Kaloryfer grzeje do połowy

mysza199 14 Dec 2008 16:06 58024 55
  • #31
    Zbyś
    Level 12  
    Witaj pablo262

    jak masz podłączony ten kaloryfer ? tzn zasilanie i powrót z jednej strony czy na krzyż ?
  • #32
    pablo262
    Level 10  
    podłączenie jest z jednej strony. górą wejście dołem wyjście
  • #33
    Zbyś
    Level 12  
    Witam
    o ile dobrze pamiętam to przy takim połączeniu kaloryfera max długość kaloryfera to około 1,2 m.Przy takim połączeniu i długim grzejniku może występować sytuacja kiedy od strony przyłączy jest ciepły a im dalej to zimniejszy i przy długich kaloryferach stosuje się podłączenie na krzyżaby- woda od zasilania po powrót miała dłuższą droge do przebycia i oddaje ciepło na całej powierzchni grzejnika.
  • #34
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Może jest w tym jakaś prawda, ale jak tym sposobem podłączysz grzejnik zasilany od dołu ? To mogło się sprawdzać w ogrzewaniu grawitacyjnym, w pompowym już mniej
  • #35
    pablo262
    Level 10  
    Ktoś ma jakieś świeże pomysły bo temat trochę podupadł, a kaloryfer wciąż ledwo grzeje. Do poprzednich postów chciałbym odpisać że odpowietrzniki są automatyczne i po lekkim wykręceniu ich "francuzem" cieknie woda, czyli jest w calym kaloryferze.
    Macie jakiś pomyśł dlaczego jak rezkręcam kaloryfer to rurki od wlotu i wylotu są jednocześnie gorące? Czy to normalne? Chyba ktoś na rozdzielaczu nie podpiął mi ten kaloryfer do dwóch wyjść lub dwóch wejść bo automatycznie jakiś kaloryfer na tym poziomie domu miałby takie same objawy...
  • #36
    J. Kleban
    Level 25  
    Czy ten podmieniany grzejnik byl takich samych rozmiarow?
    Czy wypoziomowales juz ten grzejnik i odpowietrzyles po wypoziomowaniu?
    Czy na rozdzielaczu nie ma ograniczenia przeplywu?
    Jak daleko na instalacji jest ten grzejnik w stosunku do pozostalych?
    Czy wymieniales tylko glowice, czy cale zawory?
    Kto robil instalacje? Ty, czy fachowiec?

    Odpowiedz na powyzsze pytania to moze wtedy cos sie ruszy.
  • #37
    User removed account
    User removed account  
  • #38
    pablo262
    Level 10  
    Czy ten podmieniany grzejnik byl takich samych rozmiarow?
    Identyczny
    Czy wypoziomowales juz ten grzejnik i odpowietrzyles po wypoziomowaniu?
    Wypoziomowany, odpowietrzniki automatyczne
    Czy na rozdzielaczu nie ma ograniczenia przeplywu?
    Nie ma
    Jak daleko na instalacji jest ten grzejnik w stosunku do pozostalych?
    Drugi grzejnik w instalacji (do każdego grzejnika idzie osobna instalacja z roździelacza)
    Czy wymieniales tylko glowice, czy cale zawory?
    Cały kaloryfer!!! W innym miejscu te kaloryfery grzeją normalnie, więc wina nie leży w kaloryferze.
    Kto robil instalacje? Ty, czy fachowiec?
    fachowiec
  • #39
    J. Kleban
    Level 25  
    Po tym co juz zostalo napisane sadze ze sa dwie mozliwosci, zablokowane przeloty na zaworach np. pakulami lub cyna, albo masz zamienione zasilanie z powrotem.
    Sprawdz termometrem jaka jest temperatura na gornej rurce, a jaka na dolnej.
    Jesli bedzie u gory wyzsza a na dole nizsza to jest ok. jesli odwrotnie to wystarczy zmienic na rozdzielaczu.
    Jesli zapchane zawory to trzeba je zdemontowac i najlepiej zamienic na nowe.
  • #40
    mnkw
    Level 7  
    Witam,
    kupiłam w Castoramie kaloryfer dekoracyjny Firmy Blyss faringdon-2-180-x-60-cm-antracyt, taki ciemno szary
    Niestety nie moge dodac linka do strony bo jestem nowa i za malo postow jeszcze napisalam :( eh

