Jak poprawnie regulować parametry palnika na olej opałowy ?

prokopcio 03 Apr 2009 13:03 36339 45
  • #31
    tonysz
    Level 2  
    Okazało się, że fachowiec świadomie wstawił dyszę 0,55 60 st, a powinna być 0,45 80st ( nie miał właściwej). Piec WOLF TOP ONE (jest tylko kilka takich w Polsce - nie przyjęły się ze względu na cenę!) ma krótka komorę spalania stąd dopuszczony jest tylko duży kąt dyszy - instrukcja nie przewiduje alternatywnej dyszy - a CO2 przy uruchamianiu powinien być 13,5% - tak mówi instrukcja - powietrze 7 do 9, prowadnica 5 do 6. A mój fachowiec nastawił powietrze na 13 i prowadnicę na 10. Po zmniejszeniu nastawy powietrza do 7 piec chodzi bez problemu przy tej złej dyszy. Teraz czekam na dyszę 80 st i powiem czy piec będzie osmalony. Mogę się założyć,że nie dymi. Do tej pory przez trzy lata chodził na jednej dyszy i po uruchomieniu nie był ustawiony z analizatorem tylko z pompką, przy nastawach fabrycznych pracował bez problemu - nie dymił. Powodem wezwania fachowca było to, że piec raz nie odpalił, a ja byłem na delegacji i współwłaściciel ratował się fachowcem z polecenia. Niestety żaden ( a było ich dwóch) nie przeczytał instrukcji po polsku i po niemiecku, nawet o nią nie poprosił...
    Więc jestem zdany na siebie i kombinuję ( w domu mam palnik Hansa i na tyle go poznałem, że nie muszę wzywać pseudo fachowców).
    ...Po reklamacji fachowiec oddał kasę i zabrał swoją dyszę...
  • #32
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Dla mnie lambda książkowa, to 1,21. Wiem jednak, że ciężko to "złapać" na stałe, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
  • #33
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Do tego potrzebne by były warunki labolatoryjne..
  • #35
    jaskul
    Level 17  
    prokopcio wrote:
    Ale mi w niczym nie przeszkadza palnik żebym palił węglem :) ale i tak nie zamierzam narazie. Co do twojego pytania o to czy można... odpowiem: nie można, po to jest to piec miałowy, węglowy itp, żeby palić w nim węglem, miałem.... napewno producent ewentualnej gwarancji nie uznał, gdyby dowiódł, że paliłeś innym paliwem niż w instrukcji, nie wspominając nawet o palniku. Szczelność pieca jest wskazana w każdym wypadku nawet jeśli nie używasz palnika... Co do montażu to niema obawy - na pierwsze próby czy jest w ogóle sens montowałem palnik który wisiał na drucie lufą do pieca przez otwarte drzwiczni i owinąłem (średnio szczelnie) kocem azbestowym i nie był problemu.

