Problem z instalacja CO - wymiennik

jaskul 05 Lis 2008 12:55 6997 12
  • #1 05 Lis 2008 12:55
    jaskul
    Poziom 16  

    1. Opis instalacji
    Kocioł gazowy
    - pompa na zasilaniu instalacjo CO - grzejniki
    - Ogrzewanie podłogow z własną pompą i z mieszaczem regulowanym głowicą termostatyczną max temp 40 stopni
    - CWU zasilany osobną pompką wymiennik 100 litrów
    do tego wymiennik i za wymiennikiem kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym
    2. Problem
    Przy zasilaniu gazowym nie ma problemów np temp na kotle 60 stopni temp w układzie grzejników okolo 60 stopni CWU równierz w podłogówce w zależności od ustawienia głowicy max 40 stopni
    Przy zasilaniu przez kocioł węglowy ( kocioł gazowy wyłączony)
    Temp na kotlr 60-70 stopni temp w obiegu otwartym taka sama, wymiennik gorący, z wymiennika wyscie gorące ale szybko stygnie - temp w grzejnikach i podłogówce około 30 stopni nie chce być wiecej. Jak nagrzeje piec do 90 stopni to moze w grzejnikach do 40 dojdzie.
    A wiec słaba wymiana ciepła przez wymiennik.
    3.
    Możliwe przyczyny
    a) za słaby wymiennik
    złe podłaczenie wymiennika jest na nim taki schemat:
    H1--->H4
    H2<---H3
    Do H4 mam podłaczone zasilanie z obiegu otwartego
    Do H1 powrót z obiegu otwartego - tu problemu nie ma woda sobie przepływa przez wymiennik i gorąca wraca do kotła
    Do H3 mam zasilanie instalacji ciśnieniowejc (samo wyjście jest gorące)
    Do H2 powrót z instalacji ciśnieniowej (powrót jest chłodny)
    c) gdzieś coś jest źle podłączone
    Czy ktoś jest wstanie podpowiedzieć jak to zrobić aby działało dobrze??
    Dziś przez 4 godziny grzałem na kotle 60-70 stopni i w domu dopiero zrobiło sie ciepło - gaz przy temp 60 na kotle stopni nagrzewa mi dom i podłoge w godzine

    0 12
  • #2 05 Lis 2008 13:19
    Lutek49
    Poziom 36  

    Być może jest za mała wydajność cieplna (moc) kotła węglowego.

    0
  • #3 05 Lis 2008 14:35
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Lutek49, jak może być za mała moc kotła węglowego, skoro się przegrzewa. Być może wymiennik po stronie obiegu zamkniętego jest zapowietrzony. A co do strzałek między wejściami wymiennika, wygląda jakby były odwrotnie prtzepływy, ale może się mylę.

    0
  • #4 05 Lis 2008 16:19
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    Jakie są zastosowane pompy po stronie kotła i w układzie ciśnieniowym ? Opis wskazuje na za małą wydajność pompy po stronie kotła...

    0
  • #5 05 Lis 2008 19:15
    jaskul
    Poziom 16  

    po stronie kotła obieg jest w OK - tak jakby przez wymiennik po stronie ciśnieniowej był za mały przepływ. Chyba musze zadzwonić po hydraulików

    0
  • #6 05 Lis 2008 22:42
    pablo 40
    Poziom 14  

    jaskul napisał:
    po stronie kotła obieg jest w OK - tak jakby przez wymiennik po stronie ciśnieniowej był za mały przepływ. Chyba musze zadzwonić po hydraulików

    zdecydowanie źle podpięty wymiennik!!!
    H1 zasilanie CO układu otwartego, H4 powrót CO układu otwartego,
    H2 zasilanie CO układu zamkniętego, H3 powrót CO układu zamkniętego.
    Wymiennik przeciwprądowy, czyli przepływ z H1/zasilanie z węglowego/ do H4/powrót do węglowego/ i z H3/powrót z co/ do H2/zasilanie do co/.
    Należy zapewnić łatwe odpowietrzenie wymiennika oraz wyposażyć w filtry siatkowe na H1 i H3.

    0
  • #7 06 Lis 2008 19:55
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    pablo 40 napisał:
    jaskul napisał:
    po stronie kotła obieg jest w OK - tak jakby przez wymiennik po stronie ciśnieniowej był za mały przepływ. Chyba musze zadzwonić po hydraulików

    zdecydowanie źle podpięty wymiennik!!!
    H1 zasilanie CO układu otwartego, H4 powrót CO układu otwartego,
    H2 zasilanie CO układu zamkniętego, H3 powrót CO układu zamkniętego.
    Wymiennik przeciwprądowy, czyli przepływ z H1/zasilanie z węglowego/ do H4/powrót do węglowego/ i z H3/powrót z co/ do H2/zasilanie do co/.
    Należy zapewnić łatwe odpowietrzenie wymiennika oraz wyposażyć w filtry siatkowe na H1 i H3.


