Frezarka - tokarka Hass zabezpieczenie obwodu zasilania

kamil_chy 20 Lis 2008 22:05 2464 15
  • #1 20 Lis 2008 22:05
    kamil_chy
    Poziom 12  

    Witam do firmy zakupujemy tokarkę HASS SL 20 THE oraz frezarkę HASS VF - BHE.
    frezarka :
    moc ciągła to 14 kVA
    moc szczytowa 14,7 kW

    tokarka
    moc ciągła to 28 kVA
    moc szczytowa 14,7 kW
    Producent zaleca zabezpieczenie bezpiecznikami C 25 oraz zasilić przewodem 16mm2. Moje pytanie jest następujące czy wystarczy zwykłe zabezpieczenie nadprądowe czyli zwykły "s" czy trzeba zastosować bezpieczniki mocy BM ?
    pozdrawiam

    0 15
  • #2 20 Lis 2008 22:21
    Przemek_Kuchta
    Poziom 20  

    Wystarczą zwykłe S pod warunkiem, że będą w wersji C, jak będzie wybijać C to możesz przejść na D.

    0
  • #3 20 Lis 2008 22:23
    kamil_chy
    Poziom 12  

    a mam takie pytanie kiedy stosuje sie BM ?

    0
  • #5 20 Lis 2008 22:33
    kamil_chy
    Poziom 12  

    a jest jakas zasada czy tabela od jakiej mocy jakie zabezpieczenie obwodu ?

    0
  • #6 20 Lis 2008 22:48
    Przemek_Kuchta
    Poziom 20  

    Nie wyprowadzając długiego wzoru, najlepiej przyjąć:
    I=P/0,64292
    Tak liczą chłopaki z ZE przy dobieraniu zabezpieczeń dla prądu 3 fazowego.
    Czyli te 25A co chciałeś zastosować w zupełności starczy.

    0
  • #7 21 Lis 2008 14:09
    niutat
    Poziom 37  

    kamil_chy napisał:
    a mam takie pytanie kiedy stosuje sie BM ?

    BM-y stosuje się w obwodach gdzie mogą wystąpić duże prądy zwarcia np. w stacjach trafo czy rozdzielniach. Moc nie ma nic do tego, są BM-y nawet 6A.

    0
  • #8 22 Lis 2008 20:34
    bonanza
    Spec od Falowników

    Przemek_Kuchta napisał:
    Nie wyprowadzając długiego wzoru, najlepiej przyjąć:
    I=P/0,64292
    Tak liczą chłopaki z ZE przy dobieraniu zabezpieczeń dla prądu 3 fazowego.
    Czyli te 25A co chciałeś zastosować w zupełności starczy.


    Oni przyjmują cos fi =0,95 i nie obchodzi ich, że masz prawo chwilowo zejść z tej wartości, bo przecież rozlicza się średnią miesięczną.
    Jeśli coś ma "moc ciągłą 28kVA", to prąd wyniesie ponad 40A przy równym obciążeniu faz.

    0
  • #9 22 Lis 2008 21:16
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Sprecyzuję wasze odpowiedzi:
    Kol. owenpe napisał: "przy większych mocach"
    przy większych mocach zwarcia
    Kol. NIUTAT napisał: "Moc nie ma nic do tego, są BM-y nawet 6A."
    Moc odbiornika faktycznie nie ma nic do tego, moc zwarcia niestety ma.
    BM to bezpieczniki mocy, chyba Wiecie o co mi chodzi?

    0
  • #10 23 Lis 2008 15:25
    Przemek_Kuchta
    Poziom 20  

    kamil_chy napisał:
    tokarka
    moc ciągła to 28 kVA
    moc szczytowa 14,7 kW

    Coś mi się nie zgadza w tym zapisie, że moc szczytowa jest o połowę mniejsza od ciągłej. Może to błąd ctrl+c ctrl+v?

    0
  • #11 23 Lis 2008 22:44
    kamil_chy
    Poziom 12  

    słuszna uwaga powinno być 14 kVA

    0
  • #12 24 Lis 2008 19:41
    Adam1988
    Poziom 25  

    Przemek_Kuchta napisał:
    Wystarczą zwykłe S pod warunkiem, że będą w wersji C, jak będzie wybijać C to możesz przejść na D.


    A jak bedzie wybijac D to wsadz drut zbrojeniowy...
    Moze by tak sie zastanowic co jest przed tym bezpiecznikiem a nie wkladac sobie co sie chce.... W DTR masz napisane czarno na bialym 'C25' to w czym problem ? :cry::cry::cry:

    0
  • #13 24 Lis 2008 20:12
    kamil_chy
    Poziom 12  

    Panowie chodzi o to czy na taki pobór moc zrobić oddzielny obwód zasilania poprzez zainstalowania dodatkowego BM czy zastosować zwykły wyłącznik nadpradowy.

    Dodano po 59 [sekundy]:

    Dodam że moc rozdzielni posiada odpowiednią rezerwę do zasilenia maszyn.

    0
  • #14 24 Lis 2008 20:21
    Adam1988
    Poziom 25  

    Masz napisane... A jesli tego nie rozumiesz to moze pora wynajac elektryka ?...

    0
  • #15 24 Lis 2008 21:01
    kamil_chy
    Poziom 12  

    Chyba to Ty masz problem z czytaniem tego co napisałem. chodzi o to czy dodatkowo zastosować BM do zabezpieczenia obwodu a nie jakiej charakterystyki mam zastosować wyłącznik nadprądowy.

    0
  • #16 25 Lis 2008 22:42
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    kamil_chy napisał:
    Dodam że moc rozdzielni posiada odpowiednią rezerwę do zasilenia maszyn.

    Dobrze, skoro tak się uparłeś na te BM-y to podaj moc zwarcia na szynach tej rozdzielni i sprawa się wyjaśni. Pozdrawiam.

    0