Gniazdo el. + antena = problem

24 Wrz 2008 09:57 2420 8
  • Poziom 9  
    witam,
    po moich problemach z kuchnią i łazienką (klik) przyszedł czas na instalację w pokoju. Wypisuje w punktach jakie mam problemy:
    1. problem polegał na zaburzeniu obrazu na monitorze po podłączeniu anteny zbiorczej (instalacja elektryczna 2-przewodowa, gniazdo z bolcem, zerowanie)
    2. rozkręciłem gniazo el. i zdjąłem przewód łączący przewód "niefazowy" z bolcem - problem z migotaniem monitora zniknął, ale ...
    3. przypadkiem dotknąłem przy załączaniu anteny do tunera obudowy komputera (z tyłu) i pojawiło się iskrzenie
    4. sprawdzam próbnikiem napięcia obudowę i tu o zgrozo świeci!
    5. sprawdzam listwę od kompa (nic do niej nie byłó podłączone) - świeci jeden z przewodow i bolec!!!
    6. odłączam listwę i podłączam w kuchni (nowa instalacja 3 przewodowa z uziemieniem) - wszystko ok
    7. sprawdzam listwę w korytarzu (instalacja 2-przewodowa, gniazdo bez bolca) - znowu napięcie na bolcu!!!
    8. podłączam z powrotem listwę w pokoju chcąc sprawdzic listwę (pkt 5) i znowu napięcie na bolcu w listwie i na bolcu w drugim wejściu (gniazdo na 2 wejscia)
    9. podłączam przewód od zasilacza komputera i wszystko ok

    Jestem laikiem ale nie wydaje mi się, żeby to wszytsko mialo sens.
    Niech mi ktos wytloumaczy - jak może sie pojawic napiecie na bolcu???
    Pozdrawiam
  • HelukabelHelukabel
  • Użytkownik usunął konto  
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 29  
    "powycinaj wszystkie mostki łączące bolec z niefazowym przewodem w gniazdach" -za takie rzeczy idzie się do więzienia -umyślne wprowadzenie zagrożenia życia

    między gniazdo antenowe a urządzenie do niego dopięte należy wstawić separator, np taki
    http://aval.com.pl/produkt.php?id=A4-894
    można zrobić samemu-pomiędzy wejście i wyjście wstawić kondensatory 1uF/400V (jeden do rozdzielenia mas, drugi do sygnału)

    napięcie pojawia się na bolcu bo filtr przeciwzakłóceniowy w komputerze zawiera kondensatory włączone pomiędzy "fazowy" i "bolec" i przez te kondensatory pojawia się napięcie na obudowie -zwykle ok 100V
  • Poziom 26  
    Można też uziemić ekran anteny
  • Poziom 9  
    stasiekm napisał:
    "powycinaj wszystkie mostki łączące bolec z niefazowym przewodem w gniazdach" -za takie rzeczy idzie się do więzienia -umyślne wprowadzenie zagrożenia życia

    między gniazdo antenowe a urządzenie do niego dopięte należy wstawić separator, np taki
    http://aval.com.pl/produkt.php?id=A4-894
    można zrobić samemu-pomiędzy wejście i wyjście wstawić kondensatory 1uF/400V (jeden do rozdzielenia mas, drugi do sygnału)

    napięcie pojawia się na bolcu bo filtr przeciwzakłóceniowy w komputerze zawiera kondensatory włączone pomiędzy "fazowy" i "bolec" i przez te kondensatory pojawia się napięcie na obudowie -zwykle ok 100V


    Czyli z tego co rozumiem powinienem z powrotem zmostkować przewód neutralny ("niefazowy") z bolcem a pomiędzy końcówkę anteny i wejście to tunera TV wstawić separator galwaniczny i problem powinien zniknąć.

    Jeszcze pytanko - takie mostkowanie daję jakąś ochronę czy nie? Elektryk mówił, że najważniejsza jest kuchnia i łazienka (tam mam instalację 3 przewodową + różnicówki). W pokojach radził zostawić jak jest i zastosowac właśnie mostkowanie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 36  
    stasiekm napisał:
    między gniazdo antenowe a urządzenie do niego dopięte należy wstawić separator, np (...) można zrobić samemu-pomiędzy wejście i wyjście wstawić kondensatory 1uF/400V (jeden do rozdzielenia mas, drugi do sygnału)
    W ten sposób, to ew. do toru mikrofonowego. Na pewno nie w.cz. w dodatku w paśmie VHF i UHF.
    Dla chcących spróbować samemu zrobić separator galwaniczny do ~860MHz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic722886.html
    W podobnej sprawie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1067100.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709555.html
    Separator galwaniczny na kabel tylko maskuje problem i stwarza inne.
  • Poziom 29  