Sterownik palnika olejowego

gbtronik 24 Nov 2008 18:08 7532 10
  • #1
    gbtronik
    Level 12  
    Witam. Poszukuję pilnie jakiegoś sprawdzonego schematu sterownika palnika olejowego. Jest mi bardzo potrzebny. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    znx
    Level 13  
    producenci palników stosują sterowniki palnikowe produkowane przez satronik landis danfoss itp podaj jaki ma to byc sterownik
  • #3
    gbtronik
    Level 12  
    Chodzi o sterownik do nagrzewnicy olejowej bez odprowadzania spalin. Model Mizar 50 ze sterownikiem Brahma. Ale głównie chodzi o jakikolwiek sterownik z kontrolą płomienia za pomocą fotorezystora, myślę, że poradzę sobie z adaptacją.
  • #4
    igrzelczyk
    Level 21  
    Schemat wyprowadzen jest pod spodem jak wyjmiesz sterownik z gniazda (sterowniki przewaznie sa zamienne - niestety razem z gniazdem i fotka)
  • #5
    gbtronik
    Level 12  
    Mój problem polega na tym, że oryginalny sterownik jest uszkodzony, i poszukuje jakiegoś schematu, aby zrobić inny samemu. Pozdrawiam.
  • #6
    znx
    Level 13  
    możesz zadaptować np satronika tf801 on współpracuje z fotoopornikiem
    lub podobny. schemat wyprowadzeń jest pod spodem
    własna adaptacja musi gwarantować bespieczną prace
    łatwo o detonacje mieszanki paliwowo powietrznej
  • #7
    gbtronik
    Level 12  
    Najlepiej gdyby ktoś miał własne opracowanie możliwe do zmontowania we własnym zakresie. Chodzi o cenę. Nowe sterowniki są drogie i nie zawsze mają najlepsze parametry np. czas rozruchu ok. minuty.
  • #8
    igrzelczyk
    Level 21  
    Kolego nie radze praktykowac wlasnych wynalazkow zwlaszcza ze kpl tj automat +fotka +podstawka kosztuje ok 70 - 80 euro a mozesz sobie wlasnymi zabawkami zrobic krzywde pozdrawiam
    m
  • #9
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Automaty palnikowe z takim czasem przewietrzania,stosuje się w w polnikach wielkiej mocy-to po primo,po wtóre z tego typu urządzeniami lepiej nie eksperymentowac.Można więcej stracic niż zyskac.Nowe automaty to wydatek od 200do 500 PLN.Więc chyba nie warto dla takich sum narażac zdowia.
  • #10
    gbtronik
    Level 12  
    A mógłby ktoś wyjaśnić na czym polega to zagrożenie? Obecny oryginalny sterownik wykorzystał chyba wszelkie możliwości poczynając od niewłaściwych czasów załączania elektrozaworu i transformatora zapłonowego. Poprzedni właściciel testował na nagrzewnicy wiele typów dysz i ustawienia ciśnienia dolotowego do dyszy, i nic groźnego się nie wydarzyło, poza oczywiście dymem wydobywającym się z nagrzewnicy wskutek niewłaściwych parametrów spalania. Pozdrawiam.
  • #11
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Otóż każdy automat palnikowy,ma do znamionowej mocy urządzenia które obsługuje,dobrane tzw.czasy bezpieczeństwa.Odpowiadają one za czas przewietrzania komory paleniskowej,aby wyczyścic ją z gazów które powstały z procesów spalania oleju,czas od startu transformatora do momentu zapłonu.Jeżeli płomień się nie pojawi ,palnik powinien się wyłączyc i zasygnalizowac awarię.Zapobiega to gromadzeniu się oleju w palenisku i mogącemu przez to nastąpic wybuchowi.