PC 5020 - potrzebuję rady przy konfiguracji

poleole 03 Gru 2008 23:01 2846 3
  • #1 03 Gru 2008 23:01
    poleole
    Poziom 2  

    Jestem w trakcie montowania sobie alarmu do domku.

    Dane alarmu :
    Centralka PC5020 v 3.2, moduł rozszerzający linie PC5108 v 2.0, klawiatura PK5500 v 1.10, moduł z dwoma przekaźnikami.

    Chce zrobić tak :
    Podział na 2 podsystemy. Podsystem 1 i 2 aby był wybierany przy pomocy przycisków funkcyjnych 1 i 2 ( po wybraniu odpowiedniego podsystemu wstukiwałoby się odpowiedni dla danego podsystemu kod ).
    Podsystem 1 aby obsługiwał linie od 01 do 11 a podsystem 2 linie od 12 do 15.

    Co udało mi się zrobić, z czym mam problemy :

    1)Po wejściu w podprogram 903 wyświetlane są moduły przypisane, klawiatura 8 i linie 9 – 16.

    2)Typy linii od 1 do 16 podprogram 001 mam ustawione.

    3)Czasy systemowe mam ustawione podprogram 005

    4)Kody użytkownika mam ustawione

    5)Uaktywnienie podziału na podsystemy podprogram 201 mam zrobione

    6)Przypisanie lini do podsystemu 1 podprogram 202 …209, mam zaznaczone linie od 1 do 8 w podprogramie 202, po wejściu w podprogram 203 jest wyświetlonych 8 kreseczek i nie wiem czy dopisywać kolejno 3 linie od początku tj. 1, 2, i 3 czy też 9,10 i 11 tylko ze nie udaje mi się numerów tych linii na wyświetlaczu uzyskać.

    7)Podobnie ma się sprawa z podsystemem 2 i liniami od 12 do 15 w podprogramie 210

    8)Nie mogę sobie poradzić z samą klawiaturą. Mam do niej instrukcje i mam niejasność : po wejściu w podprogram 000 jest się proszonym o podanie sekcji ( wg instrukcji 1 cyfra przydział do podsystemu (0 – globalna), 2 cyfra nadanie numeru – adresu) nie bardzo wiem co z tym zrobić. Do tego dochodzą przyciski funkcyjne które mają wybierać do załączenia kodem podsystem 1 i 2 z ustawieniem których mam problem.

    9)Zostają mi wyjścia PGM. Potrzebuje zrobić tak aby w chwili załączenia się sygnalizatora akustycznego - PGM1 miało stan aktywny nawet po zakończeniu działania sygnalizatora akustycznego, dopiero PGM1 stan niski uzyskiwałby po wyłączeniu go kodem danego podsystemu. PGM2 aby był aktywny w trakcie dozoru podsystemu 1, a PGM3 aby był aktywny w trakcie dozoru podsystemu 2. I jeszcze przypomniałem sobie że czas załączania w dozór podsystemu 2 może być bardzo krótki np. 2 sekundy.

    Jeśli ktoś z szanownych „alarmowiczów” mógłby mi w tym pomóc to z góry serdecznie dziękuję.

    Zmieniłem temat. Regulamin p.11. [sharp]

    0 3
  • #2 04 Gru 2008 16:49
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    ad.6) dopisujesz kolejne linie rozpoczynając kolejno od 1, czyli 1, 2, 3 - to przy podsystemie 1, w podprogramie [203] linie 9, 10, 11.

    ad.7) Dla podsystemu 2 zaznaczasz kolejne (czyli 4, 5, 6, 7) w podprogramie [211] - w kolejności to linie 12, 13, 14, 15.
    Czyli - uaktywniasz linie (których fizyczna numeracja podana jest małymi liczbami w arkuszach programowania) przy pomocy kolejnych cyfr 1-8 z klawiatury. Zauważ, że w ten sposób możesz przypisać jedną linię do kilku stref.

