silnik typ m63 zmienny 230~/380~ V

edekbarwice 07 Lis 2008 10:30 2230 9
  • #1 07 Lis 2008 10:30
    edekbarwice
    Poziom 2  

    witam jestem początkującym elektronikiem chcialem podłączyć silnik typ m63 na prąd zmienny 230~/380~ V wychodzi 6 drutów z uzwojenia 4 śrubki są poluzowane prawdopodobnie do nich były podłączone kable i dwie śrubki które nie były poluzowane. moje pytanie brzmi:

    jaką mam zastosować cewkę i jak to podłączyć pod 230~ V??

    Z góry dziękuje.

    jeżeli to nie odpowiedni dzial to prosze przenieść

    0 9
  • #2 07 Lis 2008 21:45
    chomiczek21
    Poziom 12  

    oznaczenie 230/380 oznacza zasilanie prądem trójfazowym z przełącznikiem gwiazda trójkąt,anie możliwość pracy na 230v.Co prawda można silnik trójfazowy zasilić z 230v lecz wiąże się to z dołączeniem kondensatorów odpowiednio dobranych do uzwojeń tego konkretnego silnika, ale t6rzeba też liczyć się z obniżeniem mocy tego silnika o ok(pierwiastek)z liczby 2.pozdrowienia

    0
  • #3 08 Lis 2008 01:12
    bonanza
    Spec od Falowników

    chomiczek21 napisał:
    oznaczenie 230/380 oznacza zasilanie prądem trójfazowym z przełącznikiem gwiazda trójkąt...

    Tylko w syberyjskiej sieci 3x127V/220V 50Hz.

    0
  • #4 08 Lis 2008 13:58
    chomiczek21
    Poziom 12  

    Cytat:
    Tylko w syberyjskiej sieci 3x127V/220V 50Hz.


    Zgadza się bo w naszej powinien być 380/500

    0
  • #5 08 Lis 2008 21:02
    edekbarwice
    Poziom 2  

    silnik ma 3 uzwojenia i jest możliwość podłączenia go pod 230V z lekkim spadkiem mocy ale nie dużym. wszystkie uzwojenia mają taki sam opór

    0
  • #6 08 Lis 2008 23:45
    chomiczek21
    Poziom 12  

    jak pisałem wyżej istnieje taka możliwość poprzez odpowiednio układ kondensatorów.W najlepszym przypadku uzyskasz moc=P:1,44 .POzdrowienia

    0
  • #7 09 Lis 2008 05:37
    Rafik4
    Poziom 26  

    edekbarwice napisał:
    silnik ma 3 uzwojenia i jest możliwość podłączenia go pod 230V z lekkim spadkiem mocy ale nie dużym. wszystkie uzwojenia mają taki sam opór


    Zapewne masz silnik 230 trójkąt/380 gwiazda, w naszej sieci będzie on pracował poprawnie i z pełną mocą tylko podłączony pod trzy fazy w gwieździe i tyle. Można też go podłączyć pod 230 bez utraty mocy ale trzeba zastosować falownik zasilany 230V, wyjście 3f (małe moce, LENZE robi takie falowniki do 2,2kW) i wtedy silnik łączysz w trójkąt. Inna opcja to kondensatory jak podpowiada kolega wyżej ale to się wiąże ze znacznym spadkiem mocy.

    0
  • #8 09 Lis 2008 10:26
    edekbarwice
    Poziom 2  

    jakim najlepszym i najtanszym sposobem jest go podłaczenie pod 230

    0
  • #9 09 Lis 2008 10:56
    chomiczek21
    Poziom 12  

    jak wyżej napisane:najtańszym kondensatory,najlepszym falownik

    0
  • #10 12 Lis 2008 11:30
    edekbarwice
    Poziom 2  

    jakie wartości kondestatorów i pod jakie uzwojenia trza podłączyć , ile kosztuje bódowa falownika

    -1
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo