Wyłączniki nadprądowe, na klatce 23A, suma wszystkich 64A.

08 Gru 2008 01:57 2300 6
  • Poziom 2  
    Witam

    Intryguje mnie nastepujacy problem z bezpiecznikami w instalacji domowej (mieszkanie w bloku).

    Zalozmy nastepujaca sytuacje:
    wylacznik nadpradowy glowny do mieszkania, znajdujacy sie na klatce schodowej to 23A.
    W mieszkaniu jest powiedzmy 5 wylacznikow (nie liczac roznicowki):
    6A, 10A, 16A, 16A, 16A

    Jak to mozliwe, ze wylacznik glowny jest tylko 23A, skoro suma wszystkich poszczegolnych wylacznikow wewnatrz mieszkania wynosi duzo wiecej:
    6A+10A+16A+16A+16A = 64A ??

    Na chlopski rozum - powiedzmy ze kazdy z 5 obwodow jest o bciazony na maxa (podlaczone odbiorniki pobieraja maksymalny mozliwy prad), czyli cale mieszkanie pobiera w sumie 64A, wiec teoretycznie nie jest to mozliwe, gdyz wylacznik glowny wyskoczy juz po osiagnieciu 1/3 tej wartosci.

    Gdzie popelniam blad w moim rozumowaniu?

  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Cytat:
    wylacznik nadpradowy glowny do mieszkania, znajdujacy sie na klatce schodowej to 23A
    coś ci się pomerdało, bo albo masz 25A albo 32A.
    A jest to przydział z energetyki, bo na tyle może być obciążona linia doprowadzająca napięcie do ciebie, i tyle możesz sobie pociągnąć.
    A twoje zabezpieczenia to jakbyś miał wszędzie bezpieczniki 6A - to jakbyś mógł korzystać z pralki, mikrofalówki, czajnika elektrycznego, czy też odkurzacza, musiał byś mieć tylko jeden bezpiecznik 16A i jedno gniazdko i do jego byś sobie podłączał te sprzęty na zmianę ?
    A chyba nie odkurzasz mieszkania pięcioma naraz odkurzaczami, a masz u siebie porobione linie instalacji które możesz ewentualnie obciążyć na tyle ile pozwala przekrój przewodów i zabezpieczenie ich. :D
  • Specjalista elektryk
    Właśnie, zakłada się pewien współczynnik jednoczesności, dla domu czy mieszkania to chyba 0.4 . Przecież nie używa się nigdy wszystkiego na raz.
    Mam 50 bezpieczników w domu, czyli w sumie około 600A ale przed licznikiem 600 A przecież nie założy się, bo nie ma potrzeby, nigdy linia nie jest obciążona maksymalną mocą, wystarczy np. 40 A.
  • Poziom 26  
    Kol.adukan jak sam napisałeś powiedzmy 5 wyłączników tzn że masz całą instalację rozbitą na 5 obwodów i każdy z nich zabezpieczony i to b dobrze że tak jest bo i tak powinno być.Bo co byś ty sam teraz sobie odpowiedział na swoje pytanie a po co 5 a nie 1???? Wtedy ten jeden abyś mógł egzystować musiałbyś mieć 20A. I teraz znowu założenie włączasz w domku tylko 1 lampkę nocną w której jest żar 25W czy nawet 15 W następuje jakieś zwarcie i co się dzieje kiedy ten 25A zadziała,Zadziała tylko narobi ci troszkę więcej strat i kosztów.Pozdro
  • Specjalista elektryk
    Poza tym przy założeniu jednego obwodu zabezpieczonego dużą wartością, przewody w tym obwodzie musiały by spełniać wymogi takiego zabezpieczenia, czyli przy jednym bezpieczniku 25 A przewody do gniazdek czy lamp musiały by mieć 4 mm2. A to drogie, niewygodne i niepotrzebne.
    Inna sprawa, że w starych domach (do lat 80) instalacja jest niezdatna do użytku w dzisiejszych warunkach, więc "wspomaga" się ją zwiększeniem bezpiecznika. Tylko potem zdziwienie dlaczego chałupa się spaliła albo zwarcia nie wyłączyło...
  • Poziom 2  
    dzieki za informacje, przypuszczalem, ze wlasnie tak jest...

    Przy okazji mam jeszcze pytanko odnosnie wyliczania poboru pradu na podstawie mocy danego urzadzenia.
    Czy z dobrym przyblizeniem mozna zastosowac wzor I = P/U ?
    Dla wiekszej dokladnosci dokladamy cos(fi) ? Co podstawiamy za fi ?
  • Poziom 26  
    Jak liczysz to u siebie w domu 1 faza / ten wątek co w twoim poście / to daruj sobie cos fi- większość odp to moc czynna. Pozdro