    ad.8) W podprogramie [000] opcja[0] ustala rodzaj i przyporządkowanie klawiatury (rodzaj - pierwsza cyfra: 0-globalna, 1-strefa 1, 2-strefa 2 itd.; przyporządkowanie - dowolna cyfra 1-8, z tym, że jeśli chcesz mieć do niej dostęp z DLS-a to wartość ta sztywno powinna być ustawiona na 8). Reasumując - w opcji [0], dla klawiatury globalnej, dostępnej dla programowania z komputera, powinna być wartość 08.
    Przyciski funkcyjne programujesz w opcji [1] wpisując wartość 01 (dla podsystemu 1), oraz w opcji
    [2] wpisując wartość 02 (dla drugiego).

    ad.9) Tu jedynie (dla PGM1) można włączyć typ [10] i ustawić poprawnie opcje [1] i [8] - "zapamiętane zdarzenia w systemie" - włamanie (pamiętaj o przyporządkowaniu do podsystemów), dla PGM2 i 3 odpowiednio typ [5] (pamiętaj o opcjach) i przyporządkowanie do poszczególnych stref w podprogramach [552] i [553]

    0
  • #3 07 Sty 2009 10:14
    poleole
    Poziom 2  

    Na początek chciałem podziekowac za pomoc SHARP przy konfiguracji centralki DSC 5020, chciałem ten temat kontynuować dalej ale gdzies sie zapodział mój temat wcześniejszy prze ze mnie napisany.

    Z czym mam problem jeszcze.

    A ) Pali sie lampka usterka. Po wejsciu przez * 2 pojawia się

    1) Usterki < >
    2) usterki serwisowe *

    Ad 1 ) Po naciśnięciu > pojawia się usterki lini * po naciśnięciu * pojawia sie przejrzyj usterki linii < > i po naciśnięciu > pojawia się linia pożarowa, nie wiem o co z tą linią chodzi, żadnych czujek przeciw pożarowych nie zakładałem.

    Ad 2 ) Po naciśnięciu * pojawia się Wymagany serwis
    Nadzór systemu < >
    Co należałoby zrobić - podejrzewam że chodzi o ustawienia w centralce - aby lampka usterka zgasła.

    B ) Centralke mam podzieloną na dwa podsystemy. Do weścia w podsystem używam przycisków F1 i F2 do których przypisałem kody ( [*] [5] {Kod Główny] [8] - programowanie podsystemów ).

    Po wybraniu podsystemu 2 i wstukaniu kodu podsystem drugi wchodzi w dozór i sygnalizowane jest to świecącą sie lampką. Na wyświetlaczu pojawia sie "system włączony tryb wyjscia" trwa to przez chwile po czym na wyświetlaczu pojawia sie data i czas, nadal swieci sie lampka dozór. Po około 35 sekundach od wejścia w dozór następuje wyjście z podsystemu 2 do 1 - lamka dozór gaśnie. Czemu tak się dzieje, dlaczego na klawiaturze nie jest wyświetlany aktualny podsystem do którego weszło się ? Aby wyłączyć podsystem 2 znowu musze nacisnąć przycisk F2 i wstukac kod. Bez wciśnięcia F2 przy próbie podania kodu do podsystemu 2 pojawia się "błędny kod". Myślałem że jak sie wejdzie w dany podsystem to jest sie w nim przez cały czas i nie następuje automatyczne przełączenie się na inny podsystem.

    Po tym jak centralka sama się przełączy z podsystemu 2 w trybie dozór do podsystemu 1 w trybie gotowości załączenie podsystemu 1 jest możliwe samym kodem bez wciśnięcia przycisku wybierającego dany podsystem w tym przypadku F1.

    Co należałoby zrobić aby wyeliminować tą niedogodność ?

    Temat nigdzie nie "wybył" - scaliłem. [sharp]

    0
  • #4 07 Sty 2009 14:49
    s6spn6
    Poziom 24  

    poleole napisał:
    Na początek chciałem podziekowac za pomoc SHARP przy konfiguracji centralki DSC 5020, chciałem ten temat kontynuować dalej ale gdzies sie zapodział mój temat wcześniejszy prze ze mnie napisany.

    Z czym mam problem jeszcze.

