Beretta Ciao II 14/21 + RC05 - problem z C.O.

30 Oct 2008 20:44 11341 13
  • Level 39  
    Witam,
    Po letnim sezonie przyszła pora na właczenie centralnego ogrzewania. Niestety wymiennik byl mocno zakamieniony, wiec musiałem go odkamienić. Po tym fakcie C.U.W. zaczęło dobrze grzać, bez przegrzewania. Dwa raz zdarzyło się że kocioł zablokował i lampka na kotle zapaliła się na pomarańczowo a na wyświetlaczu RC05 wyskoczył komunikat AL1 - co w instrukcji jest opisane jako blokada płomienia. Zignorowałem to, ale jak po tyg. zdrzyło się ponownie (tylko przy korzystaniu z C.U.W.) więc zacząłem szukać. Ktoś na elektrodzie pisał że przy podobnych objawach wymienił sondy NTC na C.O i C.U.W. Więc potwierdzając te info u serwisanta od Beretty zakupiłem 2 czujniki i przełożyłem aby mieć pewność, że problem już nie wystąpi. (SONDA NTC ROSSA R10027352). Prócz tych 2 sond dopompowałem powietrza (1atm) do ZW bo było tylko około 0,1atm. Ale o dziwo, efekt jaki uzyskałem jest beznadziejny. Teraz na C.O. zapala na chwilę palnik i gaśnie i tak w kółko. Po kilku takich restartach dioda potrafi się zapalic na pomaranczowo i trzeba resetować za pomocą środkowego pokrętła. Prócz tych 2 czynności: wymiana 2x NTC + dopompowanie powietrza do ZW nic więcej nie robiłem. Jak to możliwe ze kocioł tak sie dziwnie zachowuje. Dodam że na próbę na C.O. wróciłem do starego czujnika, ale nic to nie pomogło. Na C.U.W kocioł działa poprawnie. Czyli, zapala, moduluje i grzeje jak trzeba. Czujnik TEMPERATURY GRANICZNEJ ma opór okolo 0Ohma, tak samo jak CZUNIK SPALIN. Wszystkie 4 SONDY NTC przy pomiarze dają 10kOhm. Wszystko to dzieje się zarówno na zupełnie zimnym kotle jak i nagrzanym.
    Poproszę o jakąś pomoc.
    Pozdrawiam :)
  • Level 21  
    Otpowietrzyles dobrze uklad(Hmm o zawory nie musze sie pytac?!)?
    to mi wyglada na brak obiegu ,a moze pompa stanela?
    sprawdz i napisz co zaopserwowales
  • Level 39  
    igrzelczyk wrote:
    Otpowietrzyles dobrze uklad(Hmm o zawory nie musze sie pytac?!)?
    to mi wyglada na brak obiegu ,a moze pompa stanela?
    sprawdz i napisz co zaopserwowales


    Pompa pracuje, słychac ja we wszytkich grzejnikach.
    odpowietrza sie niby samo, bo na pompie jest automatyczny odpowietrznik. Jak jeszcze mozna sprawdzic inaczej czy jest odpowietrzony wymiennik?
    Choć przyznam, iż wydaje mi się ze to chyba coś innego, bo płomień zapala się dosłownie na 5 sek. gaśnie i znowu odpala na 5 sek i tak w kółko. W tym czasie nie zdąży się nagrzać żaden czujnik (nawet jakby wymiennik był zapowietrzony - tak myślę). Po 2-3 takich cyklach potrafi się zapalić lampka na pomarańczowo i blokuje. Co ciekawe, zdarzy się, że piec ruszy normalnie raz na jakiś czas. Ponadto jak w czasie jak grzeje C.O. włączę C.U.W to dziala bez zarzutu, ale jak zakrecę kurek z wodą to palnik zgaśnie mimo iż wtedy powinien przejść na grzanie CO no i zaczyna w pętli odpalać i gasić.
  • Heating systems specialist
    Witam!
    Niestety, może to być moduł zapłonowy - to taka płytka elektroniczna wpięta w bok płyty głównej. Często się sypie - jej awarie powodują przeróżne objawy. Ale najpierw wyczyść elektrodę zapłonowo - jonizacyjną. może być również zbyt nisko ustawione ciśnienie minimalne na palniku. Powodzenia.
  • Level 39  
    mauri_b wrote:
    Witam!
    Niestety, może to być moduł zapłonowy - to taka płytka elektroniczna wpięta w bok płyty głównej. Często się sypie - jej awarie powodują przeróżne objawy. Ale najpierw wyczyść elektrodę zapłonowo - jonizacyjną. może być również zbyt nisko ustawione ciśnienie minimalne na palniku. Powodzenia.



    Witam,
    Dzieki za sugestie. ale zaplon startuje "od ręki" i bez żadnych problemów.
    Tak więc to chyba nie jest to?? Będe musiał sprawdzić i ustawić ciśnienie - no bo chyba jedynie to może robić problemy. Tam już nic innego nie ma.
    Pozdrawiam
  • Heating systems specialist
    Zapłon startuje, ale jonizacja może być za mała - np. z powodu brudnej elektrody, bądź zbyt niskiego ciśnienia gazu w palniku.
  • Level 39  
    mauri_b wrote:
    Zapłon startuje, ale jonizacja może być za mała - np. z powodu brudnej elektrody, bądź zbyt niskiego ciśnienia gazu w palniku.