    Ekipa remontowa, która robila remont zawiesila kaloryfer w mieszkaniu w bloku, ale zawory były odwrotnie (odpowietrzanie na dole, a zaślepka zaworu na gorze). Kaloryfer nie grzał, wiec zamienili tylko zawory bo powiedzieli ze nie ma sensu kaloryfera przekrecac do gory nogami bo jest taki sam. Ale to nic nie daje- ciagle top samo pierwsze zeberko gorace i ciut gory (co mzoe wynikac z tego sa teraz cisnienie jest duze w boku i mocniej jest grzane) a reszta zimna.

    Moje pytanie:
    - czy to mozliwe zeby kaloryfer byl kierunkowy tzn, ze trzeba go jednak do gory nogami powiesic? nie wyglada na taki jest symetryczny całkowicie
    - wcześniej byl stary żeliwny kaloryfer w polowe krotszy i grzal jak szalony. Fakt podczas remontu rura wprowadzajaca zostala dospawana i podniesiona w gore jakies 40 cm, bo ten kaloryfer jest dluzszy. Kurcze moze cos z cisnieniem? nie mam juz pomysłu
  • #41
    brofran
    Level 39  
    Pstryknij fotkę i wklej , to zobaczymy jak to konkretnie wygląda.
  • #42
    mnkw
    Level 7  
    Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy


    aa dodam jeszcze ze juz probowalam odkrecic glowice zeby sprawdzic czy to nie jej wina i dalej nic, woda sie lała ale grzanie bez zmian
  • #43
    Wojewoda82
    Level 28  
    Nie wiem dlaczego instrukcja do tego grzejnika sugeruje podłączanie go tylko od dołu, zarówno zasilanie jak i powrót. Na górze powinien być korek i odpowietrznik. Przeczy to trochę logice:
    https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/...y-blyss-faringdon-2-180-x-60-cm-antracyt.html
    Do pobrania=> instrukcja montażu

    Myślę dlaczego jest tak sugerowane i być może:
    Czynnik grzewczy płynie serpentynowo w tym grzejniku czyli po podłączeniu od dołu, woda płynie pierwszym żeberkiem do góry, po czym przez nypel górny przechodzi do drugiego żeberka. Płynie w dół i między drugim a trzecim żeberkiem jest nypel którym przepływa. Idzie do góry itd.

    Ale w takim wypadku musiałyby być 2 rodzaje nypli:
    W pełni otwarte naprzemiennie z prawie zamkniętymi (aby dało się odpowietrzyć grzejnik)

    Bo jeśli teraz grzeje tylko 1 żeberko (ale grzeje) to tak by wychodziło.

    @BUCKS- faktycznie, nawet pisze jak byk, podłączenie - dolne
  • #44
    BUCKS
    Level 39  
    mnkw wrote:
    kupiłam w Castoramie kaloryfer dekoracyjny Firmy Blyss faringdon-2-180-x-60-cm-antracyt, taki ciemno szary

    Wg opisu na stronie Castoramy wynika, że jest to grzejnik z zasilaniem tzw. dolnym, a z fotek wynika, że jest on źle podłączony i zapewne stąd jest problem z jego grzaniem.
    Niech spece podłączą grzejnik zgodnie z instrukcją, bo jak ktoś robi wedle jego widzi mi się to potem mogą być problemy. Przynajmniej w instrukcji od tego grzejnika nie ma mowy o tym, aby można go było podłączać w sposób jak na fotkach.
  • #45
    brofran
    Level 39  
    mnkw wrote:
    podczas remontu rura wprowadzajaca zostala dospawana i podniesiona w gore

    Możliwe że spawacz zalał spawem część przekroju rury dopływowej, lub paprochy osiadły w kolanku . Powtórz też odpowietrzanie kaloryfera.
    Moim zdaniem nie powinno być różnicy w pozycji kaloryfera góra-dół , ale na wszelki wypadek poczytaj ulotkę dołączoną do produktu.
  • #46
    BUCKS
    Level 39  
    Wojewoda82 wrote:
    Przeczy to trochę logice:

    Dlaczego przeczy logice. Grzejnik jest oznaczony jako zasilany do dołu, więc wszystko jest OK. Pytanie tylko z której strony powinno być zasilanie, a z której powrót.

