Napięcie 500 V,jak to jest

29 Wrz 2008 14:51 6505 9
  • Poziom 10  
    Witam,jakie jest napięcie na jednej fazie na 500 V i między fazami.
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Poziom 30  
    tulipan13 napisał:
    Witam,jakie jest napięcie na jednej fazie na 500 V

    A skąd masz te napięcie na jednej fazie 500V jak normalnie powinno być 230V ?
  • Poziom 33  
    W dużych zakładach przemysłowych sieci 3x500V (huty, walcownie itp ...) dosyć często są spotykane. W górnictwie chyba też, ale tam są sieci wyłącznie w układach IT.
  • Poziom 30  
    A to co innego ! Tulipan nic o tym nie wspomina i myślałem że w domu lub garażu ma takie napięcie na jednej fazie .
    A w zasadzie to po co się pyta jakie jest napięcie jak sam pisze że jest 500V ?
  • Poziom 15  
    500V między fazami i 290V do N
  • Specjalista elektryk
    tompy napisał:
    500V między fazami i 290V do N

    W sieci IT nie ma przewodu N, jest tylko PE. Jeżeli izolacja nie jest uszkodzona i jednakowa na wszystkich fazach to napięcie mierzone od L1,L2,L3 do PE wynosi -tak jak napisał kol. tompy -290 V.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 15  
    Włoski agregat zasilony 3x500V i grzałki na 290V - N jest na pewno. Może to nie jest IT.
  • Poziom 10  
    pytam po to żeby wiedzieć,jestem początkującym elektrykiem który zaczyna pracować na kopalni i chciałem wiedzieć jak to jest z tymi 500 V,jest to rzadko spotykane napięcie które wystepuje u nas w kopalni.dzięki koledze powyżej odpowiedzial fachowo !!!!
  • Specjalista elektryk
    Podejrzewałem, że jest to kopalnia ( skaza zawodowa). Na dole wszystkie sieci zasilające odbiory siłowe są IT ( izolowany punkt neutralny). Jeżeli zmierzysz napięcie międzyfazowy to powinno być 500 V. Do "ziemi" ( prawidłowo przewodu ochronnego uziemionego) każda faza 290V.Faza o pełnym doziemieniu "pokaże" zero względem uziemienia. Jeżeli potencjał mierzonej fazy jest mniejszy od 290 V oznacza to obniżoną rezystancję izolacji na tej ( mierzonej) fazie ( pozostałe fazy będą miały "napięcie" większe niż 290 V, tym większe im gorsza rezystancja fazy uszkodzonej)
    Starałem się opisać "zjawisko" slangiem elektryków górniczych. Pozostałych proszę o nie komentowanie prawidłowości określeń.
    Pozdrowienia!

    Dodano po 5 [minuty]:

    tompy napisał:
    Włoski agregat zasilony 3x500V i grzałki na 290V - N jest na pewno. Może to nie jest IT.

    Grzałki mogą być ( i na pewno są na 290 V) ale przewodu N przy połączeniu w gwiazdę być nie musi ( i prawdopodobnie nie ma) 500/ 3^0,5 = 290.
    Pozdrawiam
  • Poziom 15  
    Niektóre z grzałek są pojedyncze (np:sterowanie przesunięciem filtra).Przypomniałem sobie że jest "różnicówka" 500mA w zasilaniu więc u mnie jest TN-C-S (zakład nie-górniczy). Pozdrawiam :D