Maksymalne obciążenie przewodu

zoom1500 21 Paź 2008 18:44 15542 16
  • #1 21 Paź 2008 18:44
    zoom1500
    Poziom 12  

    Witam

    Mam przewód o średnicy żyły 2mm² i chcę go podłączyć do 220V długość kabla 12m (ma służyć jako przedłużacz do elektronarzędzi)

    Żyły: miedź pobielana (wygląda jak aluminiowa bo srebrna lecz po lekkim starciu żyły ma kolor jak miedź) rodzaj: linka

    i teraz pytanie
    Jakim maksymalnym prądem mogę go obciążyć? (tak żeby nic się nie spaliło;) ) ?

    Kolega mi mówił, że przyjmuje się 10A na mmÂ,˛ czyli wygląda na to,że mogę dać 20A max.

    Czy mam rację? Wole już spytać specjalistów :)

    1 16
  • #2 21 Paź 2008 19:00
    PEJO
    Poziom 21  

    nie jestem specialistą ale myśle że 20A bez problemu.

    0
  • #3 21 Paź 2008 19:04
    zoom1500
    Poziom 12  

    PEJO napisał:
    nie jestem specialistą ale myśle że 20A bez problemu.


    Czyli można przyjąć, że te 20A tylko teraz czy miedź pobielana jest jakaś inna względem przewodzenia od tej zwykłej miedzi?

    0
  • Pomocny post
    #4 21 Paź 2008 19:08
    elektronik11
    Poziom 12  

    pobiela się dla tego żey było ci łatwiej lutować ps. ja tez sądzę żę 20A to wytrzyma ale to będzie wartość graniczna

    0
  • #5 21 Paź 2008 19:19
    zoom1500
    Poziom 12  

    Czyli przyjmując wartość graniczną tak do 15-17A śmiało powinien uciągnąć. Tylko czy te 12m będzie miało też wpływ na maksymalne obciążenie?

    0
  • Pomocny post
    #6 21 Paź 2008 19:56
    elek555
    Poziom 37  

    zoom1500 napisał:
    Czyli przyjmując wartość graniczną tak do 15-17A śmiało powinien uciągnąć. Tylko czy te 12m będzie miało też wpływ na maksymalne obciążenie?

    przewody dobiera się ze względu na obciążalność długotrwałą i dopuszczalny spadek napięcia więc lekko się to wiąże z długością przewodu :)
    poczytaj http://www.moeller.pl/Documentation/Budynki/poradnik.pdf

    0
  • Pomocny post
    #7 21 Paź 2008 20:48
    Stary1952
    Poziom 33  

    zoom1500 napisał:
    Witam

    Mam przewód o średnicy żyły 2mm² i chcę go podłączyć do 220V długość kabla 12m (ma służyć jako przedłużacz do elektronarzędzi)

    Z powodzeniem możesz go użyć do przedłużacza , typowe elektro narzędzia to moce 500 - 1500W , praca ich przeważnie jest chwilowa a prąd pobierany poniżej 10A . Gdybyś jednak chciał jednak obciążać prądem do 20A to zalecane jest rozwijanie przedłużacza ze względu na lepsze chłodzenie przewodu . :D
    Pozdrawiam .

    0
  • #8 23 Paź 2008 16:03
    zoom1500
    Poziom 12  

    Dajmy na to że jest to przewód instalacji która ma pracować non stop czyli jakby zabezpieczać taki przewod bezpiecznikiem to 10A powinno śmiało wystarczyć? Byłoby 2200W do max obciążenia.

    Jaki byłby najlepszy do tego bezpiecznik? automatyczny wkręcany czy nadprądowy montowany na TH35?

    Jak szybko zadziała taki bezpiecznik w momęcie przeciążenia lub zwarcia?

    (Chodzi o nadprądowy te zwykłe wkręcane automaty mam w domu i nawet szybko zadziała :) )

    0
  • #9 23 Paź 2008 17:53
    Stary1952
    Poziom 33  

    Przewód o którym piszemy to linka 2mm² średnio przyjmuje się 8A na 1mm² w twoim przypadku można zastosować zabezpieczenie 16A , ja bym dał esa C z uwagi na prąd udarowy elektro narzędzi . :D
    Pozdrawiam .

    0
  • #10 23 Paź 2008 20:25
    zoom1500
    Poziom 12  

    Rozumiem ,że mowa o wyłączniku nadprądowym typu C Tylko że nie mam urządzeń powyżej 2000W jedynie może pralka tz jej grzałka

    Te topikowe za licznikiem maja ok 25A czyli musiałbym zastosować góra 6-16A żeby za licznikiem nie wywaliło w razie zwarcia ;)

    10A nadprądowy typu B byłby dobry? jego max moc która mógłbym brać to ok 2200W (chodzi mi o taki typ który wyłączy zasilanie najszybciej w razie zwarcia)

    0
  • #11 24 Paź 2008 01:34
    Stary1952
    Poziom 33  

    zoom1500 napisał:

    Te topikowe za licznikiem maja ok 25A czyli musiałbym zastosować góra 6-16A żeby za licznikiem nie wywaliło w razie zwarcia ;)

    Jeżeli masz zabezpieczenia licznikowe 25A topikowe to gdy dasz Esa 16A przy zwarciu praktycznie zawsze wyłączy się Es a topiki zostaną nienaruszone . :D
    Pozdrawiam .

