Dobór zabezpieczeń do silników

02 Nov 2008 13:23 18511 5
  • Level 10  
    Witam!
    Dostałem zadanie w szkole, dobrać zabezpieczenia do poszczególnych silników, muszę dobrać termik oraz bezpiecznik topikowy.
    Oto parametry silników:

    silnik 1
    Uz= 400v
    P=15kW
    cos=0.8
    długość przewodu zasilajacego L=20m
    rozruch 0-Y-D

    silnik 2
    Uz= 400v
    P=3kW
    n=2850obr/min
    cos=0.88
    sprawnosć= 0.8
    długość przewodu zasilajacego L=25m
    rozruch średni

    silnik 3
    Uz= 400v
    n=1445obr/min
    cos=0.85
    sprawnosć= 0.85
    długość przewodu zasilajacego L=15m
    rozruch średni
  • Level 10  
    Chciałbym dowiedzieć się jak to poobliczać i podobierać elementy, bo zapewne zauczyciel zacznie pytać co i jak ;)
  • Level 30  
    W danych pierwszego silnika brakuje sprawności, a trzeciego mocy.
    Gdy będziesz to miał to wyliczasz prąd znamionowy silnika i ta wartość prądu * 1,1 musi się mieścić w zakresie dobranego termika.
    Natomiast bepieczniki dobiera się na prąd znamionowy * współczynnik zależny od ciężkości rozruchu lub jego rodzaju (gwiazda/trójkąt czy bezposredni). Współczynniki te znajdziesz w podręczniku do urządzeń elektrycznych albo na internecie, a jak dobrze poszukasz to i na Elektrodzie też.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • Level 26  
    co do silnika 1 i 2 to możesz obliczyć prąd wykorzystując wzór na moc czynną w obwodzie trójfazowym
    i korzystając z podanego wzoru i tabrl możez obliczyc wartośc bezpiecznika , co do termika to praktycznie ustawia sie zawsze 1,1 pradu znamionowego silnika