rafik0483 29 Wrz 2008 22:37 1016 4
  • #1 29 Wrz 2008 22:37
    rafik0483
    Poziom 12  

    Witam,
    Do w/w silnika zakupiłem falownik LG o symbolu SV110iP5A, mocy znamionowej 11kW i zasilaniu 400V.
    Podczas próby uruchomienia tego zestawu palą się bezpieczniki na tablicy rozdzielczej. Wydaje mi się, że przyczyną może być nieprawidłowe połączenie silnika (trójkąt, gwiazda). Natomiast omijając falownik, silnik działa bez zarzutu... może jakaś niezgodność fazowa na falowniku?

    0 4
  • #2 29 Wrz 2008 22:47
    mkubol
    Poziom 24  

    Połącz silnik w gwiazde Powinno pomódz.

    0
  • #3 29 Wrz 2008 23:03
    rafik0483
    Poziom 12  

    a czy jest jakaś różnica, oprócz obrotów silnika, jak podłączyć fazy do silnika ? R,S,T z U1 V1 W1 ?

    0
  • #5 30 Wrz 2008 21:46
    gregor50+
    Poziom 19  

    Ja widzę małą szansę(jeśli falownik był podłączony prawidłowo).
    Podłącz falownik prawidłowo do zasilania oczywiście bez silnika.
    Sprawdź zabezpieczenia przed falownikiem.
    I spróbuj uruchomić (oczywiście jeśli nie "wypadną" wcześniej zabezpieczenia) w metodzie U/F w/w falownik .
    Jeśli się załączy, to masz źle dobrane zabezpieczenia i /lub parametry.
    Jeśli taki test się nie powiedzie to szanse są znikome że będzie dobrze .
    Wtedy "popłynąłeś" na ok 2500 PLN.
    Przykro mi.

    0