    Ja mam "zwykłe", uniwersalne grzejniki płytowe firmy Brugman o wysokości 60cm. Można zrobić podłączenie boczne lub dolne i w przypadku dolnego podłączenia to zasilanie zawsze jest od środka.
    Brugman choć tego nie opisuje wprost ale jego budowa pozwala na podłączenie krzyżowe, gdzie zasilanie może być od dołu, a powrót z boku.
  • #47
    brofran
    Level 39  
    Wojewoda82 wrote:
    Do pobrania=> instrukcja montażu

    Gdzie ta instrukcja ?

    Dodano po 1 [minuty]:

    BUCKS wrote:
    Grzejnik jest oznaczony jako zasilany do dołu

    To by wszystko wyjaśniało . Trzeba będzie niestety przerabiać podłączenie . :cry:
  • #49
    BUCKS
    Level 39  
    brofran wrote:
    To by wszystko wyjaśniało . Trzeba będzie niestety przerabiać podłączenie . :cry:

    Jak na moje oko to trzeba podnieść grzejnik nieco do góry.
    Powrót mamy na dole i ja bym go dał z prawej strony grzejnika, czyli grzejnik musi być powyżej tej rurki, aby dało radę ją przedłużyć i poprowadzić na prawą stronę grzejnika.
    Wtedy zasilanie kierujemy w dół i podłączamy z lewej strony grzejnika.
    Przynajmniej ja tak to widzę na podstawie samych fotek, bez wizji lokalnej.
  • #50
    mnkw
    Level 7  
    Jak odkrecilam dolny zawor zeby przeczyscic kaloryfer (wykluczyc opcje zanieczyszczen typu opilki spawania, kurz itp) upuscilam ze 2 wiadra wody kaloryfer zrobil sie cieply tak mniej wiecej 2/3 od gory. No i byl cieply ale szybko ostygl tak jakby nie bylo krazenia wody. To cieplo ktore jest teraz to jakby woda wpadala i wypadala tylko tym 1 zeberkiem a ta gora jest lekko ciepla bo jest duze cisnienie wody. Moze faktycznie ten dol powinien byc z prawej strony zeby był obieg no i to podlaczenie z dolu tez wtedy woda pojdzie w gore po calym kaloryferze. Chyba musze zareklamowac montaz u fachowcow
  • #51
    BUCKS
    Level 39  
    mnkw wrote:
    upuscilam ze 2 wiadra wody kaloryfer zrobil sie cieply tak mniej wiecej 2/3 od gory. No i byl cieply ale szybko ostygl tak jakby nie bylo krazenia wody.

    Spuszczając wodę z grzejnika wymusiłaś sztucznie obieg wody to się grzejnik nieco rozgrzał.
    Aby grxejnik grzał to musi przez niego przepływać woda. Z tego pwodu grzejnik musi być podłączony zgodnie z zaleceniami producenta.
    Nie znam dokładnie zasady działania i budowy Twojego grzejnika ale jeśli jest tak jak pisał:
    Wojewoda82 wrote:
    Myślę dlaczego jest tak sugerowane i być może:
    Czynnik grzewczy płynie serpentynowo w tym grzejniku czyli po podłączeniu od dołu, woda płynie pierwszym żeberkiem do góry, po czym przez nypel górny przechodzi do drugiego żeberka. Płynie w dół i między drugim a trzecim żeberkiem jest nypel którym przepływa. Idzie do góry itd.

