Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania

29 Lis 2008 20:05 9968 17
  • Poziom 2  
    W kuchni o powierzchni 11metrów kwadratowych jest zainstalowany kocioł VELA COMPACT CTN 24 AF z otwartą komorą spalania.Spaliny z kotła są odprowadzone do komina za pomocą rury SPIRO. w pomieszczeniu tym jest również kuchenka gazowa. Jest kratka wentylacyjna. Niestety nie ma żadnego otworu dostarczającego powietrze do prawidłowego funkcjonowania kotła.Czy to jest bezpieczne i zgodne z przepisami.[/b]
  • Specjalista od telefonów
    NIE tytlko niezgodne z przepisami ale skrajnie ryzykowne.. jak masz szczelne mieszkanie to piec wyje ci cały tlen, zaciagnie jakies świństwa z kanału wentylacyjnego a w końcu zatruhe was dwutleniem wegla . JAk nie ma dopływu to i odpływu tez nie ma..
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Panowie widziałem lepsze numery np.podejście gazu do termy wykonane za pomocą wężyka w oplocie z aluminium.A ponatto ostatni atest na rurę spiro do gazu wyszedł w1999r.Zadam pytanie gdzie jest kominiarz i wyrazy szacunku dla pana serwisanta jeśli ktoś go wzywał bo są tacy co twierdzą że po co płacić za przeglądy.
  • Poziom 2  
    Dziękuję za odpowiedź.To nowy budynek i piec już taki był.
    Proszę o podanie przepisów pomocnych przy reklamacji lub wymianie pieca na piec z zamkniętą komorą spalania.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dokładne regulacje prawne znajdziesz w Prawie budowlanym i w normach energetycznych.
  • Poziom 2  
    A czyw tej sytuacji jest możliwe zamontowanie kotła gazowego z zamknięta komorą spalania?
  • Specjalista od telefonów
    A stacćcie na komin podwójnym płaszczem? jest miejsce kominie w tym co masz? ile jeszcze tam jest pieców??która kondygnacja? ile mieszkań ma budynek?
    Kto robi przeglady kominiarskie??Kto projektował i robił odbiory??
    Pomyś lepiej o przewodzie z zewnatrz bezpośrednio pod piec. Ma mieć 200 cm2..
  • Specjalista - systemy grzewcze
    W kotłach turbo można zrobić tak.
    1-Wylot spalin przez ścianę ,najtaniej i najprościej warunek że jest to budynek jednorodzinny i wylot spalin będzie dalej niż 1m od okien i innych otworów oraz min 2.2m od pozoimu terenu.
    2-W istniejący kanał spalinowy montujemy pojedyńczą rurę spalinową a powietrze do spalania jest pobierane pomiędzy kanałem a tą rurą warunek kanał jest w dobrym stanie technicnym i nie jest to takie drogie rozwiązanie.
    3-Rozdział przewodów tzn .powietrze do spalania pobieramy z zewnątrz a spaliny do komina .
  • Specjalista od telefonów
    Jak komin jest pojedynczy i absolutnie szczelny.
    A kominmajstry do odbiorą??? Wątpie..
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Sorry ale o jaką szczelnośc ci chodzi ,pobierać powietrze to może nawet z dziurawego komina za szafą ,proponuję koledze powertować materiały na temat doboru zestawów spalinowych do kotłów turbo.
  • Specjalista od telefonów
    Pobierac może i zza szafy, ale ma to byc powietrze a nie jakieś kurze i pyły z wnetrza komina...
  • Poziom 19  
    panie wojtku z calym szacunkiem:
    ale kanal wentylacyjny to nie nie przewod spalinowy i z natyury powinien byc drozny i czysty, i o takim akwedukt tu wpomina co do zasysania powietrza. problem w tym ze te kociolki maja konstrukcje zasysania i wylotu spalin koncentryczna zatem jesli nie ma mozliwosci wstawienia rury spalinowej o odp srednicy do kanału went i jednoczesnie tym samym kanałem zasysac powietrze do procesu spalania to niezbedne staja sie odpowiednie kształtki.... a to juz zaczyna byc lekko kosztowne i skomplikowane
    pozdrawiam
  • Poziom 2  
    Dziękuję wszystkim za cenny rady.Teraz zaczynają się strome schody. Muszę wymienić kocioł albo zrobić porządną wentylację. A to w budynku wielorodzinnym nie jest tak proste jak we własnym domku.
    Nie każdy deweloper jest uczciwy.Mam nadzieję że się uda.
    Pozdrawiam
  • Poziom 12  
    To jeszcze dla uscislenia moze - to jest na pewno rura spiro (sztywna zwyjana z blachy)? czy flex (gietka, jakby harminijka)? Bo te drugie z tego co wiem wystepuja rowniez w wersji kwasoodpornej z przeznaczeniem na odprowadzanie spalin wlasnie. Oczywiscie sa rowniez zwykle wentylacyjne, ktore do spalin nie powinny byc stosowane (a czesto sa).
    Natomiast otwarta komora w kuchni i moc 24kW to jest przekombinowane stanowczo, ale to juz inni sie rozpisali.

    pozdrawiam
    Bruno
  • Poziom 32  
    Jeśli jest to mieszkanie i to w dodatku nieduże (jakie) to proszę zastanowić się nad grzaniem prądem.
    Instalowanie tzw. "atmosferyka" w pomieszczeniu użytkowym (a takim jest kuchnia") jest pomyłką. Przeciągi gwarantowane mimo zachowania zasad bezpieczeństwa.
  • Poziom 32  
    Agata371 napisał:
    Dziękuję wszystkim za cenny rady.Teraz zaczynają się strome schody. Muszę wymienić kocioł albo zrobić porządną wentylację. A to w budynku wielorodzinnym nie jest tak proste jak we własnym domku.
    Nie każdy deweloper jest uczciwy.Mam nadzieję że się uda.
    Pozdrawiam


    A może warto zbioro wystąpić do dewelopera. Wziąć opinię kominiarza i zrobić raban. Kto zaakceptował taki projekt lub w jaki sposób zrobiono jego zmianę.