    No ale czy to moze być przyczyną, że palnik odpala z dużą mocą a następnie moduluje i gaśnie i znowu odpala i caly cykl w kółko się powtarza?
    Iskra jest mocna i przeskakuje jeszcze chwilę po tym jak palnik już płonie.
  • Heating systems specialist
    ^ToM^ wrote:
    [Iskra jest mocna i przeskakuje jeszcze chwilę po tym jak palnik już płonie.


    Czy iskra skacze cały czas, aż do momentu wyłączenia?
  • Level 21  
    witam ponownie
    Kolega napisal ze na cwu dziala wiec zaplon i z modulem raczej nie ma problemu (co najwyzej moze byc zle ustawiony parametr min max wtedy elekroda zle czyta-przy wyrywajacym plomieniu)pozatym w cio II modul zaplonowy jest na plycie glownej nie na zaworze .wracajac do tematu moze nie przelanczac zawor trojdrogowy(ale to wszystko jest tylko gdybanie )te kotly sa dosc himeryczne wiec zalecam wezwanie dobrego serwisu
  • Heating systems specialist
    Kolego igrzelczyk, Ciao II:
    1. Nie mają zaworu 3 - drogowego - mają wymiennik bitermiczny
    2. Maja moduł zapłonowy wpinany do płyty głównej.
    Na CWU działa, bo kocioł startyuje z mocą maxymalną, a na c.o. z minimalną, stąd czasem bywają problemy.
  • Level 39  
    mauri_b wrote:
    Kolego igrzelczyk, Ciao II:
    1. Nie mają zaworu 3 - drogowego - mają wymiennik bitermiczny
    2. Maja moduł zapłonowy wpinany do płyty głównej.
    Na CWU działa, bo kocioł startyuje z mocą maxymalną, a na c.o. z minimalną, stąd czasem bywają problemy.



    Dokładnie, zaworu 3drożnego nie mają a moduł zaplonowy jest zamocowany na tylnej sciance i do PCB podłaczony wiazką.
    Chyba jedyne co mozna jeszcze sprobowac to wyregulowac moc min/max.
    Być może to poprawi sytuację.

    Dodano po 3 [minuty]:

    igrzelczyk wrote:
    witam ponownie
    Kolega napisal ze na cwu dziala wiec zaplon i z modulem raczej nie ma problemu (co najwyzej moze byc zle ustawiony parametr min max wtedy elekroda zle czyta-przy wyrywajacym plomieniu)pozatym w cio II modul zaplonowy jest na plycie glownej nie na zaworze .wracajac do tematu moze nie przelanczac zawor trojdrogowy(ale to wszystko jest tylko gdybanie )te kotly sa dosc himeryczne wiec zalecam wezwanie dobrego serwisu


    Nie wiem czy w tym modelu elektroda czyta palnik. Co do dobrego serwisu, to już kilka razy byl "dobry serwis" zawezwany i za bardzo sobie nie poradził. Musiałem sam odkamieniać urządzenie bo notorycznie przegrzewało oraz wymieniać czujniki NTC;)
  • Level 39  
    mauri_b wrote:
    ^ToM^ wrote:
    [Iskra jest mocna i przeskakuje jeszcze chwilę po tym jak palnik już płonie.


    Czy iskra skacze cały czas, aż do momentu wyłączenia?


    Nie, iskra skacze, palnik zapala, iskra nadal przez 2sek skacze i gaśnie a palnik idzie jeszcze chwilę po zgasnieciu iskry i w koncu gasnie.
  • Level 1  
    Sorry, ale sytuacja alarmowa. W mieszkaniu ktore wynajmujemy ze znajomymi jest piec beretta ciao 2, wlasnie wrocilem po swietach, nikogo nie ma, jest zimno jak diabli bo byl przez te dni wyłączony...problem jest taki - jak go włączyć? :Z mam instrukcję obsługi ale no...pali sie czerwona dioda, ustawiam pokrętła, zaczyna migać zielona dioda (0,5s zapalona, 0,5 s zgaszona) i potem po jakims czasie znowu zapala się czerwona...jak uruchomić zapłon? :| odkrecając po prostu wodę? nic nie daje...gaz jest odkrecony..pomocy! :Z
  • Heating systems specialist
    Jeśli słychać iskrę, to problem może leżeć w ustawieniu ciśnienia na palniku (nie zrobisz sam), lub uszkodzone cewki zaworu gazowego (zdarza się - nie zrobisz sam). Jeśli nie słychać iskry - zobacz jakie jest ciśnienie na tym śmiesznym manometrze - powinno być w okolicach 1 do 1,5 bar, jeśli ciśnienie jest ok, a zapłonu nadal brak, niestety sam nic nie zdziałasz.