Zasilanie cewki. Zamontowanie mostka prostowniczego?

27 Lis 2008 20:39 2363 7
  • Poziom 10  
    jest podwójny układ zasilania cewki. 1. zasilanie 50Hz 115v. Cewka łapie(stycznik pracuje). 2. zasilanie 400Hz 115v- cewka nie działa. cewka zasilana jest autonomicznie zasilana jest raz jednym napięciem raz drugim. Cewka na 115v 50hz. Czy jak zamontuje mostek prostowniczy będzie ok?
  • Poziom 11  
    Nie można tak zrobić - cewka spłonie. Jeżeli masz taką możliwość to zmierz prąd jaki pobiera cewka na 50Hz. Nastepnie zmierz oporność cewki prądem stałym (miernik uniwersalny). Pomnóz sobie wartość w omach zmierzonej oporności przez prąd w amperach i otrzymasz napięcie stałe jakim możesz zasilić cewkę. Różnicę między 115V po wyprostowaniu i obliczonym napięciem stałym trzeba stracić na oporniku. Rezystancję opornika w omach można obliczyć dzieląc 115 minus obliczone napięcie stałe przez prąd w amperach zmierzony przy 115V. Moc opornika w watach obliczyć mnożąc zmierzony prąd w amperach podniesiony do kwadratu przez jego rezystancję w omach. Przyciągnięcie zwory stycznika powinno odbywać się bezpośrednio z 115 V po wyprostowaniu. Opornik powinien włączać się do obwodu po przyciągnięciu cewki (wykorzystać styk stycznika zwarty bez napięcia). Zachodu dużo. Radzę wymienić stycznik z cewką na prąd stały i zastosować prostownik chyba że jest drogi to w/w zabieg będzie opłacalny.
  • Poziom 24  
    Będzie OK jak cewka będzie na 115V DC i podłączysz gretza - żeby z AC zrobić DC podobno wystarczy usunąć zwarty zwój na rdzeniu lub jarzmie - ale pewien tej metody nie jestem. Poszukaj w innych postach - wczoraj gdzieś o tym czytałem.

    :idea: Sprawdziłem! Koledzy mają rację, nie wystarczy usunięcie zwartego zwoju - cewka DC ma około ~5,5 raza większą rezystancję!
  • Spec od Falowników
    zwarty zwój w niczym by nie przeszkadzał, natomiast przy DC może wystąpić "klejenie" (pozostałość magnetyczna).
  • Poziom 24  
    A tak na marginesie tej dyskusji chętnie bym poczytał gdzieś o tym czym dokładnie i dlaczego różnią się wykonania AC i DC - jakoś w moich szkołach ten temat albo przegapiłem/zapomniałem :P albo został pominięty :cry:
  • Poziom 10  
    Kombinacje z cewką odpadaja jest zalana w plastik. Made in USA. Wg schematu powiien być mostek gretza ale go nie ma. Reszta jak opisałem wyżej. Może włączyć diodkę prostującą i kondensator.
  • Poziom 24  
    Można by chyba spróbować - mniejsza szansa że się skopci. Warto zmierzyć prądy przy zasilaniu 50Hz i to samo po włączeniu diody i kondensatora w wersji 50Hz i 400Hz - jeżeli wartości będą zbliżone do wersji bez diody to OK, jeśli nie to w szereg z cewką żarówkę na 110V - powinno wystarczyć - będzie przynajmniej sygnalizacja, że przez cewkę płynie prąd :P . (Aha - żarówka o zbliżonej mocy do cewki). Takie żarówki zdaje się kiedyś na PKP mieli.