Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

różnica między licznikami 192 a 193

donelbaron 07 Lis 2008 14:27 1411 6
  • #1 07 Lis 2008 14:27
    donelbaron
    Poziom 15  

    witam, czy mógłby mi ktoś w prosty sposób wytłumaczyć różnice między licznikami 74ls192 a 74ls193?

    0 6
  • #2 07 Lis 2008 15:03
    Czesiek
    Poziom 28  

    192 jest dekadą synchroniczną liczącą w górę i dół, a 193 jest synchronicznym licznikiem binarnym czterobitowym (od 0 do 15) również z możliwością zliczania w górę i dół. Oba liczniki mają możliwość wpisywania wartości równolegle - czyli ustawianie. Podanie stany L na wejście load powoduje wpisanie do licznika (wyjścia Qa, Qb, Qc, Qd) wartości aktualnie panujących na wejściach A, B, C, D.

    0
  • #3 07 Lis 2008 15:25
    donelbaron
    Poziom 15  

    no oki to wiedziałem, a czy mogę zastąpić 192 kością 193 ? układ ma odliczać czas zadany do zera po czym borrow ma wysyłac impuls, wiec nie będzie róznicy jeśli zastosuje 193 zamiast 192? bo tego 192 nie można już nigdzie kupić

    0
  • #4 07 Lis 2008 15:37
    Quarz
    Poziom 43  

    donelbaron napisał:
    no oki to wiedziałem, a czy mogę zastąpić 192 kością 193 ? układ ma odliczać czas zadany do zera po czym borrow ma wysyłać impuls, wiec nie będzie różnicy jeśli zastosuje 193 zamiast 192? bo tego 192 nie można już nigdzie kupić
    A ilu dekadowy (na 192) ma to być licznik?

    0
  • #6 07 Lis 2008 16:19
    donelbaron
    Poziom 15  

    a z dostawą do wrocławia 14 zł.
    myśle że może być 193, ja tylko ustawiam deepswitchem wartość na licznik, ładuję ją loadem, potem przez 7447 na wyświetlacz siedmiosegmentowy i zliczam do zera

    0
  • #7 09 Lis 2008 13:07
    Czesiek
    Poziom 28  

    Jeżeli odliczasz w dół to istotnie możesz zastosować 193 i wpisywać wartość początkową.
    Polecam do eksperymentów licznik 4029 - wykonany w technologii CMOS, liczy w górę i w dół, może pracować jako dekada i jako licznik binarny, ma wejścia do załadowania równoległego wartości początkowej.

    0