    1
  • #12 24 Paź 2008 20:09
    zoom1500
    Poziom 12  

    Czy wyłącznik Moeller CLS6 B10 byłby dobry?

    Zastanawiam się jaka byłaby cena w hurtowni Alfa Elektro
    podobno Moeller jest najlepszy względem wszystkich i tani na allegro juz nawet leci od 8zł ;)

    0
  • Pomocny post
    #13 24 Paź 2008 20:48
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    Kolega Zoom dawno zapomniał o szkole i matematyce,a innm też nie przeszkadzają błędne obliczenia:przewód linka o średnicy ok. 2mm to nie 2mm2 tylko 2.5mm2(łączna pow. przekroju wielu drucików ).Typowo przyjmując 10A/mm2 obciążalność wynosi 25A.W praktyce przy pracy dorywczej śmiało 32A(po rozwinięciu).Prawdopodobnie jest to przewód typu OW do urządzeń przenośnych w izolacji gumowej i dlatego ma pocynowane żyły,żeby się nie utleniały w kontakcie z gumą a nie do lutowania-swoją drogą ten typ przewodu lutuje się fatalnie.
    Do zabezpieczania szlifierki kątowej 2.2kW bez "miękkiego startu" bezpiecznik musi być min.B20A lubC16A
    Pozdr.AŁ

    1
  • #14 25 Paź 2008 08:46
    zoom1500
    Poziom 12  

    andrzej lukaszewicz napisał:
    Kolega Zoom dawno zapomniał o szkole i matematyce,a innm też nie przeszkadzają błędne obliczenia:przewód linka o średnicy ok. 2mm to nie 2mm2 tylko 2.5mm2(łączna pow. przekroju wielu drucików ).Typowo przyjmując 10A/mm2 obciążalność wynosi 25A.W praktyce przy pracy dorywczej śmiało 32A(po rozwinięciu).Prawdopodobnie jest to przewód typu OW do urządzeń przenośnych w izolacji gumowej i dlatego ma pocynowane żyły,żeby się nie utleniały w kontakcie z gumą a nie do lutowania-swoją drogą ten typ przewodu lutuje się fatalnie.
    Do zabezpieczania szlifierki kątowej 2.2kW bez "miękkiego startu" bezpiecznik musi być min.B20A lubC16A
    Pozdr.AŁ


    Widzę, że kolega jest w tym profesjonalistą ;) kabel oczywiście będzie rozwinięty ale, że aż 32A to bym nie pomyślał>> jest to ok 7040W mocy :)

    Kabel próbowałem lutować to lutuje się gorzej niż zwykły miedziany!

    Co do tych 2,2kW nie posiadam takowych urządzeń jedynie może grzałka z pralki ;) To B10 powinno ją już uciągnąć, a szlifierkę bez miękkiego startu 1200W powinno bez problemu (chyba nie potrzebowała by aż 10A na rozruch) ;) tj. ok 2200W

    W domu u kolegi który ma takową 1200W odpalała bez problemu na korku automacie 10A typu L czyli raczej bezzwłoczny to raczej to samo co CLS6 Moeller B10 ?

    Koledze należą się punkty, dziękuję za pomoc!

    0
  • #15 25 Paź 2008 18:53
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    Należy tez pamiętać o instalacji do której owy przedłużacz jest podłączony-główne bezpieczniki za WLZ-tem to w zależności od przydziału mocy to często tylko 20-25A,a później stopniowanie w dół.Typowe gniazdka instalacyjne mają obciążalnośc znamionową 16A.Tak więc masz kolego pożądny przedłużacz nadający się śmiało do małej spawarki 1-fazowej.W praktyce do elektronarzędzi wystarcza 3*1.5mm2 (do 20-30m).Przy mniejszych przekrojach,lub dłuższych odcinkach też można pracować, ale przy mocnych narzędziach czuć spadek mocy.
    Pozdr.AŁ

    0
  • #16 26 Paź 2008 07:53
    zoom1500
    Poziom 12  

    Sprawdzałem to za licznikiem jest 20A a w głównych fazowych 25A

    Tak jak wspomniałem przedłużacz ma pracować w piwnicy. Jest tam gniazdko tylko, że bezpiecznik jaki na nim posiadam to stary prawie 10 letni automat 6A :) <lol> Który jak chcę wyłączyć zasilanie na gniazdko to niekiedy nie odskoczy. Przy zwarciu działa narazie dobrze no ale nigdy nic nie wiadomo
    I do większych mocy się nie nadaje>> 6A przeliczając na moc prądu to P=I*U = 6*220 = 1320W to jakbym chciał podłączyć szlifierkę 1000W bez miękkiego startu to też może wybić.

    także najwyższy czas na zmianę: Wywalić automat wkręcany i wstawić ESA Moellera od B10 do B16

    Tylko jakie ceny takiego ESA? W hurtowni powinno być tanio najbliżej mnie Alfa Elektro w Rudzie Śląskiej wchodziłem na ich stronkę to jeszcze katalogu i cennika nie mają

    Może ktoś z kolegów był i widział po ile są tam u nich??? Chodzi o 1 polowy niekoniecznie tam w RŚ :) chyba wszędzie powinno być tak samo

    1
  • #17 26 Paź 2008 08:03
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Cena wyłącznika waha się od 8,70 do 14 złotych, w zależności od prądu znamionowego i charakterystyki. B16 jest tańszy.

    Temat wyczerpany, zamykam.