Wejście 5VDC - 230VAC. Czy układ na obrazku ma sens?

wd40 08 Gru 2008 08:39 1313 10
  • #1 08 Gru 2008 08:39
    wd40
    Poziom 21  

    Czy ten układ wejściowy 5-24VDC i 230VAC ma w praktyce sens?
    dioda LED to oczywiście transoptor.

    0 10
  • #2 08 Gru 2008 09:22
    globus
    Poziom 24  

    Wyjaśnij najpierw jakie są twoje zamierzenia do działania, to może odpowiemy Ci jaki to ma sens.

    0
  • #3 08 Gru 2008 09:39
    Czesiek
    Poziom 28  

    Uklad będzie pochłaniał dużą moc, którą zamieni na ciepło.

    0
  • #4 08 Gru 2008 09:45
    wd40
    Poziom 21  

    Zostało to określone na wstępie, więc może precyzyjniej:
    - detekcja napięcia dodatniego wyższego niż "L" układów cyfrowych TTL
    - możliwość podłączenia źródeł sygnałów w szerokim zakresie tj. od układów TTL poprzez automatykę 24VDC aż po napięcia 230VAC.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Czesiek napisał:
    Uklad będzie pochłaniał dużą moc, którą zamieni na ciepło.

    Czyżby?
    w tym przypadku wydaje mi się , że AŻ 1W!

    0
  • #5 08 Gru 2008 10:04
    globus
    Poziom 24  

    Zasilajac to z 230AC to juz przesadziłeś, przy 24V prad płynący przez transoptor tez jest znaczny. 86 omów to troche mało jak na takie napięcia.

    -1
  • #6 08 Gru 2008 10:10
    wd40
    Poziom 21  

    Proszę zwrócić uwagę, że prąd bazy pierwszego tranzystora jest ograniczony przez rezystor o znacznej wartości.
    Cały układ jest raczej wzmacniaczem o nieliniowym ujemnym wzmocnieniu a nie układem przełączającym.

    0
  • #7 08 Gru 2008 10:31
    globus
    Poziom 24  

    Tak, ale zastosowałes układ darlingtona masz w tym przypadku bardzo duże wzmocnienie w przybliżeniu równy iloczyn bet obu tranzystorów, tranzysto ani dioda tego prądu nie wytrzyma, z drugiej strony gdybyś chiał wytracić nadmiar mocy na tranzystorze to napewno nie na takim, trudno będzie Ci idąc ta drogą zbudować układ spełniajacy twe załozenia.
    Sugeruje Ci zastosowanie rozwiązania o oddzielnym zasilaniu, nawet z tego samego obwodu i układu który na zasadzie układu progowego bądz innego komparatora będzie rozpoznawał twoje poziomy napięcia

    0
  • #8 08 Gru 2008 11:18
    Ptolek
    Poziom 36  

    Gdyby dopuścić osobne wejście do wykrywania 230VAC to można to zrobić podobnie, jak zasilane są diody LED w prostych lampkach i kontrolkach - szeregowy kondensator ok. 100nF do ograniczenia prądu, mostek albo dioda + rezystor ograniczający prąd ładowania kondensatora.
    Ale jeśli jeden układ musi wykrywać tak szeroki zakres napięć, to nie przychodzi mi do głowy nic innego, niż wymyśliłeś - no można jeszcze zrobić coś podobnego w postaci źródła prądowego, co wymagałoby (choć niekoniecznie) trzeciego tranzystora niskonapięciowego. Jeden tranzystor musi wytrzymać moc strat ok. 1W, zależnie od przyjętego prądu diody transoptora, więc MPSA44 w tej roli odpada.

    0
  • #9 08 Gru 2008 20:12
    Czesiek
    Poziom 28  

    Z pobieżnych wyliczeń wynika, iż prąd LED wynosi około 16mA co daje moc strat na tranzystorze ok 1,8W + 0, 082W na rezystorze 150kom

    0
  • #10 08 Gru 2008 21:58
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Czesiek napisał:
    Z pobieżnych wyliczeń wynika, iż prąd LED wynosi około 16mA co daje moc strat na tranzystorze ok 1,8W + 0, 082W na rezystorze 150kom


    Plus jakieś 2.3W wydzielanej mocy na tranzystorze końcowym dla napięcia 230V AC +5%

    0
  • #11 09 Gru 2008 09:06
    wd40
    Poziom 21  

    Dziękuję, za cenne uwagi. Rzeczywiście ten tranzystor wyciągnie tylko 1,5W, więc może odniesiecie się do następujących poprawek:
    - zmniejszenie prądu transoptora do ok 10mA
    w takim przypadku już nie potrzebny będzie darlington:
    - wartość rezystora na bazie zmniejszona do 18K @ 1W
    - wartość rezystora na emiterze zwiększona do 180 omów

    0