    to podłączenie musi być dolne.
    Tak jak jest teraz to woda płynie tam gdzie jest jej łatwiej, czyli tylko przez pierwsze żeberko z góry na dół i nie ma opcji, aby woda płynęła jak po serpentynie przez cały grzejnik.
    Reklamuj usługę u tych tandeciarzy co nawet nie raczyli przeczytać instrukcji montażu tego grzejnika.
    Tylko jak pisałem, zmiana sposobu podłączenia wymusi zmianę położenia grzejnika, czyli lekkie podniesienie w górę, a to oznacza dodatkowe dziury w ścianie i szansę, że znowu coś spierniczą.
  • #52
    mnkw
    Level 7  
    Kurcze faktycznie to co piszecie ma sens. Dzwonię jutro do "fachowców".
    Super, dziękuję wszystkim za pomoc :)
  • #53
    hubed
    Level 1  
    Witam
    Jak zakończyła sie sprawa z grzejnikiem?
    Pytam sie gdyż mam podobny problem, tyle że podłączenie mam dolne, ale nie cały grzejnik w 100% grzeje.
  • #54
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    mnkw wrote:
    Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy


    aa dodam jeszcze ze juz probowalam odkrecic glowice zeby sprawdzic czy to nie jej wina i dalej nic, woda sie lała ale grzanie bez zmian

    Dlaczego się zastosowało taki grzejnik? Dziwnie wysoki, a każdy grzejnik jest cieplejszy górą niż dołem, więc zastosowanie tak wysokiego grzejnika spowoduje to, że będzie on ogrzewał głównie sufit. Lepiej dać zawsze niższy a dłuższy (tym bardziej, że marznie się zwykle o stóp).
  • #55
    mnkw
    Level 7  
    Witam,
    „fachowcy” zle podłączyli kaloryfer. Niestety z uwagi na okres grzewczy nic sie nie dalo zmienic zima, bo trzeba całkowicie przepięcie zmienic :/ dobrze ze zima byla łagodna :D kaloryfer jest bardzo nisko usytuowany wiec trzeba go zdjąć, przespawac oba przyłącza na dolne i haki przepiąć wyzej zeby podnieśc kaloryfer tak zeby rury ktore beda na dole nie zawadzały o listewki przypodłogowe. Trzeba spuścić wode i dopiero dzialac, czekam az administracja zakończy okres grzewczy, spuszcza wode i fachowcy przyjda to poprawic. Maja po 15.05 spuszczać, tak czy siak czy kaloryfer bedzie grzał prawidłowo dowiem sie dopiero zima jak znowu zaczna grzać.
  • #56
    mnkw
    Level 7  
    Zbigniew Rusek wrote:
    mnkw wrote:
    Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy


    aa dodam jeszcze ze juz probowalam odkrecic glowice zeby sprawdzic czy to nie jej wina i dalej nic, woda sie lała ale grzanie bez zmian

    Dlaczego się zastosowało taki grzejnik? Dziwnie wysoki, a każdy grzejnik jest cieplejszy górą niż dołem, więc zastosowanie tak wysokiego grzejnika spowoduje to, że będzie on ogrzewał głównie sufit. Lepiej dać zawsze niższy a dłuższy (tym bardziej, że marznie się zwykle o stóp).



    Panie Zbigniewie wysoki bo salon duzy i chodziło o to zeby kaloryfer nie ciagnal sie przez pol sciany bo kanapa by nie weszla :) wysoki ladniej sie prezentuje bo go tak nie widac. Sufity byly obniżane, a dodatkowo wyzej jest mieszkanie, to stary blok i dobrze dogrzany elewacją po remoncie, zimą jest cieplo, wiec spokojnie moglismy zaryzykowac i dac taki bez obawy ze moze slabo grzac. (Zeszla zime nie grzal wcale bo byl zle podlaczony a i tak bylo cieplo w mieszkaniu bo z innych pomieszczen sie dogrzewalismy)

    A wracajac do tematu niegrzania, kaloryfer zostal przepiety tak jak powinien byc prawidlowo czyli: Dołem dojscie ciepla i dolem powrot, zgodnie z instrukcja, ktorej fachowcy nie czytali. Wczoraj odpalili cieplo w bloku i kaloryfer caly cieply, grzeje bez zarzutu.
    Dzięki wszystkim Sherlockom za pomoc ;)
    ps. warto czytac instrukcje montazu :D