piec IMMERGAS NIKE mini - nie startuje za pierwszym razem

15 Lis 2008 15:53 4031 10
  • Poziom 9  
    witam,

    mam pytanie, co może być powodem w/w usterki ?
    poczatkowo rzecz miała miejsce tylko przy wlaczaniu CO, teraz zdarza sie rowniez podczas grzania wody sanitarnej.
    piec probuje kilka razy wystartowac a jesli mu sie nie uda to zapala sie czerwona lampka i trzeba reset.
    czy jest to userka mozliwa do usuniecia samemu? (posiadam schemat elektryczny do pieca)


    z góry dziękuje
    pozdrawiam
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Witam, sprawdź czy w czasie rozruchu przeskakuje iskra na elektrodach, oczyść dyszę w pobliżu iskiernika, chyba tylko to można zrobić przed wezwaniem serwisu.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 9  
    przypomniało mi sie coś co moze pomoc z zrozumieniu problemu,
    wszystko sie zaczelo jakis czas po wizycie "fachowca" którego zadaniem bylo dostosowanie mojego pieca do gazu GZ-50. Sęk w tym ze dopiero wczoraj sprawdzilem instrukcje obslugi pieca i jest czarno na bialym napisane ze obsługuje on ten typ gazu bez zbednych ingerencji. czy mozliwe ze ten spec cos pogmeral i stad powyzszy problem ?
    jesli tak to dalobym rade sam przywrocic stan pierwotny? (kwestia zaworu gazu?)

    pozdrawiam
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wyczyść elektrody zapłonowe i jonizacyjną.Jeżeli ten fachowiec poprzestawiał ciśnienia,to sam sobie z tym nie poradzisz.Potrzebny jest mikromanometr.Bez niego lepiej nic nie regulować-to niebezpieczne!
  • Poziom 9  
    z tego co mi wiadomo to wymieniał dysze. ale nie moge na rysunku z podzespołami ich zlokalizowac... moze dal za male srednice? niedlug osie za to wezme i zobaczymy

    dzieki
  • Specjalista - systemy grzewcze
    W takich spornych sytuacjach powiadom serwis fabryczny.Każdy kocioł sprzedawany na rynku RP fabrycznie jest przystosowany do pracy na GZ-50 przy ciśnieniu statycznym 20 mbara.Problem jest tylko gdy ciśnienie dynamiczne się zmienia i po to jest serwisant który ma nastawić wartości ciśnień na palniku.Na marginesie z całym szacunkiem dla IMMERGAS ale sam widziałem serwisanta ich firmy który nastawy na kondensacie robił za pomocą mikromanometru ,twierdził że analizator jest zbędnym i drogim wydatkiem a zrobił to w obecności inwestora i kilku jego pracowników.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Nie wiem co to był za serwisant, ale immergas wymaga analizy spalin do uruchomienia kotła kondensacyjnego, a nawet analizy zasysanego powietrza w kotłach kondensacyjnych oraz turbo, także bez analizatora ani rusz.
  • Poziom 9  
    jak sie okazalo problem tkwil w sadzy na elektrodach zaplonowych i jonizacyjnej. z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.

    pozdrawiam!

    Dodano po 32 [minuty]:

    witam;)

    jeszcze jedno, podczas podgrzewania wody sanitarnej na zmiane leci ciepla/chlodna. czy to sonda NTC do wymiany jest?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    To był serwisant IMMERGAS nie podam nazwiska ale był z wielkopolski.
  • Poziom 13  
    burdzia napisał:

    witam;)

    jeszcze jedno, podczas podgrzewania wody sanitarnej na zmiane leci ciepla/chlodna. czy to sonda NTC do wymiany jest?


    A gaz się włącza i wyłącza czy pali cały czas?