Podłączenie kuchni elektrycznej (PE)

wojb78 20 Nov 2008 20:40 3251 5
  • #1
    wojb78
    Level 2  
    Witam,
    Wymieniłem kuchenkę elektryczną. Do zasilania starej wykorzystywane były 3 fazy i neutralny N zmostkowany z obudową (brak uziemienia w instalacji). Czy nowa kuchnia może być podłączona w ten sam sposób tzn. N zwarte z PE lub konieczna jest jakaś modyfikacja instalacji, aby zachować gwarancję?
  • #2
    basgol
    Level 23  
    O ile wiem do starszych instalacji odnoszą się ówczesne przepisy , więc skoro masz instalację 4-ro żyłową to przewody N i PE zwierasz tak jak miałeś , reszta zgodnie ze schematem .Jeden szkopół - żeby gwarancja była ważna musi to podłączyc spec z uprawnieniami i podbic kartę , przeczytaj warunki gwarancji .
  • #3
    wojb78
    Level 2  
    Bardzo dziękuję za informację.
    Wiem, że podłączenie musi wykonać wykwalifikowany elektryk, chciałem tylko wiedzieć, czy będą konieczne jakieś przeróbki instalacji.
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • #5
    Radzio elektryk
    Level 11  
    Spokojnie nie utracisz gwarancji. Jeśli urządzenie jest instalowane w obiekcie w którym nie była modernizowana instalacja elektryczna. Podłączenie urządzenia dokonywane jet z godnie z przepisami odnoszącymi się do danej instalacji. Więc jeśli jest to instalacja 4 przewodowa to przewód PEN jet traktowany jako PEN i w takim piecu elektryk połączy go tak jak przewód neutralny ( nazywa się to zerowaniem). Jeśli jest to instalacja 5 przewodowa to podłączy je odpowiednio przewód N do zacisku N przewód PE do zacisku PE.
  • #6
    wojb78
    Level 2  
    Dziękuję za zainteresowanie i udzielone odpowiedzi.
    Teraz mam odpowiednią wiedzę w tym temacie.
    Pozdrawiam