Potrzebny schemat instalacja TN-S zalicznikowa

28 Oct 2008 19:01 4097 4
  • Home appliances specialist
    Witam, jak w temacie: potrzebuję schemat instalacji TN-S od licznika (to robi energetyka) do mojej małej skrzynki.
    Wg warunków: TN-S, 400V, moc 15 kW, zabezpieczenie główne 25 A, przedlicznikowe 40A.
    Zalecane (wymagane?) zabezpieczenia:
    człon różnicowoprądowy (zgodnie z pismem)
    wyzwalacz elektromagnetyczny nadmiarowy i zwarciowy
    oraz przeciwprzepięciowy
    Może macie jakieś sprawdzone elementy, które można zakupić w Łodzi bez szukania po omacku?
    Prosiłbym o schemat a nie opis a najlepiej blokowy + kabelek po kabelku. Mam uprawnienia do 1kV ale zajmuję się AGD stąd to dla mnie czarna magia. Instalacja będzie montowana na mojej działce i wolałbym zrobić to sam.
    W domu, w którym mieszkam mam topikowe bezpieczniki i ZERO innych zabezpieczeń , nawet nie ma gdzie podejrzeć.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Szkolenia SonelSzkolenia Sonel
  • Helpful post
    Level 16  
    Tak na szybko narysowałem i trochę niezdarnie to wygląda, ale to co najważniejsze widać:
    Potrzebny schemat instalacja TN-S zalicznikowa
    Tak w skrócie. Z licznika wychodzisz 3 fazami na zabezpieczenie główne (może to być zwykła eska) i neutralnym (on nie przechodzi przez zabezp. główne). Fazy sobie później rozdzielasz według potrzeby na różne obwody (wymieniłem 2: światło i gniazdka). Oświetlenie zabezpieczasz kolejną eską, a gniazdka różnicówką. Przepięciówki nie wrysowałem, bo nie wiem jaki poziom ochrony potrzebujesz. Skoro ma być to na działce, to pewnie będzie ona instalowana na budynku?? J
  • Szkolenia SonelSzkolenia Sonel
  • Home appliances specialist
    Myślę, że to wyczerpuje temat :) dzieki pozdrawiam.
  • Level 26  
    Witam. W/g rysunku gniazda też 'pasowałoby" zabezpieczyć "eską"
  • Level 33  
    Wg rysunku to gniazda są zabezpieczone :) np P312