Beretta Kompakt-probelm z blokadą automatyki/ serwis Wrocław

10 Paź 2008 11:03 6712 5
  • Poziom 1  
    Witam!
    Pierwszy post i od razu związany z problemem jaki od dłuższego czasu mam z moim piecem, do rzeczy...

    Kupiłem niedawno mieszkanie, w którym zamontowany jest piec beretta kompakt. Niestety nie udało mi się w pełni dowiedzieć jaki to model-nie posiadam żadnej oryginalnej dokumentacji jednak po znalezionej na serwisie elektroda.pl instrukcji użytkowania stwierdzam, że to podobny model do Beretta Kompakt Turbo 22 e.s.i- niewielkie różnice na panelu głównym.
    Opis problemu: co jakiś czas- nie jest to niczym poprzedzane, losowo włącza się czerwona lampka w lewym dolnym rogu panelu- blokada automatyki. Piec Automatycznie przestaje grzać. Wyłączam, włączam i przez jakiś czas wszystko znowu działa. Ostatnio jednak zdarza się to za często, co mnie trochę martwi, zwłaszcza że zima idzie- problem zauważyłem tylko na opcji podgrzewania wody, nie ogrzewaniu mieszkania.
    Podobny przypadek znalazłem u nas na forum i rada tyczyła się wyczyszczenia elektrod etc.
    Pytanie moje, czy ww opisany problem można rozwiązać w taki sposób?
    Drugie: czy znacie może jakiś dobry i tani ( czy to możliwe? ;)) serwis kotłów c.o we Wrocławiu? Chodzi mi o człowieka, który nie "zedrze" ze mnie kasy tylko dlatego, że nie potrafiłem/ nie wiedziałem, że trzeba odkręcić jakaś śrubkę, albo przeczyścić "drucik".
    Załączyłem również foto panelu mojego pieca, może ktoś pomoże jaki to model.
    Beretta Kompakt-probelm z blokadą automatyki/ serwis Wrocław

    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Szymon
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 10  
    Czy ktoś miał problem z ciśnieniem wody w tym kotle?
    W moim kotle spada ono i regularnie muszę dolewać wodę.
    Co najgorsze, to nigdzie nie mam wycieku wody w układzie.
    Z góry dziękuje
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 2  
    radze Zadzwiń do autoryzowanego serwisu nr 603 672077 jest tanio i solidnnie
  • Poziom 21  
    co do pierwszego (zapalania czerwonej kontrolki)zle jest ustawione minimum palnika -trzeba odkrecic(przeciwnie do wskazowek zegara )srubke znajdujaca sie na zaworze gazowym po srodku z lewj strony(malo widoczna -maly plaski wkretak)
    co do drugiego (spadek cisnienia wody(trzeba uzupelnic azot w naczyniu przeponowym(uzyj funkcji szukaj procedura jest juz kilka razy opisywana)
    powodzenia Panowie
  • Poziom 10  
    jacekserwisgaz dzięki za zainteresowanie, ale wg opisu jesteś z Wrocławia to dzieli nas za duża odległość.
    Wg zdobytych w tym temacie informacji będzie to chyba wymiennik ciepła. Czy ktoś wie gdzie najtaniej to można kupić?
  • Poziom 11  
    Co do wymiennika miałem ten sam problem w takim samym piecu. Nic nie ciekło a cisnienie znikało dopuki jakims trafem pociekło własnie z wymiennika. Ja dałem do warsztatu który mi kolega polecił ze mają doświadczenie w lutowaniu, czy spawaniu wymienników od piecy. Byla 1 dziurka którą załatali i piecyk mi chodzi juz od tamtej pory z 4 lata.