Witam
Dostałem od znajomego UPS APC SMART1000 i wpadłem na pomysł aby wydłużyć jego czas pracy na akumulatorach.
W związku z tym zakupiłem 2 akumulatory samochodowe 12V/44Ah. Niestety UPS dosyć mocno przyzwyczaił się do charakterystyki poprzednich, dobrze wysłużonych akumulatorów (1997) i powerchute nie dawał sobie z tym rady.
Przeszukałem forum elektrody oraz google aby znaleźć rozwiązania. Jednak opisów jest bardzo mało lub są chaotyczne, w innym języku. Postanowiłem zrobić na tyle dokładny opis komend dostępnych z pod HyperTerminala i kalibracji nowego akumulatora na ile było to możliwe. Skorzystałem przy tym z postów użytkownika jgarbien i rosyjskiej strony Link.
Poniżej do pobrania opis komend w excelu.
Teraz opis kalibracji (u mnie na UPS APC Smart 1000 zadziałał):
1. Wymontować stare akumulatory i podłączyć nowe (warto pamiętać o bezpieczniku na połączeniu szeregowym akumulatorów, w moim przypadku był 60A i całkiem nieźle się nagrzewa, a kable to linka min. 6mm²
2. Włączyć UPS, dać mu obciążenie nawet ok. 60% i czekać aż pokaże 100% akumulatorów.
Przy wydłużaniu czasu pracy na akumulatorach warto pomyśleć o dodatkowym chłodzeniu w postaci wentylatorka. Podczas kalibracji, która trwała 40 min UPS nagrzał się do ok. 50°C.
3. Zrobić kabelek według opisu w załączniku, a można ewentualnie pominąć połączenia opisane pod tabelą...u mnie działała
4. Odpalić HyperTerminal na odpowiednim porcie z ustawieniami 2400,8,N,1 Xon/Xoff
5. Przywitać się z UPS za pomocą klawiszy SHIFT+Y i UPS odpowie "SM". Jeśli nie odpowie to znaczy, że coś jest nie tak z kablem, transmisją lub UPS ma walniętą logikę.
6. Nacisnąć 1 i po ok 2s znowu 1. Według użytkownika jgarbien "próbować do skutku". UPS odpowie "PROG"
7. Teraz należy uważać gdyż można nieźle namieszać. Każdy znak klawiatury jest komendą! Spis komend znajduje się w załączniku. Są to komendy w większości sprawdzone przeze mnie na SMART 1000.
8. Naciskamy 0, UPS pokaże jakąś wartość hex. Zmieniamy ją za pomocą + lub - .Ustawiłem ją na FF ze względu na duże akumulatory, przy mniejszych należałoby obliczyć przewidywany czas względem pojemności nowych akumulatorów vs. aktualne obciążenie. Runtime możemy sprawdzać na bieżąco klawiszem j.
9. Jeśli chcemy podkręcić nieco czas możemy skalibrować aktualne obciązenie za pomocą SHIFT+P.
Uwaga!
Zaniżenie wpływa na runtime, należy się jednak liczyć z tym, że nie będzie poprawnie zmierzone i można przeciążyć (czyt. uszkodzić) UPS. Nie sprawdzałem zachowania UPS-a przy pracy na baterii po takiej zmianie, więc zostawiam dla odważnych.
10. Teraz można przeprowadzić kalibracje, może być za pomocą PowerChute lub SHIFT+D w HyperTerminalu.
Jak policzyć czas pracy względem pojemności akumulatora?
Obliczamy moc urządzeń, lub podłączamy miernik, lub wyliczamy z obciązenia podanego przez UPS.
Dla maksymalnej mocy UPS'a liczymyw sposób następujący:
1000VA * ~0.6 = 600W (według specyfikacji APC należy przemnożyć przez 0.625, natomiast dla APC SMART 1000VA jest to 670W, nie wiem z kąd te róznice....)
Następnie 600W dzielimy przez napięcie znamionowe akumulatorów:
600 / 24 = 25A - taki prąd będzie pobierany przy maksymalnym obciążeniu.
Teraz obliczamy rzeczywistą pojemność akumulatora, która możemy wykorzystać, aż napięcie spadnie do 10,5V.
44Ah * 0.6 = 26.4Ah (współczynnik ~0.6 wynika z charakterystyki akumulatorów kwasowych)
Następnie dzielimy pojemność przez prąd pobierany przez UPS:
26.4 / 25 = ~ 1h
Wszystkie powyższe obliczenia należy traktować jako przybliżony czas pracy na akumulatorach.
W moim APC Smart 1000 sprawdził się z błędem ok. 15 min, co prawdopodobnie wynika z braku uwzględnienia strat przetwornicy.
Błąd może być większy, ale zawsze można podciągnąć kalibrując ponownie akumulator lub aktualne obciążenie.
Pragnę nadmienić, iż nie jestem ekspertem w dziedzinie zasilaczy awaryjnych, a mój post może zawierać błędy.
Proszę o wszelkie sugestię.
Ponadto cały opis jest zgodny z tym co zrobiłem ze swoim UPS, a sam UPS działa zgodnie z założeniami i obliczeniami.
Napisałem ten opis, aby wspomóc ludzi próbujących samodzielnie coś stworzyć, katowanych przez niektórych użytkowników tego forum za swoją niewiedzę oraz uchronić ich przed wygórowanymi kosztami serwisu

Dostałem od znajomego UPS APC SMART1000 i wpadłem na pomysł aby wydłużyć jego czas pracy na akumulatorach.