    Jeśli H1 i H2 są w przeciwprądzie to mogą być oba zasilaniem lub oba powrotem. Zatem podłączenie jest OK.

    0
  • #8 07 Lis 2008 09:55
    jaskul
    Poziom 16  

    też mi sie wydaje że nie ma znaczenia to podłaczenie wymiennika i w tą i w tą powninien chodzić
    problemem jest chyba niedostateczny przepływ wody po stronie ciśnieniowej piec gazowy miał własną pompkę którą wypychał z siebie ciepłą wode i działało jednak zeby wyciągnąć wode z wymiennika pompki od CO UPS 25-60 od CWU UPS 25-40 i od podogwki nie dają rady - chyba założe jeszcze jedną pompkę która spowoduje przepychanie wody przez wymienik ale to nie dam rady sam - hydraulicy niezbędni...

    0
  • #9 07 Lis 2008 20:49
    pablo 40
    Poziom 14  

    jaskul napisał:
    też mi sie wydaje że nie ma znaczenia to podłaczenie wymiennika i w tą i w tą powninien chodzić
    problemem jest chyba niedostateczny przepływ wody po stronie ciśnieniowej piec gazowy miał własną pompkę którą wypychał z siebie ciepłą wode i działało jednak zeby wyciągnąć wode z wymiennika pompki od CO UPS 25-60 od CWU UPS 25-40 i od podogwki nie dają rady - chyba założe jeszcze jedną pompkę która spowoduje przepychanie wody przez wymienik ale to nie dam rady sam - hydraulicy niezbędni...

    Kolego, strzałki na wymienniku pokazują prawidłowy kierunek przepływu i ważne jest by tego nie zmieniać. Masz źle podłączony i tyle. Prawidłowo wg tego co opisałeś H1 do H4 i H3 do H2 powinno być tak/H1 zasilanie otwartego do H4 powrót otwartego/ i po stronie instalacji co /H3 powrót z instalacji CO do H2 zasilanie instalacji CO/ a ty po stronie otwartego masz odwrotnie i po stronie instalacji też odwrotnie. Czyli wewnątrz wymiennika przepływ odwrotny czyli źle. Ważny jest zgodny przepływ ze strzałkami. Nie wg własnego uznania Panowie! Przeciwprąd nie jest między H1 i H2 lecz między H1 i H4 a H2 i H3. Instalacje to mój chleb i utrzymanie.

    0
  • #10 07 Lis 2008 21:44
    davvid80
    Poziom 17  

    Witam,
    zrób pomiar na zasilaniu i na powrocie... nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli spadek temperatury jest po stronie układu otwartego to albo ciepło jest przekazywane do strony wtórnej, albo ucieka - straty.
    Postaraj się narysować swój układ, być może przepływu w ogóle nie ma, a wyższa temperatura po stronie wtórnej to tylko efekt przekazywania ciepła. Nie można również wykluczyć zabrudzeń wymiennika - ogranicza to przepływ, rośnie przez to różnica między zasilaniem i powrotem.
    Pozdrawiam

    0
  • #11 08 Lis 2008 09:05
    jaskul
    Poziom 16  

    Zgadzam sie jest podłaczone odwrotnie niż na strzałkach ale po stronie kotła to niczym nie skutkuje obieg jest natychmiast po właczeniu pompki jedynie po stronie CO jest problem najprawdopodobniej z brakiem przepływu. Wszystkie elementy są nowe, to było montowane tydzień temu - muszą hydraulicy przyjść i poprawić - zwróce im uwage na odwrotne podłaczenie.

    0
  • #12 29 Gru 2008 14:08
    rogera
    Poziom 15  

    Trzeba zamontować pompę na obiegu pierwotnym kotła węglowego
    np Grundfos UPS 25-60.
    Kocioł gazowy ma taką pod swoją obudową i stąd wymiana ciepła bardziej efektywna.
    Pozdro

    0
  • #13 29 Kwi 2009 12:28
    jaskul
    Poziom 16  

    przyczyna okazała sie prozaiczna - w obiegu wenętrznym zamykał sie obwód poprzez niechodzący piec gazowy i nie było przepływu przez wymiennik.
    po założeniu zwykłego zaworu odcina sie niechodzacy obieg przez piec gazowy i woda krąży poprzez wymiennik i jest git :)

    0