zabezpieczenie przedlicznikowe

05 Paź 2008 15:08 9221 28
  • Poziom 2  
    witam mam pytanko zabezpieczenie typu "s" c 20 zamontowany przed licznikiem i jako wył. głowny b25 w rozdzielni w przypadku zwarcia ktory z nich rozłaczy pierwszy? pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista elektryk
    Nie ważne jakie są wartości S-ek.
    Nawet w wypadku jeśli przedlicznikowe będzie 50A a za licznikiem 6 A to wywalą obydwa. Tak to jest z S-kami. Nie nadają się na przedlicznikowe, powinno stosować się topiki, albo s-ki selektywne (ale cena odstrasza).

    Ina sprawa to to że jako wyłącznik główny stosuje się FR a nie s-kę.
  • Poziom 2  
    Z tym wylacznikiem głównym FR przyznaje racjie (ucze sie) , ale z tego co wiem to Eski klasy C maja inną zwłoke i z tego co slyszałem nadaja sie na przedlicznikowe
  • Poziom 32  
    michcio napisał:

    Ina sprawa to to że jako wyłącznik główny stosuje się FR a nie s-kę.

    Powinno się stosować ale niestety tak nie jest . Nie wiem co jest powodem ,że ZE nagminnie stosują zwykłe e-ski jako zabezpieczenia przedlicznikowe .
    Pozdrawiam .
  • Poziom 12  
    Dominias007 napisał:
    witam mam pytanko zabezpieczenie typu "s" c 20 zamontowany przed licznikiem i jako wył. głowny b25 w rozdzielni w przypadku zwarcia ktory z nich rozłaczy pierwszy? pozdrawiam

    Zadziałania nie jest zdeterminowane.
    Zobacz sobie wykresy tych bezpieczników. Przy zwarciu będziesz miał prąd liczony w kA. Czy to będzie B czy C czy też D to wywalać będą losowo.
    zabezpieczenie przedlicznikowe
    (zdjęcie pochodzi z forum ise.pl).
    Zobacz że dolna część wykresu pokrywa się dla wszystkich rodzajów bezpieczników. A to właśnie w tej części mieszczą się zwarcia. Jedyne różnice to rozrzut produkcyjny.
    C czy D nie mają również żadnej zwłoki czasowej. Mają po prostu większą możliwość przeciążenia (w krótkim czasie).
  • Poziom 22  
    Stary1952 napisał:

    Nie wiem co jest powodem ,że ZE nagminnie stosują zwykłe e-ski jako zabezpieczenia przedlicznikowe .
    Pozdrawiam .


    Jest to obopulna wygoda ZE nie musi jeżdzić blombować bezprzerwy bezpieczników a klijent płacić za przyjazd Pogotowia Energetycznego
    i laik może sobie wcisnąć Esa.
  • Specjalista elektryk
    I jest tani.
  • Poziom 13  
    A jak to jest z różnicówką? daje się przed czy po zabezpieczeniu głównym?

    Podczas zwarcia, przy próbie uruchomienia, nowo podłączonego silnika tokarni (jakis magik zielono-białą izolację kabla podpiął w tablicy tokarni pod fazę i elektryk wczesniej nie sprawdził) zadziałały S25, S20, ale przy tym wyskoczyła różnicówka. Dziwne, mnie się wydaje, że nie powinna, bo uziemienie nie było podłączone, tylko zero). Różnicówka od tej pory nie działa, test jej nie wyłącza i jest do wymiany. Zadziałało dokładnie wszystko i różnicówka tego nie przeżyła.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Witam> Tak sobie czytam i czytam...W jakim rejonie energetycznym stosuje się zabezpieczenie przedlicznikowe typu "S" ? Pytam z czystej ciekawości.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    dariooo napisał-
    Cytat:
    Witam> Tak sobie czytam i czytam...W jakim rejonie energetycznym stosuje się zabezpieczenie przedlicznikowe typu "S" ? Pytam z czystej ciekawości.
    U mnie jest to normalka...
  • Poziom 13  
    Rejon Energetyczny Gorzów stosuje zabezpieczenia typu S
  • Poziom 12  
    dariooo napisał:
    Witam> Tak sobie czytam i czytam...W jakim rejonie energetycznym stosuje się zabezpieczenie przedlicznikowe typu "S" ? Pytam z czystej ciekawości.