W związku z tym zakupiłem 2 akumulatory samochodowe 12V/44Ah. Niestety UPS dosyć mocno przyzwyczaił się do charakterystyki poprzednich, dobrze wysłużonych akumulatorów (1997) i powerchute nie dawał sobie z tym rady.
Przeszukałem forum elektrody oraz google aby znaleźć rozwiązania. Jednak opisów jest bardzo mało lub są chaotyczne, w innym języku. Postanowiłem zrobić na tyle dokładny opis komend dostępnych z pod HyperTerminala i kalibracji nowego akumulatora na ile było to możliwe. Skorzystałem przy tym z postów użytkownika jgarbien i rosyjskiej strony Link.
Poniżej do pobrania opis komend w excelu.
Teraz opis kalibracji (u mnie na UPS APC Smart 1000 zadziałał):
1. Wymontować stare akumulatory i podłączyć nowe (warto pamiętać o bezpieczniku na połączeniu szeregowym akumulatorów, w moim przypadku był 60A i całkiem nieźle się nagrzewa, a kable to linka min. 6mm²
2. Włączyć UPS, dać mu obciążenie nawet ok. 60% i czekać aż pokaże 100% akumulatorów.
Przy wydłużaniu czasu pracy na akumulatorach warto pomyśleć o dodatkowym chłodzeniu w postaci wentylatorka. Podczas kalibracji, która trwała 40 min UPS nagrzał się do ok. 50°C.
3. Zrobić kabelek według opisu w załączniku, a można ewentualnie pominąć połączenia opisane pod tabelą...u mnie działała

4. Odpalić HyperTerminal na odpowiednim porcie z ustawieniami 2400,8,N,1 Xon/Xoff
5. Przywitać się z UPS za pomocą klawiszy SHIFT+Y i UPS odpowie "SM". Jeśli nie odpowie to znaczy, że coś jest nie tak z kablem, transmisją lub UPS ma walniętą logikę.
6. Nacisnąć 1 i po ok 2s znowu 1. Według użytkownika jgarbien "próbować do skutku". UPS odpowie "PROG"
7. Teraz należy uważać gdyż można nieźle namieszać. Każdy znak klawiatury jest komendą! Spis komend znajduje się w załączniku. Są to komendy w większości sprawdzone przeze mnie na SMART 1000.
8. Naciskamy 0, UPS pokaże jakąś wartość hex. Zmieniamy ją za pomocą + lub - .Ustawiłem ją na FF ze względu na duże akumulatory, przy mniejszych należałoby obliczyć przewidywany czas względem pojemności nowych akumulatorów vs. aktualne obciążenie. Runtime możemy sprawdzać na bieżąco klawiszem j.
9. Jeśli chcemy podkręcić nieco czas możemy skalibrować aktualne obciązenie za pomocą SHIFT+P.
Uwaga!
Zaniżenie wpływa na runtime, należy się jednak liczyć z tym, że nie będzie poprawnie zmierzone i można przeciążyć (czyt. uszkodzić) UPS. Nie sprawdzałem zachowania UPS-a przy pracy na baterii po takiej zmianie, więc zostawiam dla odważnych.
10. Teraz można przeprowadzić kalibracje, może być za pomocą PowerChute lub SHIFT+D w HyperTerminalu.
Jak policzyć czas pracy względem pojemności akumulatora?
Obliczamy moc urządzeń, lub podłączamy miernik, lub wyliczamy z obciązenia podanego przez UPS.
Dla maksymalnej mocy UPS'a liczymyw sposób następujący:
1000VA * ~0.6 = 600W (według specyfikacji APC należy przemnożyć przez 0.625, natomiast dla APC SMART 1000VA jest to 670W, nie wiem z kąd te róznice....)
Następnie 600W dzielimy przez napięcie znamionowe akumulatorów:
600 / 24 = 25A - taki prąd będzie pobierany przy maksymalnym obciążeniu.
Teraz obliczamy rzeczywistą pojemność akumulatora, która możemy wykorzystać, aż napięcie spadnie do 10,5V.
44Ah * 0.6 = 26.4Ah (współczynnik ~0.6 wynika z charakterystyki akumulatorów kwasowych)
Następnie dzielimy pojemność przez prąd pobierany przez UPS:
26.4 / 25 = ~ 1h
Wszystkie powyższe obliczenia należy traktować jako przybliżony czas pracy na akumulatorach.
W moim APC Smart 1000 sprawdził się z błędem ok. 15 min, co prawdopodobnie wynika z braku uwzględnienia strat przetwornicy.
Błąd może być większy, ale zawsze można podciągnąć kalibrując ponownie akumulator lub aktualne obciążenie.
Pragnę nadmienić, iż nie jestem ekspertem w dziedzinie zasilaczy awaryjnych, a mój post może zawierać błędy.
Proszę o wszelkie sugestię.
Ponadto cały opis jest zgodny z tym co zrobiłem ze swoim UPS, a sam UPS działa zgodnie z założeniami i obliczeniami.
Napisałem ten opis, aby wspomóc ludzi próbujących samodzielnie coś stworzyć, katowanych przez niektórych użytkowników tego forum za swoją niewiedzę oraz uchronić ich przed wygórowanymi kosztami serwisu