    A ) Pali sie lampka usterka. Po wejsciu przez * 2 pojawia się

    1) Usterki < >
    2) usterki serwisowe *

    Ad 1 ) Po naciśnięciu > pojawia się usterki lini * po naciśnięciu * pojawia sie przejrzyj usterki linii < > i po naciśnięciu > pojawia się linia pożarowa, nie wiem o co z tą linią chodzi, żadnych czujek przeciw pożarowych nie zakładałem.

    Ad 2 ) Po naciśnięciu * pojawia się Wymagany serwis
    Nadzór systemu < >
    Co należałoby zrobić - podejrzewam że chodzi o ustawienia w centralce - aby lampka usterka zgasła.

    B ) Centralke mam podzieloną na dwa podsystemy. Do weścia w podsystem używam przycisków F1 i F2 do których przypisałem kody ( [*] [5] {Kod Główny] [8] - programowanie podsystemów ).

    Po wybraniu podsystemu 2 i wstukaniu kodu podsystem drugi wchodzi w dozór i sygnalizowane jest to świecącą sie lampką. Na wyświetlaczu pojawia sie "system włączony tryb wyjscia" trwa to przez chwile po czym na wyświetlaczu pojawia sie data i czas, nadal swieci sie lampka dozór. Po około 35 sekundach od wejścia w dozór następuje wyjście z podsystemu 2 do 1 - lamka dozór gaśnie. Czemu tak się dzieje, dlaczego na klawiaturze nie jest wyświetlany aktualny podsystem do którego weszło się ? Aby wyłączyć podsystem 2 znowu musze nacisnąć przycisk F2 i wstukac kod. Bez wciśnięcia F2 przy próbie podania kodu do podsystemu 2 pojawia się "błędny kod". Myślałem że jak sie wejdzie w dany podsystem to jest sie w nim przez cały czas i nie następuje automatyczne przełączenie się na inny podsystem.

    Po tym jak centralka sama się przełączy z podsystemu 2 w trybie dozór do podsystemu 1 w trybie gotowości załączenie podsystemu 1 jest możliwe samym kodem bez wciśnięcia przycisku wybierającego dany podsystem w tym przypadku F1.

    Co należałoby zrobić aby wyeliminować tą niedogodność ?

    Temat nigdzie nie "wybył" - scaliłem. [sharp]





    co do usterki mogłeś skonfigurować jakąś linie jako Pożarowa. i nie masz jej wpiętej wiec system pokazuje ci sabotaż tejże czujki w wejście które masz wolne w centrali i modułach rozszerzenia powpinaj oporniki 5.6 kOhm.


    "Po wybraniu podsystemu 2 i wstukaniu kodu podsystem drugi wchodzi w dozór i sygnalizowane jest to świecącą sie lampką. Na wyświetlaczu pojawia sie "system włączony tryb wyjscia" trwa to przez chwile po czym na wyświetlaczu pojawia sie data i czas, nadal swieci sie lampka dozór. Po około 35 sekundach od wejścia w dozór następuje wyjście z podsystemu 2 do 1 - lamka dozór gaśnie."

    Klawiatura przypisuje sie z powrotem do systemu do którego jak skonfigurowałeś (możesz ustawić klawiaturę jako klawiaturę Globalna o podaniu kodu będzie cie prosić o wybranie partycji)

    (opis jesli klawiatura ma numer ID 1

    *8 KOD_INSTALATORA <-- wejscie do programowania instalatorskiego
    000 <---- program konfiguracji klawiatury
    0 <--- ustawienie klawiatury jako globalna
    1 <--- ustawienie nr Id klawiatury
    #
    902 <--- ponowne nadzorowanie modołów
    #




    " Czemu tak się dzieje, dlaczego na klawiaturze nie jest wyświetlany aktualny podsystem do którego weszło się ? Aby wyłączyć podsystem 2 znowu musze nacisnąć przycisk F2 i wstukac kod. Bez wciśnięcia F2 przy próbie podania kodu do podsystemu 2 pojawia się "błędny kod". Myślałem że jak sie wejdzie w dany podsystem to jest sie w nim przez cały czas i nie następuje automatyczne przełączenie się na inny podsystem."

    wypisuje ci błędny kod bo kod nie ma uprawnienia do podsystemu 1-go