Transformator - ile zwoi na uzwojenie wtórne?

18 Lis 2008 20:49 6506 7
  • Poziom 13  
    Mam transformator separacyjny i chce z go przerobić na 230/2*12V. Jest to transformator kształtkowy o wymiarach kolumny wewnętrznej 5,4 na 5 cm. Odwinołem jedno z uzwojeń i naliczyłem 330 zwojów. Czyli uzwojenie pierwotne chyba może być. A na wtórnym z moich obliczeń wynika że trzeba nawinąć 20 zwoi na jedno uzwojenie. Czy moje obliczenia są dobre? Jaką maksymalnie moc mogę wycisnąć z tego trafa? Czy drut o średnicy 3,6mm wystarczy na uzwojenia wtórne?
  • Poziom 13  
    Witam, jeśli trafo ma działać pod dużymi obciążeniami, przyjmij 2 zwoje na 1V, czyli pierwotne 460 zw. wtórne 2 x 24 zw.
    W zależności jaki prąd ma płynąć musisz dobrać przekrój drutu. Napisz coś więcej odnośnie zastosowania tego trafo.
  • Poziom 13  
    Transformator nie będzie stosowany bez przerwy pod dużym obciążeniem. Będzie używany w prostowniku np. do ładowania akumulatorów. Pierwotne jest nawinięty drutem o średnicy 2 mm. Chciałbym, aby jednak te 330 zwojów pozostało.

    ===============================================================
    1,435 zw/na wolt powinno wystarczyć. Na wtórnym mogę dowinąć 2 zwoje dodatkowo, aby zabezpieczyć się przed spadkiem napięcia, czyli (22 zwoje), aby napięcie było około 14 V.
  • Poziom 13  
    Z doświadczenia wiem, że po podłączeniu akumulatora występuje "podbicie napięcia i 14V nadaje się ale do szybkiego ładowania co nie jest zdrowe dla aku. Proponowałbym zrobić odczep na 12V i przełącznik szybkie - wolne ładowanie.
  • Poziom 22  
    Witam
    Z podanych danych rdzenia przekrój kolumny środkowej to 27cm kw. co daje faktyczna moc jaką może przenieś rdzeń ok. 720 W. Jeżeli to ma być prostownik do akumulatora samochodowego to wychodzi praca ciągła bo taki akumulator optymalnie jest ładować prądem 0.1 C przez 14 godzin gdzie C to pojemność w amperogodzinach. Co do napięcia to należy uwzględnić 14,4V jako napięcie końcowe ładowania akumulatora 12V, oraz spadki na ewentualnym regulatorze prądu ładowania i diodach prostowniczyh. Na samych diodach jest spadek ok 2V. Dodatkowo jeśli zastosujemy bocznik do pomiaru prądu to znowu trochę stracimy. Należy uwzględnić także spadki w sieci energetycznej.
    Osobiście to ja bym nawinął na 2x18 V (2x20) a ilość zwoi jeżeli nie ruszałeś uzwojenia pierwotnego to

    z1=330zw

    ilość zwoi na volt 330/220=1,5

    z2=18x1,5=27 zw
    z3=z2

    Tylko po co Ci taki prostownik, który teoretycznie można
    obciążyć prądem 40A
  • Poziom 13  
    Te ładowanie akumulatorów podałem tylko jako przykład. Będzie on wykorzystywany także do innych celów. W poprzednim poście chodziło mi tylko żeby przy obciążeniu prądem 40 A nie wystąpił spadek napięcia poniżej 12V. Po prostu nie jest mi potrzebny transformator separacyjny i chciałbym go przerobić na coś użytecznego. A jeśli chodzi o uzwojenie pierwotne to jest jeszcze w całości 330 zwojów.
  • Poziom 22  
    Reasumując do tematu można podejść bardzo naukowo, albo z punktu praktyka.
    Chcąc mieć transformator o "sztywnym" napięciu należy zapewnić jak najmniejszą oporność uzwojenia wtórnego.
    I tu znowu trochę teorii. oporność uzwojenia to suma oporności tzw indukcyjnej i oporności rzeczywistej uzwojeń. Na oporność indukcyjną nie mamy wpływu bo wynika z liczby zwoi XL=1/2PI F L
    gdzie PI to 3,14 F częstotliwość (Hz) a L indukcyjność (H).
    Możemy natomiast maksymalnie zmniejszyć oporność czynną uzwojeń poprzez zastosowanie jak najgrubszego przewodu nawojowego jaki się zmieści w oknie rdzenia, albo wykonanie uzwojenia pierwotnego jako pierwszego-bliżej rdzenia,. Wtedy ta sama liczba zwoi będzie nawinięta krótszym odcinkiem przewodu nawojowego i będzie miała mniejsza oporność.

    To tyle tym razem miłego nawijania

    PS. pamiętaj o przekładkach pomiędzy warstwami jeżeli różnica napięcia wynosi 30V (taka wytrzymałość ma typowa izolacja na przewodach nawojowych.
  • Poziom 13  
    Kolega Armada nie ma racji, spadek napięcia na diodach krzemowych (99%) wynosi 0,7V. W układzie Gretza rzeczywiście będzie około 1V.
    Jeśli chcesz przy obciążeniu prądem 40A zachować 12V to faktycznie na biegu jałowym uzw. wturnego musi być około 18V, ale w tym wypadku do ładowania akumulatorów prostownik się nie nada - przy tej mocy w 1 godz. zagotuje aku.