Wzór do analoga. Wart. wejścia, sterownik Simens S7-200.

28 Paź 2008 14:28 1560 2
  • Użytkownik usunął konto  
  • SterControlSterControl
  • Poziom 27  
    Witam!
    Ja używam wzoru y=ax+b a właściwie rozwiązuje układ równań. Drobny przykład. Zakładam ze mam przetwornik ciśnienia który daje 4mA przy 0kPa i 20mA przy 30kPa (moduł analogowy ma zakres 0-20mA)> dla 4mA odczytuje 6400 dla 20mA 32000. A wiec 0=a6400+b oraz 30=a32000+b po odpowiednich przekształceniach otrzymuje a=0,001172 b=-7,5 i już
  • Poziom 14  
    To zależy od charakterystyki czujnika. Jeśli jest liniowa, to oczywiście przedmówca ma rację. Przede wszystkim sprawdź w dokumentacji czujnika.