Problem z odczytem temperatury :/

01 Nov 2008 23:27 1482 4
  • Level 10  
    Witam! Ojciec wczoraj zakupił małe zgrabne urządzonko, którego zadaniem jest odczyt temperatury z czujnika temperatury, który to jest umieszczony na stalowym płaszczu bojlera . . . w skrócie wartość temperatury przekazywana jest do tego sterownika i jeśli przekroczy jakiś próg, np. 35 stopni (tzn woda odpowiednio się nagrzeje) wówczas sterownik włącza pompę układu.

    Na czym polega problem? Ano na tym że sterownik co chwila pokazuje inna odczytana temp. Raz jest 34, za parę sekund 35, potem 36 i znowu 35, albo 36 tak na zmianę. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby próg włączania pompy był niższy, ale przy skrajnej wartości dla załączania jest tak że pompa włącza się i wyłącza co kilka sekund, a to skraca jej żywotność.

    Moje pytanie : Czy takie skoki są normalne, a może czujnik nie jest wystarczająco czujny? Wydaje mi się że odchyłki rzędu 3-4 stopni to raczej za dużo jak na urządzenie tej klasy?

    Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 43  
    Witam,
    z Twojego opisu wynika, iż ten czujnik ma dość kiepską dokładność powtarzalności odczytu temperatury... :!: :cry: ... ponieważ ta tak szybko tam nie zmienia się.
    W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak zastosować układ sterowania dwupołożeniowego z histerezą a nie - jak zapewne tu jest - układ dwupołożeniowy bez histerezy.
    Możesz podać tu typ, markę, nazwę producenta, tego sterownika?
    Inaczej, to możemy tylko prowadzić 'akademicką dyskusję'.
    Być może da się coś na to zaradzić.

    Pozdrawiam
  • Level 10  
    Jest to wielofunkcyjny sterownik pomp. Auraton 1111 MULTI. W instrukcji wyraźnie jest napisane, że sterownik posiada histerezę 4 stopnie :/
  • Level 43  
    Witam,
    Kraus wrote:
    Jest to wielofunkcyjny sterownik pomp. Auraton 1111 MULTI. W instrukcji wyraźnie jest napisane, że sterownik posiada histerezę 4 stopnie :/
    strona producenta z opisem tego sterownika jest TAM, a instrukcja obsługi w PDF TAM.
    A TU prezentacja jak ten regulator prawidłowo podłączyć i ustawić.
    Rozumiem, że zastosowałeś czujnik temperatury dostarczony razem z tym regulatorem?
    Pytania:
    - czy zainstalowałeś go zgodnie z zaleceniami w/w instrukcji?
    - czy dokonałeś prawidłowego zaprogramowania tego regulatora?
    - jaka jest średnica rury na której zainstalowana jest czujnik temperatury?
    - jak daleko od pieca jest ten czujnik temperatury zainstalowany?

    Pozdrawiam
  • Level 10  
    Sterownik został zainstalowany zgodnie z instrukcją.
    Został prawidłowo zaprogramowany.
    Czujnik temp. jest zainstalowany na płaszczu bojlera, a nie na rurze.
    W linii prostej czujnik znajduje się ok 2 metrów od pieca.

    Pozdrawiam