logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Połączenie paneli TD 200 i TP177 z S7-200 224/226 - wymiana danych

rikokodo 19 Paź 2008 17:41 4159 16
  • #1 5647756
    rikokodo
    Poziom 14  
    Posty: 191
    Pomógł: 5
    Ocena: 13
    Witam wszystkich :)

    Czy można połączyć dwa panele jednocześnie tj. (TD 200 i TP177) pod S7-200 224 lub 226 i wymieniać dane między panelami

    Z każdą odpowiedź z góry dziękuję
  • Pomocny post
    #2 5647879
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Posty: 968
    Pomógł: 60
    Ocena: 95
    Z tego co mi się wydaje to nie można gdyż nawet 2-setka ma tylko 1 port komunikacyjny z panelem.
    Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • Pomocny post
    #3 5648811
    bako
    Poziom 16  
    Posty: 263
    Pomógł: 12
    Ocena: 18
    teoretycznie mozna (nie sprawdzałem tego w praktyce) nawet na jedenj lini (porcie cpu) w trybie multipoint (napewno tak się da podłaczyc panele typu TD200 i TD400)
    jesli ci niewyjdzie na jednym porcie to możesz kazdy panel podłaczyc pod osobny port - i tak napewno się da

    uwaga:
    cpu 224 i 226 maja po dwa porty niezaleznie konfigurowalne
  • Pomocny post
    #4 5649581
    macbe
    Poziom 15  
    Posty: 267
    Pomógł: 12
    Ocena: 14
    rikokodo napisał:
    Witam wszystkich :)
    Czy można połączyć dwa panele jednocześnie tj. (TD 200 i TP177) pod S7-200 224 lub 226 i wymieniać dane między panelami
    Z każdą odpowiedź z góry dziękuję

    TD200 korzysta z konfiguracji zapisanej w sterowniku, a TP177 (o ile dobrze kojarzę) ma konfigurację zapisaną w swojej pamięci i tylko odczytuje/zapisuje dane do sterownika. Nie powinno więc być problemu z pracą paneli w jednej sieci, muszą mieć tylko różne adresy. Ewentualnie zastosować inne panele - nawet tani Weintek ma możliwość wymiany danych między panelami przez Ethernet.
  • Pomocny post
    #6 5650802
    macbe
    Poziom 15  
    Posty: 267
    Pomógł: 12
    Ocena: 14
    rikokodo napisał:
    Czyli jeden można podłączyć pod port "0" (ASCII Protocol) a drugi pod port "1" (PPI/MPI) Tak to można zrozumieć, czy chodzi wam o sieć podłączając obydwa pod port "1". Chodzi o S7-200 224 XP i 226.

    Można i tak i tak. One pracują na tym samym protokole, więc to tylko kwestia przydzielenia im różnych adresów i ustawienia tych samych parametrów transmisji. Numer portu w sterowniku nie ma żadnego znaczenia - oba działają tak samo.
    Oczywiście najprościej będzie do różnych portów, bo możesz użyć standardowych kabelków sprzedawanych przez Siemensa. Podłączenie do jednego portu wymaga kombinowania.
  • #7 9982024
    KWMATIK
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 1
    s7 200 można połączyć do WIENTEK a nawet przetestować działanie na programie EASYBUILDER 8000 z symulacją panela i połączeniem do s7 200 polecam
    artykuł
  • #8 10420538
    grabek_radek
    Poziom 21  
    Posty: 579
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    KWMATIK
    a jak wygląda sprawa z podłączeniem do panela weintek s7 200 z punktu fizycznego chodzi mi o przewód mogę sam sobie go zrobić czy muszę kupować wtyczki profilbusowe (db 9) za bagatelną cenę 150 zl netto szt ;)
  • #9 10421523
    Witoldinho
    Poziom 14  
    Posty: 111
    Pomógł: 2
    Ocena: 17
    wystarczy zastosować zwykłe DSUB9 , w s7-200 piny 3 (data+) i 8 (data-) połączyć z odpowiednimi sygnałami w Weintek
  • #10 10424832
    grabek_radek
    Poziom 21  
    Posty: 579
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    witam a jak wygląda sprawa symulatora on-line
    czyli mam s7 cpu 222 podłączone PG PPI pod com PC (com8)
    odpalam easybuilder
    ustawiam zgodnie z
    [url=]http://kwmatikplc.blogspot.com/2011/09/blog-post.html[/url]
    uruchamaim on -line (ctrl+I)
    tylko dlaczego mam posiadać 2 programatory ??
    nie wystarczy jeden za pomoca którego programuje plc i mam podgląd w microwin (program status)
    (transmicja adaptera ppi mam 9600)
  • #11 10426467
    KWMATIK
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 1
    pierwszy programator USB jest podłączony do PLC do port 0 jako programator i pracuje pod microwin, drugi do drugiego portu USB i do PLC port 1 i pracuje pod easyboulder(symulator weintek) , zostało to przetestowane na CPU 224xp z dwoma portami Rs-485 (dsub9), w przypadku cpu z jednym portem nie jest możliwe jednoczesne podłączenie jak na filmie.
  • #12 10428714
    grabek_radek
    Poziom 21  
    Posty: 579
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    a powiedzmy że nie potrzebuje tego pierwszego programatora czyli wrzuciłem program do plc i tylko chce symulować panel na PC - czy jest taka możliwość ??