    Enea.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Dziękuje za odpowiedzi. Warto wiedzieć. Dla przykładu -rejon Warszawa Teren i Łódź Teren stosują topiki, myślę, że to jest rozsądne rozwiązanie, choćby z uwagi na widoczną przerwę w obwodzie podczas jakichkolwiek prac w złączu, czy rozdzielni.
  • Poziom 12  
    dariooo napisał:
    Dziękuje za odpowiedzi. Warto wiedzieć. Dla przykładu -rejon Warszawa Teren i Łódź Teren stosują topiki, myślę, że to jest rozsądne rozwiązanie, choćby z uwagi na widoczną przerwę w obwodzie podczas jakichkolwiek prac w złączu, czy rozdzielni.

    Topiki też dają, w rozłączniku bezpiecznikowym. Np. 32A w rozłaczniku i S C25A połączone szeregowo. Więc jak widać S robi jako ogranicznik mocy... Selektywny idzie wynegocjować ale trochę trzeba się namęczyć.
  • Poziom 13  
    Panowie a co sądzicie o bezpiecznikach typu BM jako przedlicznikowe w domu ?
  • Poziom 33  
    A jaki ZE wystawi warunki z Bm-ami jako głównym zabezpieczeniem?
  • Poziom 22  
    Robert_sw napisał:
    Panowie a co sądzicie o bezpiecznikach typu BM jako przedlicznikowe w domu ?


    A jaki masz problem chcesz mieć to możesz niemaprzepisu który by ci tego zabronił .
  • Poziom 33  
    Enpro napisał:
    Robert_sw napisał:
    Panowie a co sądzicie o bezpiecznikach typu BM jako przedlicznikowe w domu ?


    A jaki masz problem chcesz mieć to możesz niemaprzepisu który by ci tego zabronił .

    Jesteś tego pewien?
  • Poziom 12  
    Witam !
    Nie widzę problemu. Jak wspomniałem Łódź i Warszawa stosują topiki w złączach kablowych. Są to WT 00.
  • Poziom 13  
    Arturo2005 napisał:
    A jaki ZE wystawi warunki z Bm-ami jako głównym zabezpieczeniem?

    A mógłbyś napisać co to za bezpieczniki (nie bardzo wiem) że nie można ich stosować jako zabezpieczenie główne w domu?
  • Poziom 11  
    O ile się przepisy nie zmieniły to mnie kiedyś uczono, że nie można dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie będzie widocznej przerwy (wymiana licznika). S-y tego nie zapewniają.
  • Poziom 33  
    dariooo napisał:
    Witam !
    Nie widzę problemu. Jak wspomniałem Łódź i Warszawa stosują topiki w złączach kablowych. Są to WT 00.

    I z Bm-a wlz doprowadzony jest od razu do licznika?

    Dodano po 42 [sekundy]:

    JM_k napisał:
    O ile się przepisy nie zmieniły to mnie kiedyś uczono, że nie można dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie będzie widocznej przerwy (wymiana licznika). S-y tego nie zapewniają.

    Przepisy się zmieniły i to kilka razy :)
  • Poziom 13  
    Robert_sw napisał:
    Arturo2005 napisał:
    A jaki ZE wystawi warunki z Bm-ami jako głównym zabezpieczeniem?

    A mógłbyś napisać co to za bezpieczniki (nie bardzo wiem) że nie można ich stosować jako zabezpieczenie główne w domu?

    Poprosiłbym jeszcze raz o odpowiedź. z góry dziękuję
  • Poziom 13  
    Arturo2005 napisał:

    Ok link na google ale nadal nie rozumiem dlaczego nie mogą być stosowane jako zabezpieczenie przedlicznikowe w domu?
  • Poziom 12  
    Witam!
    wydaje mi się, że mówimy tu o różnych rzeczach. Ja podałem przykład zastosowania WT-00 w złączach pomiarowych. I tu nie ma żadnego problemu z wystawianiem warunków przez ZE. Ale są to złącza gdzie jest dość miejsca by zainstalować BM-y. Inna sprawa u odbiorców mieszkających w bloku. Tam wiadomo jak jest z miejscem w rozdzielniach, a i moc przyłączeniowa jest mniejsza. Co do widocznej przerwy to co napisał Kol. JM_k jest prawdą lecz jak wykazaliśmy wspólnie nie wszystkie Zakłady to stosują. Złącza tego typu można stosować na terenie ZEW-T oraz ZEŁ-T:
    http://www.elkabel.pl/htm/produkcja/pdf/elkabel_katalog_zlacz%2013.pdf