Junkers WRP 250-5 problem z zapaleniem palnika gł.

szanta1 13 Gru 2008 22:41 10369 32
  • #31 13 Gru 2008 22:41
    szanta1
    Poziom 9  

    akwedukt napisał:
    To czysta teoria,w praktyce bywa inaczej.Elektrody jonizacyjne nie są wykonane ze stali żaroodpornej.Co do jakości elektrody wystarczy sprawdzić prąd jonizacji.Zaawansowane kotły np.system HEATRONIC zame wskazują słaby prąd jonizacji i potrzbe jej wymiany a czyszczenie nic nie daje.Bywają elektrody które padają po miesziącu pracy.


    Zrozumiałem że wymiana elektrody po miesiącu dotyczy systemu HEATRONIC .

  • #33 14 Gru 2008 10:34
    szanta1
    Poziom 9  

    Wyraźnie pisze:Zaawansowane kotły np.system HEATRONIC same wskazują słaby prąd jonizacji i potrzebę jej wymiany a czyszczenie nic nie daje.Bywają elektrody które padają po miesiącu pracy.

    Dodano po 14 [minuty]:

    akwedukt napisał:
    Kolega nosi słabe okulary ,wspominałem że elektrody padają po miesiący a nawet wcześniej.Ale w wypadku ,,mariV,, problem tkwi w ustawieniu tej elektrody względem palnika zapalącego ale dalsze szczegóły pod 0801 300 810.