO podpinamy pod NC...ale mogę sie mylić,najprościej sprawdzić.
    I co,ktoś pamięta co z tymi liniami pożarowymi,czy zawsze są EOL ?

    0
  • #17 04 Paź 2008 22:36
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Ta czujka ma zworę - zobaczcie http://www.polon-alfa.pl/downloads/dtr/adr20rd.zip
    W pozycji N przekaźnik cały czas jest "załączony" i puszcza przy pożarze.
    W pozycji O kotwica jest przyciągana podczas pożaru.

    5010 ma EOL-a na liniach pożarowych.
    Nowe Power-ki też.

    0
  • #18 05 Paź 2008 07:41
    s6spn6
    Poziom 24  

    kolego a wiec tak jak masz na zdjęciu poniżej.


    Sharp Sorki nie doczytałem. ;D


    Kolego 793DF taj jak mówisz ta czujki ma opis prawidłowy przy braku zasilania a przy podaniu zmiena styków z NC na NO a NO na NC

    0
  • #19 05 Paź 2008 16:27
    Sławek_H
    Poziom 12  

    linia pożarowa nie może być zaprogramowana jako cicha bo linie ciche nie wysterują wyjść PGM
    pozdrawiam

    0