logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Lenze EVS 9321-ES komunikacja z PC.

dam$ 02 Gru 2008 15:06 4725 7
REKLAMA
  • #1 5808746
    dam$
    Poziom 12  
    Witam.
    Może ktoś z kolegów wie jak podłączyć to servo do PC w celu parametryzacji,jaki kabel ,szukałem szukałem ... i nie znalazłem.Wiem tyle że można to zrobić oprogramowaniem Global Drive Control ale co dalej. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 5809188
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Do komunikacji używa się modułu Lecom i tam masz do wyboru rs232 lub 485.Są też chyba jakieś moduły z ethernetem.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 5809361
    FALOWNIKI.info
    Poziom 14  
    dam$ napisał:
    Witam.
    Może ktoś z kolegów wie jak podłączyć to servo do PC w celu parametryzacji,jaki kabel ,szukałem szukałem ... i nie znalazłem.Wiem tyle że można to zrobić oprogramowaniem Global Drive Control ale co dalej. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.

    Paweł Ci dobrze napisał

    Masz dwie możliwości do komunikacji
    1. Przez moduł Moduł komunikacji LECOM A/B EMF2102IBC-V001
    dosyć powolne przesyłanie
    koszty około 260 zł netto
    2. Kabel PC-USB EMF2177IB
    koszty około 1000 zł netto

    Pobierz sobie katalog w pdf-ie po polsku
    falowniki serwa instrukcje

    Jak znajdę trochę czasu to ci mogę dalej pomóc.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 5809899
    dam$
    Poziom 12  
    Witam.
    Fajnie dzięki za pomoc ,a ja szukałem instrukcji po polsku na stronce Lenze a tu prosze takie wsparcie .Stronka ok.Zaraz poczytam o tych modułach komunikacyjnych. Mam jeszcze pytanie posiadam panel-klawiature do tego servo EMZ ... nie pamiętam dalej bo nie jestem w pracy, ale z instrukcji wynika że to EZM9371, czy ten panelik wystarczy do parametryzacji?
    pozdrawiam
  • #5 5810107
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Tak.Masz tam 2 funkcje.1 user umożliwia tylko zmianę podstawowych parametrów jest też 2 i dostęp do wszystkich parametrów. Z czytaj dobrze symbol bo panel do serw z serii 9300 i panel do falowników 8200vector wyglądają identycznie.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #6 5810336
    FALOWNIKI.info
    Poziom 14  
    Moduł obsługi do 9300 - 9371BC
  • #7 5810603
    dam$
    Poziom 12  
    Zdaje się że właśnie taki panel mam ,pozostaje mi więc parametryzacja za pomocą tego panelika. Raczej zakup modułu komunikacji odpada, bo chyba więcej serva Lenze nie bede miał. Może jeszcze instrukcje po polsku do palika macie? jakoś nie moge znaleść w j.polskim.
    Dzięki pozdrawiam.
  • #8 5822162
    krzysiul
    Poziom 20  
    Panele do 8200 mogą być używane do konfiguracji 9300 i na odwrót. Ograniczenie jest takie że konfigurując 9300 za pomocą panelu od 8200 bedziesz miał problem z kopiowaniem zestawu parametrów za jego pomocą. Natomiast reszta działa ok. 9371 wyświetla trochę więcej informacji (nazwa danego kodu) a E82zbc tylko kody w postaci liczbowej. 9371 jest oczywiście trochę droższy :)
    Jeżeli chodzi o instrukcje to są one w instrukcjach od 8200 i 9300 jako jeden z rozdziałów

    Dodano po 5 [minuty]:

    *paweł* napisał:
    Do komunikacji używa się modułu Lecom i tam masz do wyboru rs232 lub 485.Są też chyba jakieś moduły z ethernetem.

    Jeżeli chodzi o ethernet to do 8200 i 9300 wyszły ostatnio takie moduły (jako nowość) ale bardziej jest to do sterowania a nie do parametryzacji (z tego co pamiętam). Natomiast typowy ethernet do parametryzacji użyty jest w 9400 i 940 (tam nawet program do parametryzacji jest w falowniku i łączysz się z serwerem www)
REKLAMA