Problem z podłogówka i grzejnikami.

21 Lis 2008 12:08 9654 6
  • Poziom 2  
    Witam.

    Piszę, gdyż mam problem z ogrzewaniem podłogowym.
    W domu jest instalacja CO z piecem na paliwo stałe z jedna pompą obiegową, układ otwarty.
    Ostatnio zostało do tej instalacji podłączone ogrzewanie podłogowe w kuchni. Sposób podłączenia na poniższym zdjęciu.
    Problem z podłogówka i grzejnikami.
    Opis do zdjęcia:
    1 - zasilanie
    2 - powrót
    3 - termostatyczny zawór mieszający ESBE VTA322 35-60

    Problem jest taki, że po nastawieniu na tym zaworze temperatury ok. 45 ogrzewanie podłogowe działa tylko do momentu kiedy temperatura wody w układzie CO nie przekroczy tych 45 stopni później jakby przepływ wody w rurkach podłogówki ustaje wraz ze wzrostem temperatury. Kiedy piec wygasa i temperatura ponownie spada w okolice 45-50 ogrzewanie znowu zaczyna grzać.
    Na co dzień w piecu pali się w przedziale 60-70 stopni.

    I tutaj pytanie czy po zamontowaniu pompki do układu podłogówki ten problem zostanie rozwiązany.
    Według mnie problemem jest to, że po przekroczeniu temperatury ustawionej na zaworze termostatycznym zawór ten zaczyna mieszać wodę z zasilania z woda z powrotu z podłogówki i zostaje zaburzone krążenie tej wody. Czy mam rację ??


    I drugie pytanie dotyczące trochę innej sprawy, a mianowicie grzejników.
    Na ostatnich poziomach w budynku grzejniki grzeją w połowie, mniej więcej tak jak na zdjęciu:
    Problem z podłogówka i grzejnikami.

    Opis do zdjęcia:
    1 - grzejnik jest gorący (temp 70?)
    2 - grzejnik jest mocno ciepły, ale mniej więcej sądzę, że jakieś 15 stopni chłodniejszy niż w punkcie 1 (temp 55-60?)
    3 - grzejnik jest ledwo letni (temp ok. 35-40?)

    Na niższych kondygnacjach wszystkie grzejniki grzeją na całej swojej powierzchni z podobna temperaturą (70?)
    Problem z połowicznym grzaniem występuje w 4 grzejnikach znajdujących się na najwyższym piętrze.
    Co może być tego przyczyną ?? Grzejniki były kilkakrotnie odpowietrzane i bez skutku.
    Czy może to wina pompy ?? Jest za słaba, w tej chwili ustawiona na 3 bieg. Pompa to LFP 25POr40A: 3 bieg czyli 75W
    Co zrobić, aby te grzejniki na najwyższych piętrach zaczęły grzać poprawnie na całej swej powierzchni.


    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Po pierwsze primo: zawór użyty do mieszania w obiegu podłogówki nie jest do tego przeznaczony/ używa się go do mieszania ciepłej wody użytkowej przy zasobnikach/.
    Po drugie primo: w celu skuteczniejszej i w miarę jednostajnej pracy podłogówki potrzebna jest pompa obiegowa a temperatura samej podłogi max 33°C.
    Po trzecie primo:sprawdź czy filtr przy kotle jest czysty, jeśli tak to czeka cię regulacja na zaworach przy grzejnikach.
    Pytanie: ile kondygnacji ma twój dom? czy wszystkie zawory grzejnikowe są takie same?jaki masz kocioł?
  • Poziom 2  
    Filtr jest czysty.

    Dom ma 2 piętra, piec w piwnicy.

    A co do kotła to niestety nie wiem zbytnio jaka ma moc. Nie ma żadnej tabliczki, a jest już dość stary.

    A co do dodatkowej pompki obiegowej to jaka nadawałaby się do tej instalacji ??
  • Poziom 12  
    Witam
    Proponowałbym zastosowanie zaworu termostatycznego na powrocie z każdej pętli ogrzewania podłogowego bez kombinowania z zaworem trójdrożnym
    zakres regulacji zaworu to chyba 35-55 stopni
    u mnie działa idealnie (zawór zamyka się gdy temperatura powracającej wody przekracza nastawioną) trzeba wyregulować aby uzyskać optymalną temperaturę podłogi
    koszt w moim przypadku około 100 zł za zawór
    a kombinując z zaworem trójdrożnym trzeba dodatkową pompę razem z termostatem po stronie podłogówki

    Pozdrawiam
  • Poziom 39  
    No właśnie - nie ma tu pompy za mieszaczem i dlatego podłogówka nie działa.
    Zawór o ktorym pisze kol.pekala68 nie zabezpiecza podłogówki przed zbyt wysoką temp. zasil. co może spowodować , że płytki koledze zejdą z podłogi na skutek złego ustawienia tegoż zaworu.
    Proponuję dodać pompkę za zaworem na zasilaniu samych obwodów podłogówki + termostat przylgowy ustawiony na 35-45 stopni (zależnie od warunków i ustawienia zaworu mieszającego) za pompą , który wyłączy pompe w razie za wysokiej temp.
    Taki ręczny zawór mieszający utrzymuje w miarę stabilnie temperaturę tylko gdy temp. zasilania z pieca jest zmieniana w niewielkich zakresach.
  • Poziom 2  
    Witam,

    Panie Andrzeju proszę o odpowiedź w sprawie wcześniejszego komentarza w tym wątku. Mam podobny problem, tzn. brak pompy za zaworem trójdrogowym. Czy pompa będzie wymuszała obieg kołowy przez podłogówkę do zaworu od dołu, przez zawór w lewo i znowu przez podłogówkę ?
    Jeżeli tak to po co czujnik temperatury który miałby wyłączać pompę ? Zawór powinien chyba odcinać ciepłą wodę od strony zasilania z kotła.

    Czy taki układ nie ma szansy działać bez pompy (gdy jest inna pompa przed zaworem) gdyby zlikwidować ten pionowy odcinek rurki od zaworu w którym stoi ciepła woda przedostająca się z układu mieszania (tak jest u mnie, tylko ten odcinek ma ok 10cm) przez połączenie do zaworu od dołu trójnika z połączeniem powrotu z podłogówki a z drugiej strony powrotu do kotła.


    Proszę o wyjaśnienie bo nie rozumiem, a skłaniam się do rozwiązania z pompą zamiast RTLa.

    Pozdrawiam,

    Piotr
  • Poziom 19  
    Ten typ zawóru nadaje się idealnie. Napisz dokładny model, wszystko masz opisane na naklejce.

    ze strony producenta
    Cytat:
    Serie VTA370/VTA570 to najlepszy wybór w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego wymagających zabezpieczenia przed oparzeniami*, co ma duże znaczenie dla ochrony rur instalacji ogrzewania podłogowego i samej podłogi. Zawory te mogą być także stosowane jako wstępne urządzenia mieszające w instalacjach do ciepłej wody użytkowej, gdzie wymagane są duże prędkości przepływu; w takim przypadku obowiązkowe jest montowanie dodatkowych urządzeń regulujących temperaturę na bateriach w celu zapewnienia ochrony w punkcie poboru.


    Problem z podłogówka i grzejnikami.