    tak wiec odpowiem sam bo sprawdziłem to jest taka możliwość (działa)
  • #13 10428869
    matejkoelektryk
    Poziom 11  
    Posty: 48
    Pomógł: 3
    Witam

    Bez problemu możesz podłączyć do jednego portu dwa lub więcej paneli i nawet programator (ppi multimaster) tyko w zależności od ilości wysyłanych i odbieranych zmiennych może się "wieszać" komunikacja . Ostatnio robiłem taką instalacje z dwoma cpu 224 , op3 i tp270 i wymiana danych pomiędzy sterownikami i panelami , wszystko działa ok :)
  • #14 10429236
    grabek_radek
    Poziom 21  
    Posty: 579
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    hmm zastanawiam się jak zrealizować w easybuilder (wiem jak wywołać nowe okno na panelu przez funktion key) ale jak zrealizować wywołanie nowego okna jeśli w sterowniku wejście np i0.0 zmieni stan na wysoki i powrót jeśli zmieni na stan niski to powraca do głównego okna
  • #15 10430674
    KWMATIK
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 1
    co innego rzeczywiste panele,a co innego symulacja na komputerze, microwin i easyb. nie mogą jednocześnie używać tego samego numeru portu com, tak więc oczywiście można zaprogramować PLC ,wyłączając potem Microwin i zwalniając port COM dla easyb.,uruchomić easyb. i rozpocząć symulację. Chyba sam opis tej sytuacji jest długi więc niepraktyczny
  • #16 10743193
    grabek_radek
    Poziom 21  
    Posty: 579
    Pomógł: 2
    Ocena: 37
    A jak wygląda sprawa fizyczna podłączenie panela z s7 200 ?
    Powiedzmy że zakupuje wtyczki profibus i będzie po wszystkim, po stronie panela wpinam w com3 bo w konfiguracji EB8000 wybrałem PLC I/F rs485 2W, COM 3?
  • #17 10800011
    macbe
    Poziom 15  
    Posty: 267
    Pomógł: 12
    Ocena: 14
    matejkoelektryk napisał:
    Witam
    Bez problemu możesz podłączyć do jednego portu dwa lub więcej paneli i nawet programator (ppi multimaster) tyko w zależności od ilości wysyłanych i odbieranych zmiennych może się "wieszać" komunikacja . Ostatnio robiłem taką instalacje z dwoma cpu 224 , op3 i tp270 i wymiana danych pomiędzy sterownikami i panelami , wszystko działa ok :)

    Ze sprzętem Siemensa nie ma problemów, bo wszystko powinno teoretycznie potrafić działać w trybie multimaster. Z Weintekiem już nie było tak różowo. Jeśli jeden ze sterowników był masterem w sieci, to komunikacja z panelem (też masterem) nie działała. Przynajmniej było tak jakiś czas temu - być może w kolejnych wersjach sterowników coś poprawili.

    Dodano po 6 [minuty]:

    grabek_radek napisał:
    A jak wygląda sprawa fizyczna podłączenie panela z s7 200 ?
    Powiedzmy że zakupuje wtyczki profibus i będzie po wszystkim, po stronie panela wpinam w com3 bo w konfiguracji EB8000 wybrałem PLC I/F rs485 2W, COM 3?

    A sprawdziłeś jak są wyprowadzone sygnały RS485 na COM3 Weinteka, bo coś mi się nie wydaje, żeby na pin 3 i 8. Ponadto wtyczka Profibus (przynajmniej Siemensa, nie wiem jak innych producentów) z przełącznikiem do załączania terminatora, pobiera napięcie z portu urządzenia (to się chyba nazywa terminator aktywny). Z EasyBuilderem dostajesz takie coś jak PLC Connect Guide - tam masz wszystko wyjaśnione.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch paneli operatorskich TD200 i TP177 do sterownika Siemens S7-200 serii 224/226 oraz wymiany danych między nimi. Wskazano, że sterowniki S7-200 224 i 226 posiadają dwa niezależne porty komunikacyjne, co umożliwia podłączenie każdego panelu do osobnego portu. Możliwe jest także podłączenie obu paneli do jednego portu w trybie multipoint, jednak wymaga to odpowiedniej konfiguracji i przydzielenia unikalnych adresów panelom. TD200 korzysta z konfiguracji zapisanej w sterowniku, natomiast TP177 ma własną pamięć konfiguracyjną i komunikuje się z PLC poprzez odczyt i zapis danych. Wymiana danych między panelami jest możliwa, pod warunkiem prawidłowego ustawienia parametrów transmisji i adresacji. W dyskusji pojawiły się także informacje o alternatywnych panelach, np. Weintek, które oferują wymianę danych przez Ethernet oraz o fizycznym podłączeniu paneli do sterownika za pomocą kabli RS-485 (DSUB9). Poruszono kwestie symulacji paneli na komputerze z wykorzystaniem oprogramowania EasyBuilder 8000 oraz problemów z jednoczesnym używaniem portów COM przez różne programy. Wspomniano o trybie multimaster w sieciach RS-485 oraz o potencjalnych problemach z kompatybilnością paneli Weintek w sieciach z wieloma masterami. Podkreślono, że podłączenie do dwóch portów sterownika jest prostsze i bardziej stabilne niż łączenie wielu paneli na jednym porcie.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA