10 zasad instalacji elektrycznych w budynkach

qereidid 14 Oct 2008 13:45 4896 2
  • #1
    qereidid
    Level 10  
    na kursie przygotowujacym do uprawnien 1kV pan z SEP przedstawial dokument w ktorym bylo opisanych 10 zasad jakie musza spelniac instalacje elektryczne w nowych budynkach.
    Moze ktos z was widzial gdzies taki spis i moglby sie podzielic? :)
  • #2
    andpol
    Level 12  
    W warunkach technicznych obiektów budowlanych znajduje się rozdział mówiący o minimalnych wymaganiach instalacji elektrycznych
  • #3
    Saed
    Level 2  
    Witam wszystkich
    Oczywiście chodzi o "sakramentalne" 10 punktów z "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

    Wklejam z własnego źródła:

    "[...] § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
    3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
    4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
    5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
    6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
    7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
    8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
    10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej."

    Praktycznie same ogólniki, ale zawsze to "podstawa prawna" (w przeciwieństwie do norm).