Działanie pompy podłączonej do UPSa

slimak82 02 Sty 2009 09:49 8729 33
  • #31
    orinoco
    Poziom 14  
    A ja mam nieco inny problem z zasilaniem awaryjnym pieca CO.
    Na wypadek krótkich wyłączeń napięcia zastosowałem spory UPS. Wystarcza na kilka minut pracy pieca z podajnikiem lub kilkanaście - kilkadziesiąt minut podtrzymania przy samej pompie (praca ręczna, bez podajnika).
    Problem zaczyna się gdy napięcia nie ma dłużej. Mam co prawda agregat prądotwórczy, ale napięcie (czy może raczej jego kształt bądź zakłócenia) nie za bardzo "odpowiada" UPS-owi i nie chce na takim napięciu przełączyć się na prace sieciową.
    Pytanie jest następujące - czy ktoś może polecić konkretny model UPS-a, który nie będzie taki wybredny i pójdzie na napięciu z agregatu?

    Myślałem też o użyciu stabilizatora napięcia sieciowego (taki od zasilania odbiorników TV w dawnych czasach), ale:
    1. Te urządzenia same w sobie były kapryśne i awaryjne;
    2. Nie mam takiego czegoś, a kupowanie bez gwarancji, że to "zagra", mija się z celem.
  • AdexAdex
  • #32
    rijkaard
    Poziom 9  
    Witam

    posiadam instalację grzewczą w domu na piecu 6KV. Pracuje przy nim pompa obiegowa tego typu:

    http://www.e-term.pl/lfp-leszno-25por40c-pompa-obiegowa-do-co-p-478.html

    i teraz pytanie. Raz na jakiś czas (średnio ok 1-2 na 2 miesiące) nie ma prądu od kilku minut do godziny (nie zdarzyło się dłużej jeszcze)

    czy podłączając ten ups

    http://allegro.pl/item663771210_nowy_ups_orvaldi_1000ge_rs_rj45_2lata_gw_fv_kab_cd.html

    pompka na nim my wyrobi.Czytałem wyżej o wyjściu równego napięcia ale przyznam że nie mam o tym zielonego pojęcia. Jak to spr ??

    jeżeli nie taki ups to co byście polecili tylko do podłączenia do pompy obiegowej. Żadne inne urządzenie nie będzie podłączane


    z góry dziękuję za odp...

    pozdrawiam
  • AdexAdex
  • #33
    michcio
    Specjalista elektryk
    orinoco napisał:
    A ja mam nieco inny problem z zasilaniem awaryjnym pieca CO.
    Na wypadek krótkich wyłączeń napięcia zastosowałem spory UPS. Wystarcza na kilka minut pracy pieca z podajnikiem lub kilkanaście - kilkadziesiąt minut podtrzymania przy samej pompie (praca ręczna, bez podajnika).
    Problem zaczyna się gdy napięcia nie ma dłużej. Mam co prawda agregat prądotwórczy, ale napięcie (czy może raczej jego kształt bądź zakłócenia) nie za bardzo "odpowiada" UPS-owi i nie chce na takim napięciu przełączyć się na prace sieciową.
    Pytanie jest następujące - czy ktoś może polecić konkretny model UPS-a, który nie będzie taki wybredny i pójdzie na napięciu z agregatu?

    Myślałem też o użyciu stabilizatora napięcia sieciowego (taki od zasilania odbiorników TV w dawnych czasach), ale:
    1. Te urządzenia same w sobie były kapryśne i awaryjne;
    2. Nie mam takiego czegoś, a kupowanie bez gwarancji, że to "zagra", mija się z celem.


    Na retorcie jest tylko garstka paliwa, ponoć nie da rady się zagotować od tego woda gdy zabraknie prądu, tym bardziej, że nie ma nadmuchu, palnik praktycznie gaśnie. Więc może nie ma sensu zabezpieczać się przed tym. Chyba, że chcesz z innych powodów podtrzymywać pracę pieca.
  • #34
    andrzej_w_k
    Poziom 14  
    Witam schodkowa aproksymacja sinusoidy powinna wyglądać tak:

    Działanie pompy podłączonej do UPSa

    czyli zmiana współczynnika wypełnienia jednym słowem PWM (ten przykład jest dla 2 tranzystorów)
    PS też się zdziwiłem jak podpiąłem oscyloskop pod swój EVER NET 700 DPC w czasie pracy z akumulatorów 8-O

    A pod pompę CO +kontroler CO własnej produkcji na AT89C51 działa ok UPS APC Smart 700 (sinus) bo na EVER NET 700 DPC buczała jakby się miało zaraz coś rozwalić+2 nowiuśkie akumulatory CSB 9Ah i działa mi 2h50min zobacz też link do tematu na elektrodzie:
    Jakie macie UPS do zabezpieczenia C.O.?