24 Nov 2008 19:47 1664 2
  • Level 2  
    Witam,
    Zamontowaliśmy komin i piec Vitopend 100 typ dwufunkcyjny niestety po uruchomieniu nie pracuje prawidłowo na pełnej mocy – gwiżdże. Po zdjęciu pokrywy jak zaciąga powietrze z pomieszczenia zaczyna pracować trochę lepiej.
    Komin ma w linii prostej ok. 2,5 m z tym, że są dwa kolana 90 stopni co go wydłuża.Przy pełnej mocy nadal lekko gwiżdże jakby sobie nie radził z zaciąganiem powietrza.
    Proszę o pomoc.
  • Heating systems specialist
    Ktoś chyba zle policzył kryzy po stronie spalin ,zadzwoń na ifolinię chyba coś takiego mają.W naszym srwisie to pomaga i zmusza do logicznego myślenia.
  • Level 2  
    U nas nie ma w ogóle kryzy spalinowej. Serwisant stwierdził, że komin jest wystarczająco długi, i że nie musi jej być.
    Zapomniałam dodać, że to pionowy komin. Ma w linii ok. 2,5 m z tym, że 2 kolana 90 stopni (każde wydłuża o 1m), więc ma jakieś 4,5 m.