    pojawił mi sie teoretyczny problem - komin
    mam piec węglowy -miałowy komin wymurowany z cegły pełnej i jak paliłem węglem i drzewem to działał doskonale - jak wsadze palnik olejowy to co z kominem ??
    do kotła olejowego są specjalne wkłady
    a co w tym wypadku ??
    mam dwie sprzeczne opinie jedna żeby zamontować wład bo sie zniszczy komin ale jak bede palił węglem to nie zniszcze wkładu?? to ma być alternatywa albo normalne palenie albo palnik.
    druga opinia ze nic sie nie stanie bo mój piec nie ma dobrej sprawnosci i duzo ciepła bedzie w komin uciekało - ciepłe spaliny brak problemu i żeby nic nie montować
    rzeczywscie jak odpaliłem palnik to czopuch robił sie cieplejszy niż przy paleniu węglem na sterowniku.
  • #36
    prokopcio
    Level 29  
    ale dlaczego palenie węglem miało by zniszczyć wkład ? nie rozumię...
  • #37
    jaskul
    Level 17  
    kocioł olejowy - wkład kwasoodporny
    kocioł węglowy albo bez wkładu albo wkład żaroodporny
    spaliny z kotłów gazowych i olejowych ze wzgledu na dużą sprawnosc są chłodne i następuje kondensacja
    w kotle węglowym jest wysoka temp. spalin wkład kwasoodporny sie nie nadaje
    takie info uzyskałem od kominiarza
    wiec zacząłem sie zastanawiać co zrobić z taką hybrydą
    montaż wkładu to dużo $
  • #38
    prokopcio
    Level 29  
    Coś ty mi tu kręcisz :| dlatego moje wątpliwości.....
    jaskul wrote:
    rzeczywscie jak odpaliłem palnik to czopuch robił sie cieplejszy niż przy paleniu węglem
  • #39
    jaskul
    Level 17  
    nic nie kręce :)
    mój piec to nie piec na olej tylko piec na węgiel
    sprawnosc pieca na olej to ponad 90% spaliny są zimne i kondensują
    sprawnosc pieca na węgiel to max 80% na węglu na oleju jego sprawność spada jak wsadzi sie palnik co dmucha ciepłem to to ciepło przelatuje przez piec i wpada do komina stąd wysoka temp spalin w kominie - gorący czopuch
    dlatego jeden kominiarz mi powiedział zeby nic nie robić bo tak jest najlepiej pełna cegła a drugi mówił co innego i bądź tu mądry
    nie chce wywalić 2 tyś zł w błoto stąd próbuje zaczerpnąć informacji
  • #40
    prokopcio
    Level 29  
    No tak ja Cię rozumię jak to u ciebie działa (tak jak u mnie :-P zresztą ) więc tak - ja mam od początku piec węglowy i wkład kwasoodporny w ostatnim sezonie dołożyłem palnik i jeśli robi Ci on wyższą temperaturę niż węgiel to znaczy że masz zbyt dużą moc palnika - powinna ta moc nie przekraczać mocy pieca bo straty będą ogromne - sam szukałem bardzo długo odpowiedniego palnika bo piec mam zębiec kwkd 15kW a palniki przeważnie mają większe moce. teraz mam palnik 12kW i jest ok. Jeśli na czopuchu możesz położyć rękę i jest po prostu gorący (nawet bardzo) ale możesz wytrzymać kilka sekund i ze skury się nie kopci ;) to nie trzeba wkładu żaroodpornego i tak jest u mnie i przy węglu i przy palniku. Wkład żaroodporny (który i tak jest kwasoodporny) mam przy kominku bo drewno ma długi płomień sięgający często do komina.
  • #41
    jaskul
    Level 17  
    no to sie rozumiemy :)
    piec mam 17 kw palnik około 18-20 niestety ale tego nie zmienie.
    ręka sie nie pali - jest poprostu gorący wg mnie cieplejszy niz na węglu - tu sterownik tak kontroluje spalanie aby za duzo ciepła nie produkować.
    rozumiem ze zwykły wkład kwasoodporny by wystarczył
    a jak z eksploatacją tego bez wkładu?? Tak jak u mnie??
    komin był budowany pod piec na paliwo stałe pełna cegła bez żadnych wkładów
  • #42
    prokopcio
    Level 29  
    Wg literatury kominy żaroodporne stosuje się przy temp. spalin >250stC więc wg Twojego opisu nawet się nie zbliżysz do tej temperatury - no chyba że się sadza zapali ....
    I tutaj już nie pomogę bo się nie znam... a czytając fora spotykam się z bardzo różnymi opiniami bardzo różnych "fachowców". Zaraz pewnie będą leciały kamienie w moją stronę - mój znajomy pali palnikiem na olej przepracowany w piecu olejowym własnej konstrukcji gdzie temperatura spalin jest tylko kilka stopni większa (do 10st max) od temperatury wody a tak się ponoć nie robi bo to zabójcze dla pieca, komina itd... niema wkładu - toż to straszny syf-oil i on się tym nie przejmuje.... z kominem nic się nie dzieje - pełna cegła, dom poniemiecki a pali w ten sposób już chyba z 10lat. Ja wkład u siebie dałem bo budowałem nowy dom no i wiesz... trochę szkoda ryzykować ale wg mnie to jest on całkowicie zbędny - jedyna jego zaleta to chyba taka, że czyszczenie jego to banalna sprawa dla kominiarza. Wg fachowców i wszelkich ich wyliczeń temperatura spalin na wylocie z pieca powinna być ok 120-170 żeby się w kominie nie kondensowała para ale wg mnie lepiej to ciepełko wykorzystać na ogrzanie wody a para niech się kondensuje :)....
  • #43
    neodym
    Level 14  
    Zerknijcie na to.
    http://www.youtube.com/watch?v=_mbXWHXfQkI
    Jeżeli ktoś chce przedprodukcyjne urządzenia to będzie kilka sztuk po 400zł. Sondy lambda i Pt-100 musicie kupić na Allegro sami.

    Aha.. ciśnienie przed płytką spiętrzającą czyli te milibary mierzymy wężykiem z wodą. Kupić wężyk, zrobić z niego U-rurkę, nalac wody i 1cm różnicy poziomów to 1 milibar. Bardzo stabilnie pokazuje. Wężyk nie może być za cienki, bo ciągnie kapilarnie ale jak ma kilka mm średnicy to bardzo stabilnie tłumi przy okazji.

    Zostaje ciśnienie paliwa ale to są manometry na Allegro. Potrzeba redukcję z 1/4 na 1/8 cala do pomp Danfoss.

    Regulacja palnika jest super prosta. Wszystko wyjaśnię.
    Na oko nie da sie ustawić.
  • #45
    michal333
    Level 13  
    Czy ktoś zmierzył temperaturę płomienia palnika olejowego w zwykłych palnikach ,,domowych,, ? Temp. spalin w kondensacyjnych czytam że ok.80 oC A w zwykłych piecach jak gorące są spaliny zaraz po wyjściu z pieca?
  • #46
    misiozol
    Level 31  
    Dobra odswierze temat , to moze powiedzmy tak jaki powinien byc poprawny wynik O2 / CO2 panowie sewisanci ciekawi mnie jak ustawiacie i dlaczego , oczywiscie nie sa to jakies sekrety bo i tak jakiego kowalskiego stac na analizator spalin , ja np. w OO ustawiam cisnienie wtrysku na ~12bar do dobrego rozpylenia (oczywiscie zalezne od pieca generalizuje tutaj) oraz na 3% tlenu aby bylo poprawne i dokladne spalanie , jak tlen spadnie do mniej niz ~1% pojawia sie zlowrogie CO w zastraszajacych ilosciach . No wiec jak to jest tam u was ?